Bonjour à Tous,
Nouveau dans ce forum, je fais appel a vos lumieres pour me conseiller sur ce tableau que je souhaite installer dans une maison en cours de renovation.
A noter: - mon ancien compteur etait en triphasé, et je viens de le changer en mono. Mon installation comprenait un Disj 500 mA, mais pas de tableau au RC, pres de ce disjoncteur.
Une ligne en 4MM2 part de ce disj, pour aller au sous sol ou se trouve un petit tableau electrique tres sommaire avec des fusibles.
Je veux donc installer un tableau principal pres du disj EDF au RC, ou je vais relier mes circuits renovés de cuisine, et prevoir les nouveaux departs pour l'etage 1 .
Je vais tirer une ligne en 16 mm2 vers le sous sol, ou je vais remplacer le tableau secondaire, et relier une partie des circuits renovés qui partent vers le RC, ou vers l'etage1.
il existe encore deux petits tableaux reliés a ce tableau secondaire, dont un qui alimente une partie du Sous sol rénové, et un autre qui se trouve dans la cave, et qui alimente la cave et le jardin.
Il faut noter que j'ai mis des conducteur de 6 MM2 pour le four avec disj 32A, au cas ou je viendrais a rajouter une plaque cuisson electrique (elle est au gaz pour l'instant. )
Dois je le modifier et remettre du 2,5 mm2 ?
Le circuit N0 est un ancien circuit provisoire (en fil recouvert de coton sous goulotte en bois avec epissures...,) et sera remplacé par les circuits N1 N2, et N3.
il alimente pour l'instant l'etage 1 en Prise courant et en eclairage, ainsi qu une partie du RC.( il y a sur ce circuit 7 points d'eclairage, et environ 8 prises) j'ai prevu un disj de 20 A pour l'instant , mais peut etre vaut il mieux mettre un disj 16 A au vu de la qualité de la filerie.
Les circuits N4 et N5 seront eux aussi réalisés plus tard :
-le circuit N4 (les 4 derniers elements de la premiere rangée du tableau secondaire : deux radiateurs de 1000 W, et deux circuits de prises pour les chambres )pour l'instant n'a qu une ligne en 1,5 mm2 pour les deux radiateurs, et je dois faire deux circuits, un pour chaque radiateur. Il n 'y a qu une ligne en 2,5 pour les deux chambres pour les prises de courant, et je voudrais aussi faire deux circuits séparés pour chaque chambre.
-le circuit N5 n'existe pas encore lui non plus, et alimentera un circuit de prises exterieures, et un circuit eclairage pour le jardin.
Nota : concernant la troisieme rangee de mon tableau principal, le frigo/congel est un seul et meme appareil.
Je serai tres heureux de vos commentaires et remarques concernant mon shema que vous trouverez ci joint.
Je vous remercie de votre aide
Joel
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... trique.jpg
Nouveau dans ce forum, je fais appel a vos lumieres pour me conseiller sur ce tableau que je souhaite installer dans une maison en cours de renovation.
A noter: - mon ancien compteur etait en triphasé, et je viens de le changer en mono. Mon installation comprenait un Disj 500 mA, mais pas de tableau au RC, pres de ce disjoncteur.
Une ligne en 4MM2 part de ce disj, pour aller au sous sol ou se trouve un petit tableau electrique tres sommaire avec des fusibles.
Je veux donc installer un tableau principal pres du disj EDF au RC, ou je vais relier mes circuits renovés de cuisine, et prevoir les nouveaux departs pour l'etage 1 .
Je vais tirer une ligne en 16 mm2 vers le sous sol, ou je vais remplacer le tableau secondaire, et relier une partie des circuits renovés qui partent vers le RC, ou vers l'etage1.
il existe encore deux petits tableaux reliés a ce tableau secondaire, dont un qui alimente une partie du Sous sol rénové, et un autre qui se trouve dans la cave, et qui alimente la cave et le jardin.
Il faut noter que j'ai mis des conducteur de 6 MM2 pour le four avec disj 32A, au cas ou je viendrais a rajouter une plaque cuisson electrique (elle est au gaz pour l'instant. )
Dois je le modifier et remettre du 2,5 mm2 ?
Le circuit N0 est un ancien circuit provisoire (en fil recouvert de coton sous goulotte en bois avec epissures...,) et sera remplacé par les circuits N1 N2, et N3.
il alimente pour l'instant l'etage 1 en Prise courant et en eclairage, ainsi qu une partie du RC.( il y a sur ce circuit 7 points d'eclairage, et environ 8 prises) j'ai prevu un disj de 20 A pour l'instant , mais peut etre vaut il mieux mettre un disj 16 A au vu de la qualité de la filerie.
Les circuits N4 et N5 seront eux aussi réalisés plus tard :
-le circuit N4 (les 4 derniers elements de la premiere rangée du tableau secondaire : deux radiateurs de 1000 W, et deux circuits de prises pour les chambres )pour l'instant n'a qu une ligne en 1,5 mm2 pour les deux radiateurs, et je dois faire deux circuits, un pour chaque radiateur. Il n 'y a qu une ligne en 2,5 pour les deux chambres pour les prises de courant, et je voudrais aussi faire deux circuits séparés pour chaque chambre.
-le circuit N5 n'existe pas encore lui non plus, et alimentera un circuit de prises exterieures, et un circuit eclairage pour le jardin.
Nota : concernant la troisieme rangee de mon tableau principal, le frigo/congel est un seul et meme appareil.
Je serai tres heureux de vos commentaires et remarques concernant mon shema que vous trouverez ci joint.
Je vous remercie de votre aide
Joel
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... trique.jpg
-
Invité
Re: aide renovation electrique maison
bonsoir
je vai voir ci je peu te donner un cou de mai pour ton tableaux
voila il faudrai ci cet possible triree un ligne en 10 au future tableaux de la il te faut un dijonteur 2x 63 dif 30ma
et apree tu mai des dijonteur 2 pole courbe c des 10 a pour un circui de 8 lampes des 16 pour les prise meme nombre (8)
un 20 lave vaissele
un 20 lave linge
un 20 chauffaux
un 32 pour le four
un 1 pour ligne pilote heure ( jour nuit )
un dijonteur dif 16 a 30 ma pour la salle de bain
voir ci tu a un chauffage
ci tu veux on peux faire petit schema
bonsoir
cordialement
pierre
je vai voir ci je peu te donner un cou de mai pour ton tableaux
voila il faudrai ci cet possible triree un ligne en 10 au future tableaux de la il te faut un dijonteur 2x 63 dif 30ma
et apree tu mai des dijonteur 2 pole courbe c des 10 a pour un circui de 8 lampes des 16 pour les prise meme nombre (8)
un 20 lave vaissele
un 20 lave linge
un 20 chauffaux
un 32 pour le four
un 1 pour ligne pilote heure ( jour nuit )
un dijonteur dif 16 a 30 ma pour la salle de bain
voir ci tu a un chauffage
ci tu veux on peux faire petit schema
bonsoir
cordialement
pierre
-
Invité
Re: aide renovation electrique maison
Merci Pierre, mais as tu vu le shema que j ai fait et qu en penses tu? (lien sur le post précedent)
Re: aide renovation electrique maison
bonjour,
quel est le calibre du disjoncteur général?
15/45A ou 30/60A?
@+
quel est le calibre du disjoncteur général?
15/45A ou 30/60A?
@+
-
Invité
Re: aide renovation electrique maison
bonjour
jais vu le schema cet bon a par pour le chauffage je metres un coupure pas un dijonteur mai un inter 2x 20
cordialement
pierre
jais vu le schema cet bon a par pour le chauffage je metres un coupure pas un dijonteur mai un inter 2x 20
cordialement
pierre
Re: aide renovation electrique maison
salut,
@+
un inter est un organe de coupure,il faut une protection pour protéger la ligne ....lulu 321 a écrit :jais vu le schema cet bon a par pour le chauffage je metres un coupure pas un dijonteur mai un inter 2x 20
@+
-
Invité
Re: aide renovation electrique maison
salut
je suis dacor avec toi mai je pence quil peux metre un inter sur le chauffage car il y a un dijonteur dif en tete
cordialement
pierre
je suis dacor avec toi mai je pence quil peux metre un inter sur le chauffage car il y a un dijonteur dif en tete
cordialement
pierre
-
Invité
Re: aide renovation electrique maison
Bjr,
C'est pas un dij diff, c'est un interdiff, donc vaut mieux un disj.
comme c'est des 1000 W, j'ai mis des 16 A, et conducteurs de 1,5 mm2.
Pour DDB, c'est un 15 /45
Merci a tous
C'est pas un dij diff, c'est un interdiff, donc vaut mieux un disj.
comme c'est des 1000 W, j'ai mis des 16 A, et conducteurs de 1,5 mm2.
Pour DDB, c'est un 15 /45
Merci a tous