passage consuel

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

passage consuel

Message par pepsi »

Bonjour,
J'aurais 2 questions concernant mon installation,

1°) Je désirerai installer le coffret celiane Legrand ref. 200293 pour disposer d'un interrupteur supplémentaire sur un circuit va et vient,ce systéme est'il autorisé par le consuel ?

2°)Pour alimenter 2 circuits spécialisés,1 pour congélateur de 90 w,l'autre pour une pompe hydraulique d'élévateur de 750 w plus la platine de commande,
( je n'ai pas la puissance de cette platine mais je pense quelle n'est pas trés élevée ) quel serait l'ampérage à prévoir pour le disjoncteur différentiel à immunité renforcée ?

Merci pour vos réponses
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: passage consuel

Message par Carminas »

Bonjour

1/ Je n'ai pas trouvé la réf 200293 sur le catalogue Legrand (peut être une réf de GSB). Mais s'il s'agit d'un système pour ajouter un point de commande par radio ou CPL, pas de problème

2/ Le disjoncteur protège les fils, pas l'appareil qui est derrière.
Donc 10A ou 16A conviendrons très bien.

Pour des raisons de sélectivité, évitez de mettre ces 2 circuits sous le même différentiel à immunité renforcée.

@+
Carminas
Avatar du membre
pepsi
Assidu
Assidu
Messages : 335
Enregistré le : sam. 16 janv. 2010 22:07
Contact :

Re: passage consuel

Message par pepsi »

Bonjour Carminas,

Merci pour votre réponse rapide,éffectivement le coffret réf: 200293 je l'ai vu en GSB,

Je vais donc prévoir 2 disjoncteurs différentiels à immunité renforcée pour mon installation

Merci et Bonne Journée.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 12 invités