Circuit Spécialisé

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

Circuit Spécialisé

Message par Invité »

Bonjour

Dans le cadre de ma construction j'ai décidé de faire quelques circuit spécialisé ou dédié en plus de ceux qui sont imposé par la norme.

J'ai par exemple ca :
Porte de Garage : Disjoncteur 2A , Section 3x1.5²
Chaudiere : 6A, Section 3x1.5²
VMC 2A, Section 3x1.5²

J'ai effectué un étiquetage sur les prises afin de notifier que c'est une PC Spécialisé et que le calibre est de 6 ou 2A selon le cas.

Mais là j'ai un doute alors que je suis en train de remplir l'attestation pour le consuel, est-il admis de créer des circuits spécialisé sur des Prises de courant mais protégé avec des disjoncteur autre que 16 ou 20A ?

Si j'avais une sortie de cable, le problème ne se poserais pas je pense, mais là j'ai un doute.

Niveau risque y'en a pas car si quelqu'un débranche la chaudiere, la VMC pour y brancher une grosse machine outil, le disjoncteur declenchera , ca serra le seul problème.

Si ca ne pose pas de problème, pour le remplissage du formulaire du consuel, pour le decompte des PC , je ne compte pas mes PC pour ma chaudiere et ma VMC ?

Merci d'avance
Filou
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Circuit Spécialisé

Message par RFco »

salut


pour VMC c'est sortie de câble ou boite de dériv, quasi idem pour la chaudière..

2A c'est classique pour la VMC...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Circuit Spécialisé

Message par Invité »

bonjour
2A c'est classique pour la VMC...
Oui je sais pour le calibre y a pas de soucis, mais c'etait pour en savoir plus au niveau de la possibilité de mettre sur prise de courant ou pas.

Et pour une porte de garage ?
Faut protéger le moteur avec du 16A obligatoirement ? (Je vais pas couper la fiche et mettre une sortie de cable pour laisser mon 2A :shock: )

Sinon autre question qui me vient a l'esprit.
J'ai prévu 3 departs pour des extensions futur :
-Prise Exterieur
-Portail
-Alarme

Puis-je placer les départs sur mon tableau et les alimenter via les peignes, les cables n'etant pas passé.
Ou est-ce que le consuel ne va pas aprécier ?
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Circuit Spécialisé

Message par GAS »

Bonjour,
Généralement les boîtiers "sortie de câble" sont réservés pour raccorder des récepteurs fixes mais l'usage d'un socle de prise de courant n'est cependant pas interdit.
Les protections placées en amont sur les circuits sont essentiellement destinées les protéger contre les surintensités et dans certain cas à permettre de limiter le pouvoir de coupure d'un dispositif de sectionnement situé en aval (contacts de relais).
La prise de courant de valeur assignée ≤ 32A étant considérée comme un dispositif de sectionnement, de coupure d'urgence (si accessible) et de commande fonctionnelle (Tableau 53E NFC 156-100), son usage peut très bien convenir pour alimenter votre VMC habitation et votre porte de garage.
Concernant les circuits en attente, il suffira de les repérer en tant que tels sur votre tableau de protection et votre schéma, mais je ne pense pas que cela puisse donner lieu à remarque dans le cadre de la visite du Consuel.
S'agissant du calibre nominal des dispositifs de protection et hormis ceux des circuits spécialisés imposés par le s/§ 771.314.2.2 de la NFC 15-100, rien n'interdit à ce qu'il soit < à 16A. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Circuit Spécialisé

Message par Invité »

Merci pour la réponse
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités