Groupe electrogène tri

Message par christobal »

>Bonjour,

j'ai un groupe electrogène 7,4 kw qui débite du triphasé et du monophasé.
je voudrais utiliser du 220 mono avec une puissance max, je n'ai plus besoin du tri, est il possible de modifier l'alternateur? le changer peut etre?
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: Groupe electrogène tri

Message par Labobine »

Bonjour,
Il est impossible de modifier un alternateur de triphasé en monophasé. La solution pour obtenir la puissance maxi est de faire comme en installation : équilibrer les phases.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Avatar du membre
christobal
Assidu
Assidu
Messages : 112
Enregistré le : mar. 6 janv. 2009 19:07
Contact :

Re: Groupe electrogène tri

Message par christobal »

bonjour merci pour votre réponse,

qu'entendez vous par "equilibrer les phases" ?

quand j'ai une install en tri ok, mais là mon install est en monophasé, je me vois mal démonter mon tableau à chaque fois...
à moins que sur mon selecteur je puisse modifier le branchement ? interessant... j'y reflechis...
L'esprit est comme un parachute, il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert ...
Candela
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 4428
Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
Localisation : Dijon (21000)
Contact :

Re: Groupe electrogène tri

Message par Candela »

Bonjour,
Je compléterais la phrase de Labobine:
Il est impossible de modifier un alternateur de triphasé en monophasé s'il n'a pas été prévu pour cela.
C'est une lapalissade, me direz vous... Oui, mais dans ces puissances, il est courant de rencontrer des alternateurs à 6 bobines, couplables de multiples façons, dont une possibilité de sortie monophasée.
Pour savoir si c'est le cas, il est impératif que vous possédiez ou téléchargiez la notice d'utilisation de l'alternateur.
Par ailleurs, les alternateurs peuvent aussi être surdimensionnés, de sorte que la puissance monophasé peut être plus du tiers de la puissance tri : là encore, il faut suivre la notice du constructeur du groupe pour connaître cette limite. Je viens d'en voir deux sur le site d'un constructeur qui étaient respectivement à 0,38 et 0,51(en kw) , ce qui veut dire que le constructeur utilise dans ce cas plusieurs marges de manoeuvre (par exemple si le cos est bon, kVA ~kW). Mais vous ne pouvez pas faire le calcul vous-même.
Changer l'alternateur est une possibilité, mais c'est un travail de spécialiste si vous ne mettez pas le même type de machine (marque, type de carcasse et d'accouplement...)
Dernière solution: utiliser un transfo "tri-mono" (appellation usurpée au passage) qui vous permet de mieux équilibrer les phases; mais c'est une solution onéreuse et je ne suis pas sûr que ça vaille le coup, par rapport à la revente du groupe pour en acheter un neuf ou occasion.
Cordialement