COURBE DE DISJONCTEUR

Question pour le câblage, le montage…
Avatar du membre
Im2fast4U
De passage
De passage
Messages : 55
Enregistré le : mar. 20 mai 2008 23:38
Localisation : Haute Normandie
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par Im2fast4U »

Effectivement, on pourrait, même si le lien fourni par RFco est assez complet.

Je tiens tout de même à rajouter, pour les intervenants sur des installations anciennes, qu'on peut avoir affaire à des disjoncteurs de courbe U (équivalents à des courbes C) ou à des courbes L (équivalents à des courbes B)...

ce qui, avec des exemples d'utilisations, donne :
  • -courbes B : pour les grandes longueurs, la protection contre les contacts indirects en TNC, ou en aval d'un onduleur
    -courbes C : pour un usage normal
    -courbes D : pour un récepteur à fort courant d'appel (transformateur, moteur)
    -courbes K : idem courbe D ou presque, protection des circuits auxiliaires
    -courbes Z : protection des circuits électroniques
    -courbes MA : protection uniquement magnétique, pour les moteurs de désenfumage en ERP par exemple
Cordialement.
Je suis contre la guerre, contre la maladie, contre les méchants, pour les gentils, et des fois je suis d'accord avec ma femme
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par pinss67 »

Très complet merci

Et concernant les fusibles quelqu'un à des infos?? ;-)
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par Max78 »

Bonjour,

Mais bien sur pinss67 :-D
La categorie d'emploi d'un fusible est désignée par deux lettres:

La première lettre en minuscule:

g => contre les surcharges et les courts circuits.
a => Uniquement contre les courts circuits.

La deuxième lettre en majuscule:

G=> Usage général
M=> Protection des circuits moteur
R=> Protection des semi-conducteurs

Categorie gG (couleur noire)
anciennement gI, Gl, gF ou gL => fusible d'usage général ( circuit commande, distributions ..)

Catégorie aM (couleur verte)
Fusible pour accompagnement moteur, circuit de puissance.

Catégorie aR ou uR (couleur rouge)
Fusible à fusion ultra rapide => Protection des semi conducteurs ( variateurs, thyristors ...)

Cordialement,
Max
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par pinss67 »

Merci mon ami Max :-D :-D ;-)

Que demander de plus ;-)

Excellent abaque pour les initiés ;-)
Avatar du membre
yam
De passage
De passage
Messages : 42
Enregistré le : ven. 4 avr. 2008 13:39
Contact :

Re: COURBE DE DISJONCTEUR

Message par yam »

merci

@+ yam
Répondre

Retourner vers « Câbles, gaines, Tableaux, coffrets… »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités