Bonjour
Je souhaiterais mettre en place des volets roulants à double commande : une extérieure par contact à clef 3 positions (montée, descente, neutre) et à l'intérieur par un bouton poussoir ou un interrupteur pour volet à 3 positions (montée descente stop). J'aimerais faire cela en filaire.
J'ai bien trouvé des schémas mais j'aimerais empêcher le double commande (exemple que quelqu'un ferme à clef pendant qu'un autre essaie de monter les volets). on m'a parlé de mettre un relais mais je ne vois pas comment l'insérer malgré mes recherches. si quelqu'un pouvait me faire un schéma
merci d'avance
nono
Volet roulant à double commande
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Volet roulant à double commande
bonjour
c'est sans soucis avec un module de commande volets roulants comme par exemple ceux de yokis http://www.yokis.fr/MVR500E.html...
@+
c'est sans soucis avec un module de commande volets roulants comme par exemple ceux de yokis http://www.yokis.fr/MVR500E.html...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Volet roulant à double commande
bonjour,
j'ai déjà fait ce montage mais en utilisant 2 relais (montée et descente) et une condamnation électrique entre les 2 deux.
@+
RFco a écrit : c'est sans soucis avec un module de commande volets roulants
je ne connais pas le matériel Yokis,mais comment ca fonctionne dans le cas ou une personne monte le volet,tandis qu' une autre fait la manoeuvre inverse?NONO85 a écrit :j'aimerais empêcher le double commande (exemple que quelqu'un ferme à clef pendant qu'un autre essaie de monter les volets). on m'a parlé de mettre un relais mais je ne vois pas comment l'insérer malgré mes recherches. si quelqu'un pouvait me faire un schéma
j'ai déjà fait ce montage mais en utilisant 2 relais (montée et descente) et une condamnation électrique entre les 2 deux.
@+
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7337
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Volet roulant à double commande
la commande peut être envoyée avec un simple poussoir pour montée/descente/stop, ça supprime tous les risques que vous imaginez, non???
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Volet roulant à double commande
merci pour les réponses.
Pour les relais, comment insère t-on lentre les 2 commandes?
Pour les relais, comment insère t-on lentre les 2 commandes?
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Volet roulant à double commande
bonsoir ,
ça peut se faire aussi sans relais .
en utilisant des boutons poussoirs commutateurs NO/NF pour l'intérieur .
une commande à clef mode poussoir et point 0 au milieu .
( dès l'instant ou vous utilisez un des BP intérieur ,vous coupez obligatoirement
la commande extérieur .
j'ai fait un schéma mais pour l'instant le site hébergeur ne fonctionne pas ..
A+

ça peut se faire aussi sans relais .
en utilisant des boutons poussoirs commutateurs NO/NF pour l'intérieur .
une commande à clef mode poussoir et point 0 au milieu .
( dès l'instant ou vous utilisez un des BP intérieur ,vous coupez obligatoirement
la commande extérieur .
j'ai fait un schéma mais pour l'instant le site hébergeur ne fonctionne pas ..
A+

Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 16 invités
