Bonjour,
J'ai récupéré un moteur de 800W au câblage pas courant, voir schéma que j'ai relevé, je pense ne pas m'être trompé!
http://img130.imageshack.us/i/moteurmono.jpg/
Je souhaiterais changer le sens de rotation, si cela est possible.
D'avance, Merci .
Cordialement
Modifier sens rotation moteur mono particulier
-
Invité
Re: Modifier sens rotation moteur mono particulier
Bonjour,
J'ai trouvé la solution, après une fouille approfondie sur le oueb. D'ailleurs, un post un peu ancien évoque ce problème sur ce forum.
J'ai démonté le moteur, et permuté le branchement de l'enroulement auxiliaire, celui de 38 ohms. Et ça marche.
Cordialement.
J'ai trouvé la solution, après une fouille approfondie sur le oueb. D'ailleurs, un post un peu ancien évoque ce problème sur ce forum.
J'ai démonté le moteur, et permuté le branchement de l'enroulement auxiliaire, celui de 38 ohms. Et ça marche.
Cordialement.
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: Modifier sens rotation moteur mono particulier
Bonjour,
Avec un retard (justificatif) du contributeur je confirme que vous avez trouvé la bonne solutionà votre problème.
Avec un retard (justificatif) du contributeur je confirme que vous avez trouvé la bonne solutionà votre problème.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée