Bonjour,
J'aimerais installer un onduleur 6kVa HP R5500 230v mono et avec une connectique IEC 309 32A.
Mon soucis vient de l'alimentation d'entrée, j'ai une alim triphasée sur laquelle je vais directement prendre une phase pour brancher un disjonteur différentiel 32 A type HI cc6/10ka, et c'est la que ça se complique... j'ai 6m à tirer, quelle section de câble tirer??
En ce qui concerne la connectique, je n'arrive par à trouver sur la notice le type d'IEC309, j'ai vu que ça existe en 3p+T pour du 220, réservé à du triphasé non?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nico
Alim onduleur
-
Invité
Re: Alim onduleur
Bonjour
Quelle est la tension de votre alimentation tri ? 220 V ou 400 V entre phases, car dans le cas ou vous avez 400 V il vous faut un neutre pour avoir du 220 V.(Alim tétrapolaire)
En ce qui concerne la section, il vous faut du 6 mm² (section maximum pour votre disjoncteur 32 A)
Pour votre connectique, allez voir a cette adresse : http://bit.ly/gw3XAr.
Espérant vous avoir aidé.
Laurent
Quelle est la tension de votre alimentation tri ? 220 V ou 400 V entre phases, car dans le cas ou vous avez 400 V il vous faut un neutre pour avoir du 220 V.(Alim tétrapolaire)
En ce qui concerne la section, il vous faut du 6 mm² (section maximum pour votre disjoncteur 32 A)
Pour votre connectique, allez voir a cette adresse : http://bit.ly/gw3XAr.
Espérant vous avoir aidé.
Laurent