Prises de courant
Prises de courant
Une prise de courant de type industriel (Martin Lunel) 3P+T 63 Ampères est installée en 2007 sous abri en façade d'une grande charcuterie du Centre Ville. La prise est destinée à l'alimentation d'une rôtissoire professionnelle de 29 KW sur chariot roulant. Elle est située à 1,25 mètre au dessus du sol, pourvue d'un dispositif interdisant l'embrochage et le débrochage en charge, d'un volet obturateur mais pas d'obturateurs automatiques des alvéoles. Elles est protégée par dispositif différentiel 300 mA et non 30 mA.
Selon vous cette installation est elle conforme aux prescriptions qui s'appliquent. Si non, pourquoi. Si oui, les dangers sont ils moindres que ceux présentés par une prise de courant 2P+T 16 Ampères qui alimente une machine à calculer dans un bureau et pour laquelle les protections sont plus rigoureuses.
Selon vous cette installation est elle conforme aux prescriptions qui s'appliquent. Si non, pourquoi. Si oui, les dangers sont ils moindres que ceux présentés par une prise de courant 2P+T 16 Ampères qui alimente une machine à calculer dans un bureau et pour laquelle les protections sont plus rigoureuses.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7340
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prises de courant
Bonjour,
Sous un 300mA, la protection travailleurs n'est pas respectée
@+
Sous un 300mA, la protection travailleurs n'est pas respectée
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Prises de courant
bonjour
sauf si l'installation est d'avant 1992 et que rien n'a était changé dessus protection câble prises dans se cas toujours conformes aux normes de l'époque et il n'y a pas d'effet rétro actif sauf si modification
mais il serait préférable bien sure de privilégié un 30mA
sauf si l'installation est d'avant 1992 et que rien n'a était changé dessus protection câble prises dans se cas toujours conformes aux normes de l'époque et il n'y a pas d'effet rétro actif sauf si modification
mais il serait préférable bien sure de privilégié un 30mA
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Prises de courant
Bonjour;
Petite correction Inspecteur, le sujet parle d'une prise installée en 2007, dans ce cas, la dernière norme en date est applicable, ce qui impose une protection 30mA en tête de l'installation comme disait notre ami GFco dans le message précédent;
Attention de ne pas mélanger les textes applicables
A très bientôt
Petite correction Inspecteur, le sujet parle d'une prise installée en 2007, dans ce cas, la dernière norme en date est applicable, ce qui impose une protection 30mA en tête de l'installation comme disait notre ami GFco dans le message précédent;
Attention de ne pas mélanger les textes applicables
A très bientôt
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Prises de courant
Bonjour Bitec,
Votre installation semble tout à fait conforme sous réserve d'installer en tête un dispositif différentiel 30mA, l'absence d'obturateur n'est pas grave, sur une prise industrielle ceci n'est pas obligatoire (NFC 15-100 § 555.1.7); toutefois je conseille d'installer un moyen de "mise hors tension" comme par exemple un interrupteur afin de pouvoir mettre hors et sous tension l'installation aisément, ceci évitera aussi que du "voisinage" profite de cette opportunité la nuit d'avoir du courant gratuitement
Je vous conseille également de vérifier le dispositif de coupure pour le débrochage en charge, celui ci DOIT être fonctionnel
Je précise également que l'indice de protection d'après vos données est IP 44 ou 54 (de mémoire) , donc celui-ci est largement suffisant, cependant vérifiez l'exactitude de cette indice de protection.
Je pense avoir fait le tour de la question
Votre installation semble tout à fait conforme sous réserve d'installer en tête un dispositif différentiel 30mA, l'absence d'obturateur n'est pas grave, sur une prise industrielle ceci n'est pas obligatoire (NFC 15-100 § 555.1.7); toutefois je conseille d'installer un moyen de "mise hors tension" comme par exemple un interrupteur afin de pouvoir mettre hors et sous tension l'installation aisément, ceci évitera aussi que du "voisinage" profite de cette opportunité la nuit d'avoir du courant gratuitement
Je vous conseille également de vérifier le dispositif de coupure pour le débrochage en charge, celui ci DOIT être fonctionnel
Je précise également que l'indice de protection d'après vos données est IP 44 ou 54 (de mémoire) , donc celui-ci est largement suffisant, cependant vérifiez l'exactitude de cette indice de protection.
Je pense avoir fait le tour de la question
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Prises de courant
pardon au tant pour moi j'avais zaper 
pour info
pour info
ainsi que:555.1.7 Les socles de prise de courant doivent être disposés de façon que les parties actives dangereuses ne soient pas accessibles au toucher, aussi bien lorsque leurs éléments sont assemblés que lorsqu'ils sont séparés.
mais aussi que:411.3.3 Protection complémentaire
NOTE - Si une installation est prévue pour l’utilisation de matériels portatifs à l’extérieur, il est recommandé de mettre en oeuvre un ou deux socles de prise de courant à l’extérieur.
L'emploi de DDR à haute sensibilité est particulièrement justifié pour assurer la protection des câbles souples alimentant les appareils mobiles ou portatifs, l'usure ou le vieillissement de ces câbles pouvant entraîner la détérioration de l'isolant ou la rupture du conducteur de protection, sans que de tels défauts puissent être détectés.
Cette disposition ne vise pas les prises de courant prévues par les constructeurs sur des machines portant le marquage CE, la directive européenne relative aux machines ne prévoyant pas cette exigence. Le Ministère chargé du travail considère que, dans ce cas, l'utilisation de telles prises de courant doit être réservé, sous la responsabilité du chef
d'établissement, au personnel ayant reçu une formation et une consigne d'exploitation.
Modifié en dernier par inspecteur le dim. 30 mars 2008 13:09, modifié 1 fois.
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Prises de courant
La protection 30mA n'est obligatoire que pour les prises de courant d'intensité nominale inférieure ou égale à 32 ampères en application du décret du 14/11/88
Donc une protection 300mA est conforme aux prescriptions pour cette installation.
Cordialement
Donc une protection 300mA est conforme aux prescriptions pour cette installation.
Cordialement
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Prises de courant
voir les articles de la 15-100 ci-dessus ils sont explicite
(haute sensibilité = 30mA ) 
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: Prises de courant
OK inspecteur d'accord avec vous
sauf que l'article qui s'applique est 411.3.3:
- protection 30mA pour les socles de prises de courant inférieure ou égale à 32 A
- protection 30mA pour les socles PC installes dans des locaux ou emplacements soumis à la classe d'influence externe AD 4
c'est sur la base de ce deuxième alinéa qu'on peut appliquer a cet etablissement, la prise étant installée à l'extérieur
Cordialement
sauf que l'article qui s'applique est 411.3.3:
- protection 30mA pour les socles de prises de courant inférieure ou égale à 32 A
- protection 30mA pour les socles PC installes dans des locaux ou emplacements soumis à la classe d'influence externe AD 4
c'est sur la base de ce deuxième alinéa qu'on peut appliquer a cet etablissement, la prise étant installée à l'extérieur
Cordialement
- pinss67
- Passionné

- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Prises de courant
Rebonjour,
Je vois effectivement phillipe68 que vous maîtrisez la norme NFC 15-100 et je vous en félicite, vous avez tout à fait eu raison de signaler que le dispositif 30mA est obligatoire pour les prises de courant dont l'intensité est égale ou inférieure à 32A; vous vous êtes également rattrapez en citant LE paragraphe juste de cette dernière norme qui dit que pour une utilisation AD4 ou plus, l'utilisation d'un dispositif 30mA EST obligatoire. Ce petit détail fait la différence.
Je voudrais juste compléter un détail, je vais vous donner les indices des influences externes d'une installation à l'extérieur selon le guide UTE C 15-103, cela justifiera nos explications
EMPLACEMENT EXTÉRIEUR:
IP 34 IK07
-AE2
-AD4
-AG2
A bientôt!
Je vois effectivement phillipe68 que vous maîtrisez la norme NFC 15-100 et je vous en félicite, vous avez tout à fait eu raison de signaler que le dispositif 30mA est obligatoire pour les prises de courant dont l'intensité est égale ou inférieure à 32A; vous vous êtes également rattrapez en citant LE paragraphe juste de cette dernière norme qui dit que pour une utilisation AD4 ou plus, l'utilisation d'un dispositif 30mA EST obligatoire. Ce petit détail fait la différence.
Je voudrais juste compléter un détail, je vais vous donner les indices des influences externes d'une installation à l'extérieur selon le guide UTE C 15-103, cela justifiera nos explications
EMPLACEMENT EXTÉRIEUR:
IP 34 IK07
-AE2
-AD4
-AG2
A bientôt!
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
