cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Question pour le câblage, le montage…
Répondre
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Message par moko »

bonjour,

je dois installer des blocs d'eclairage de secours.

j'ai vu qu'il fallait du 5 x 1,5 mm2 pour alimenter ces blocs (phase, neutre, terre + circuit secouru)

dans mon installation tous les cablages sont passés sous gaine ICTA : plafonds et placo etc
faut-il passer du cable R2V U1000 5x1,5 sous gaine ICTA ou direct dans le plafond ?

ou sinon puis-je cabler en 5 fils H07 sous gaine diametre 20 ou 25 plutot ??? du tableau au BAES

merci pour vos reponses
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Message par RFco »

Bonjour moko,

RO2V sous gaine si plafond non démontable.

Fil sous gaine de 20 mini...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Message par moko »

bonjour

oui c'est un plafond en placo non demontable

si je met du RO2V 5x1,5 sous gaine : quel diametre ? 25 minimum je pense car ce cable est rigide et un peu epais

et sinon je peux aussi le faire en 5 fils sous gaine ??? quelle diametre de gaine ? quelles couleurs de fils ??
Rouge, bleu, V/J et les 2 derniers ??? noirs?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Message par RFco »

passer des fils sera plus rentable.

Mettez les trois couleurs classiques, et puis pourquoi pas gris et noir,deux couleurs différentes car il y a une polarité pour la télécommande (gaine de 20 mini)...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Message par inspecteur »

Hello

votre bloc baes que vous rajouter et pour un erp ou ert ?
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Message par moko »

bonjour a priori on est plutot ERT... j'avais appelé la commission des pompiers qui semblait me dire qu'on n'était pas ERP

qui détermine la qualification ? une visite de sécurité doit-elle etre faite ? par qui....?
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Message par inspecteur »

Re

bas déjà quel type d'établissement ? accueil du publique ? si oui combien ? ect... je vous dit cela car attention si vous êtes en erp et selon la catégorie vous pouvez êtres obligés de mettre d'autres type de blocs mais surtout la canalisation donc le câble en C1 CR1 résistant au feux, c'est pour cela que j'attire votre attention (ERT -> recevant des travailleurs) & (ERP -> recevant du publique)

Mais la commission ou les pompiers vous on répondue dans s cas pas de problème
;-)
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Avatar du membre
moko
Assidu
Assidu
Messages : 105
Enregistré le : dim. 23 mars 2008 14:38
Localisation : F-35000 Rennes
Contact :

Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Message par moko »

non pas d'accueil de public

enfin pas des gens lambda qui passent dans la rue comme un magasin, seulement réception de nos clients qui viennent chercher ou ramener du matériel en location, donc sous contrat avec notre société.
et ils ne seront meme pas 5 à 10 par jour
rénovation maison individuelle. Transformation garage et appentis en cuisine
Avatar du membre
inspecteur
Assidu
Assidu
Messages : 233
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
Localisation : proche de ma femme
Contact :

Re: cablage 5 x 1,5 pour Blocs BAES

Message par inspecteur »

bas oki donc ERT

pas de probleme
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités