Alimentation d'une Maison
-
Invité
Alimentation d'une Maison
Bonjour,
Je actuellement entrain de construire une maison individuel, le raccordement ERDF se fera en type2 (ccpi et compteur disjoncteur en limite de propriété).
Liaison disjoncteur ERDF -> installation intérieur : 95 m.
Puissance nécessaire 12 Kva Mono.
Chauffage électrique.
Pour le dimensionnement de la liaison, je suis un peux perdu :
Ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Du 35 ² cuivre suffirait
Mais la : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
C’est du 70 ² cuivre qui serait nécessaire ...
Lequel de ces calcules est le bon ? J'ai téléphoné à consuel malheureusement ils ne donnent plus de renseignement technique (un comble je trouve).
Bref quelqu'un pourrait-il me dire quelle section consuel va exiger, pour cette liaison ?
Merci d'avance pour vos réponses
Je actuellement entrain de construire une maison individuel, le raccordement ERDF se fera en type2 (ccpi et compteur disjoncteur en limite de propriété).
Liaison disjoncteur ERDF -> installation intérieur : 95 m.
Puissance nécessaire 12 Kva Mono.
Chauffage électrique.
Pour le dimensionnement de la liaison, je suis un peux perdu :
Ici : http://www.volta-electricite.info/artic ... =fr&pg=605
Du 35 ² cuivre suffirait
Mais la : http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=7394
C’est du 70 ² cuivre qui serait nécessaire ...
Lequel de ces calcules est le bon ? J'ai téléphoné à consuel malheureusement ils ne donnent plus de renseignement technique (un comble je trouve).
Bref quelqu'un pourrait-il me dire quelle section consuel va exiger, pour cette liaison ?
Merci d'avance pour vos réponses
-
Invité
Re: Alimentation d'une Maison
bonjour, essayez avec ça si sa peut vous aidez.http://courant84.free.fr/Eleccab.htm
eventuellement prendre une section de cable superieur.
eventuellement prendre une section de cable superieur.
Re: Alimentation d'une Maison
bonjour,
12kva ,soit 60A .
il vous faut du 70mm² cuivre avec une chute de tension de 2%.
@+
12kva ,soit 60A .
il vous faut du 70mm² cuivre avec une chute de tension de 2%.
@+
-
Invité
Re: Alimentation d'une Maison
ok merci de la réponse, 70 mm² ...
Consuel surdimensionne donc a l'exès...
Consuel surdimensionne donc a l'exès...
Re: Alimentation d'une Maison
Consuel n'y est pour rien,il vérifie et c'est tout.Pierre63 a écrit :Consuel surdimensionne donc a l'exès...
la section du cable est donnée pour une chute de tension de 2%, vous pouvez aussi rapprocher votre maison du point de livraison pour passer une section inférieure !
@+
-
Invité
Re: Alimentation d'une Maison
Didier62 a écrit :Consuel n'y est pour rien,il vérifie et c'est tout.Pierre63 a écrit :Consuel surdimensionne donc a l'exès...
la section du cable est donnée pour une chute de tension de 2%, vous pouvez aussi rapprocher votre maison du point de livraison pour passer une section inférieure !
@+
Faite le calcule pour 2 % de chute de tension, 35 ² suffit. Les exigences de consuel sont donc démesuré, mais bon nous ne somme pas la pour en débattre, j'ai ma réponse merci à vous.
(Rq : si je pouvais rapprocher ma maison du point de livraison il est évident que je l'aurais fait...)
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Alimentation d'une Maison
Bonjour,
Didier 62 a raison, le Consuel ne fait qu'appliquer les NFC 14-100 et C15-100, ce qui est une obligation légale.
Guide UTE C15-105, tableau FB p 89 : 63 A, 70 mm² = 57 m pour 1%, donc 114 pour 2%
Pour 35², c'est 26 x2 = 52 et pour 50, 39x2 =78....
Le premier tableau du site correspond à 3% de chute de tension (et 220 v au lieu de 230).
Le deuxième lien est parfaitement adapté à votre cas.
En alu, vous pouvez utiliser du 120² jusqu'à 98 m, mais attention, la mise en oeuvre doit être faite par un professionnel (cosses et outillage de rétreint). Attention aussi à la capacité de raccordement sur les appareils.
Cordialement
Didier 62 a raison, le Consuel ne fait qu'appliquer les NFC 14-100 et C15-100, ce qui est une obligation légale.
Vous devriez vérifier vote calcul :Pierre63 a écrit :
Faites le calcul pour 2 % de chute de tension, 35 ² suffit. Les exigences de consuel sont donc démesurées, mais bon nous ne somme pas la pour en débattre, j'ai ma réponse merci à vous.
Guide UTE C15-105, tableau FB p 89 : 63 A, 70 mm² = 57 m pour 1%, donc 114 pour 2%
Pour 35², c'est 26 x2 = 52 et pour 50, 39x2 =78....
Le premier tableau du site correspond à 3% de chute de tension (et 220 v au lieu de 230).
Le deuxième lien est parfaitement adapté à votre cas.
En alu, vous pouvez utiliser du 120² jusqu'à 98 m, mais attention, la mise en oeuvre doit être faite par un professionnel (cosses et outillage de rétreint). Attention aussi à la capacité de raccordement sur les appareils.
Cordialement
Re: Alimentation d'une Maison
Bonsoir
A noter que cette règle de 2% qui était jusqu'à présent une préconisation Promotelec a récemment été normé par l'UTE (fiche d'interprétation F16).
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 5100E02F16
@+
A noter que cette règle de 2% qui était jusqu'à présent une préconisation Promotelec a récemment été normé par l'UTE (fiche d'interprétation F16).
http://www.ute-fr.com/FR/PdfViewer.ashx ... 5100E02F16
@+
Carminas
-
Invité
Re: Alimentation d'une Maison
merci beaucoup
Et bien cela vas me coûter les yeux de la tête cette histoire...
Et bien cela vas me coûter les yeux de la tête cette histoire...