Quelques questions//aux levées de réserves

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Quelques questions//aux levées de réserves

Message par forward11 »

Bonsoir,
je dois intervenir en dépannage pour des levées de réserves consécutives à une visite périodique de contrôle d'un bureau de contrôle.
Je ne suis pas familier de ce type de prestations, aussi, avant même de me rendre sur place je cherche à comprendre:

j'ai le rapport en question: j'ai notamment "à protéger des contacts directs l'extrémité des conducteurs laissés en attente dans l'armoire". J'ignore la section des dits câbles, mais suffit-il de coupes les dits câbles de sorte de ne pas avoir l'âme à nue ou faut-il mettre des dominos ou autres wagos, selon la section.

Ensuite, problème que je viens de rencontrer en tertiaire. Lorsqu'un fer à repasser professionnel + vapeur (1,6 + 1 kw) est branché le disjoncteur de branchement disjoncte. Les prises ne posent pas de problème de puissance. Par contre, j'ai noté dans le TGBT, que les phases sont déséquilibrées de manière importante avant même de brancher cet équipement;
j'ai noté 12A, sur une phase, 5 sur la seconde, et 2 sur la troisième.
Je pense que ces déséquilibres mériteraient d'être corrigés, mais si l'on vient aggraver cette situation de 2.6 kw est-il normal d'avoir l'installation qui disjoncte. Et quel phénomène conduit au déclenchement du disjoncteur. Je suis néophytre en triphasé...
Merci d'avance
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Quelques questions//aux levées de réserves

Message par RFco »

salut


pour le premier point il faut mettre ces cables en attente, le mieux étant sur bornes modulaires.


pour le fer, voir la puissance souscrite et également faire une mesure d'isolement


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Quelques questions//aux levées de réserves

Message par fab »

Salut,

Je vais juste apporter ma part de réponse sur la partie du sujet qui me concerne : le disjoncteur de branchement

Si il déclenche vraiment pour dépassement de puissance, il le fait si une ou plusieurs phases sont en dépassement. Avec un réglage à 15A ( 9kva ), vous disposez de 15A pour chaque phase mais ça ne veux pas dire que vous disposez de 45A. En effet, si une seule phase atteint 16A, il disjonctera même si les 2 autres ne sont qu'à ( par exemple ) 2A et 3A. A ce moment là, les 21A que vous utilisez suffisent à faire disjoncter ( 16 + 2 + 3 ). Egalement si vos trois phases restent à 14A, le disjoncteur ne bougera pas . Du coup, ce ne sont plus 21A que vous utilisez mais 42A. C'est là qu'est tout l'intérêt d'un bon équilibrage.
Dans votre cas, avec 12A réguliers aggravés de encore environ 12A ( les 2600w ), cela peut disjoncter avec des contrats de 6kva ( 3x10A) , 9kva ( 3x15A ) et 12kva ( 3x20A ) et ce sera même limite pour le 15kva ( 3x25A ) et peut importe les intensités de 2 autres phases si elles sont inférieures .
Cordialement
fab
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Quelques questions//aux levées de réserves

Message par Didier62 »

bonjour,
dans le tertiaire,il est rare d'avoir une installation "équilibrée",les éclairages et les prises de courant sont repris sur des phases différentes.
Mettez en route le maximum d'appareils (éclairages,pc....) et refaites une mesure d'intensité.

@+
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Quelques questions//aux levées de réserves

Message par GAS »

Bonjour,
L'article 330.1 de la NFC 15-100 stipule:
"Des dispositions appropriées doivent être prises lorsque les matériels sont susceptibles d'avoir des effets nuisibles sur les autres matériels électriques, les autres installations, ou d'entraver le fonctionnement de la source d'alimentation et perturber les réseaux publics de distribution."
Ces perturbation pouvant notamment résulter d'un déséquilibre de la tension lié à des charges mal équilibrées ou des défauts non symétriques, il importe, dans ce cas précis, de procéder à un rééquilibrage des phases. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Quelques questions//aux levées de réserves

Message par forward11 »

Bonjour et merci tout d'abord pour vos conseils, notamment les bornes modulaires. Pour le reste, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un problème de puissance: le disjoncteur de branchement est en effet réglé à 50 A. Est-ce à dire 50A sur chacune des phases?
D'après la gérante du magasin, ils ont changé quatre fois déjà ces fers, ce qui l'exaspère, mais ils fonctionnent parfaitement dans d'autres magasins de cette chaîne. Je leur ai suggéré de tenter de le brancher sur une prise spécialisée, celle sur laquelle ils le branchent ne l''étant pas. Je suis intervenu samedi, et j'y repasse cet AM, mais comme ce n'était pas l'objet initial de mon dépannage, j'attends une mission en bonne et due forme puisque j'interviens en sous-traitance avant de traiter cette question.

Je vais voir quand même prescrire un rééquilibrage des charges et l'installation d'une ligne dédiée.
Ha, les ID qui protègent les circuits des courants de fuite ne déclenchent pas. Pas davantage que le disjoncteur protégeant le circuit. Seul le disjoncteur de branchement coupe l'alimentation générale.

Cordialement
Invité

Re: Quelques questions//aux levées de réserves

Message par Invité »

Bonjour,

pour le premier point il faut isoler les câbles non raccordés dans l'armoire, à défaut par l'intermédiaire de dominos, ou de wagos, et au mieux, en les raccordant sur des bornes modulaires comme dit plus haut.

Pour le deuxième point, il faut tout d'abord vérifier la mise à la terre de l'appareil, et effectuer une mesure d'isolement si la liaison est défectueuse. Vérifier également le circuit PC où est raccordé ce fer car il est peut-être en défaut.

Si le défaut ne provient pas de là, vérifier l'équilibrage des phases.

Cordialement
Avatar du membre
forward11
Assidu
Assidu
Messages : 373
Enregistré le : lun. 6 avr. 2009 11:37
Contact :

Re: Quelques questions//aux levées de réserves

Message par forward11 »

Bonsoir,

J'avais demandé au client de brancher le fer à repasser sur une prise dédiée, celle de la MAL. Il n'y a eu aucun disjonctement (!!!) sur l'installation. A partir de là, j'ai préconisé de créer une ligne dédiée sur la phase qui alimente la MAL pour résoudre ce petit problème ainsi qu'un rééquilibrage des phases dans le TGBT.

Merci à tous pour vos conseils avisés.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités