Comment retirer les fusibles d'un vieux boitier edf

Calculs divers, électrotechnique, les mesures…
Répondre
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Comment retirer les fusibles d'un vieux boitier edf

Message par safrane14 »

bonjour,

Je dois retirer les fusibles d'un vieux boitiers edf, ceux en amont du compteur.

c'est un boitier a l'ancienne noir plombé avec deux gros fusible rond, quand on l'ouvre, on accède a une molette rouge pour le réglage de l'intensité et un systeme en plastique jaune clair qui empêche l'accès direct aux fusibles.

j'ai pas trop voulu toucher car je voulais pas faire de conneries.

Voici une photo :

http://img827.imageshack.us/i/1267009855.jpg/
Modifié en dernier par safrane14 le mar. 15 mars 2011 23:21, modifié 1 fois.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Comment retirer les fusibles d'un vieux boitier edf

Message par fab »

salut

comment ca " vous devez " ?

pour quelle raison "devez" vous les retirez ?

une seul chose a dire : ON NE TOUCHE PAS !

ce boitier est a accès unique ERDF. le simple fait qu'il soit plombé devrai vous faire comprendre que vous ne devez pas y toucher sauf si vous êtes agent ERDF ou mandaté par eux .

cordialement
fab
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7340
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Comment retirer les fusibles d'un vieux boitier edf

Message par RFco »

Salutatous


Safrane14, ça m'étonne de toi ce genre de question...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: Comment retirer les fusibles d'un vieux boitier edf

Message par safrane14 »

J'ai pas le choix je dois reprendre les câbles de l'ancienne installation qui arrivent sur l'ancien disjoncteur pour raccorder les câbles neufs qui alimentent le nouveau tableau.

il est tellement mal placé dans un placard que j'ai pas envie de le faire sous tension directement alors je préfère couper en amont.

j'ai ouvert la colonne montante il y a un plomb sur le boitier de ma cliente mais il n'y en a pas sur celui de son voisin...

Je sais que c'est pas "autorisé" mais je remet un plomb après tanpis desfois y'a pas le choix.

si vous voulez pas répondre tanpis c'est pas grave.
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Comment retirer les fusibles d'un vieux boitier edf

Message par fab »

on a toujours le choix

il existe des gens qui sont la pour ce genre d'intervention .

il vous suffit d'appeler ERDF et de leur demander une mise hors tension le temps de réaliser vos travaux

je sais que cela est contraignant mais personnellement je préfère me déplacer pour couper le courant " légalement " et avec toute les sécurité et les connaissance lié a ce genre de matos que me déplacer a la demande des pompiers ....

il faut savoir que ce genre de matériel a l'air anodin comme ca peut potentiellement se mettre en court circuit par le simple fait de retirer le capot d'accès aux fusible ( vécu ) et je vous parle même pas de toucher aux fusibles en eux même.

je ne répondrai donc pas a la question posée en titre de ce fil et me contenterai de fortement vous déconseiller ce genre de bêtise ( pour rester courtois ) .

a bon entendeur

cordialement
fab
Avatar du membre
safrane14
Assidu
Assidu
Messages : 221
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 19:55
Contact :

Re: Comment retirer les fusibles d'un vieux boitier edf

Message par safrane14 »

bon tanpis je vais faire le cablage sous tension plié en 4 dans le placard :-D

edf ouais c'est ça pour qu'il me colle un consuel c'est mort
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Comment retirer les fusibles d'un vieux boitier edf

Message par Didier62 »

bonjour,
safrane14 a écrit :edf ouais c'est ça pour qu'il me colle un consuel c'est mort
pourquoi EDF va vous coller un consuel?
le post de Fab est pourtant clair et limpide,toutes les interventions des agents ERDF n'entrainent pas systématiquement une visite du consuel....
@+
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Comment retirer les fusibles d'un vieux boitier edf

Message par fab »

salut

je rejoint didier62 sur ce coup la ...

me viendrai pas a l'idée de demander un consuel dans ce cas la .

il n'y a pas de modification du branchement ni résiliation/réouverture de contrat. juste une mise hors tension provisoire le temps de faire du travail propre et en toute sécurité ....
Répondre

Retourner vers « Protection des départs, les longueurs des lignes et sections… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités