Alim volets roulants

Message par crazy bike »

Dans un pavillon: les volets sont alimentés en circuits specialisés, mais plusieurs circuits obligatoires????
Merci
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Alim volets roulants

Message par GAS »

Bonjour,
La norme ne le précise pas à ma connaissance.
Elle impose toutefois la subdivision des circuits. Il appartient donc à l'installateur de les répartir du mieux que possible sous un ou plusieurs circuits pour faciliter l'exploitation en cas de disjonction ou de maintenance. Cela procède à mon avis des règles de l'art. ;-)
Cordialement
GAS
Avatar du membre
électron libre
De passage
De passage
Messages : 60
Enregistré le : sam. 3 avr. 2010 17:13
Localisation : Haute-savoie
Contact :

Re: Alim volets roulants

Message par électron libre »

Bonsoir,

J'ai eu un consuel ce matin dont l'installation comprenait trois volets roulants alimentés par un disjoncteur 16 A; aucune remarque de l'inspecteur. La norme n'impose pas plusieurs circuits, à calculer à bon escient dans la limite de 16 A, tu peux en mettre du volet là-dessus car les moteurs sont de faible puissance.

Cordialement.
Avatar du membre
Max78
Passionné
Passionné
Messages : 2303
Enregistré le : mer. 19 mars 2008 00:36
Contact :

Re: Alim volets roulants

Message par Max78 »

Bonjour,
GAS a écrit : Cela procède à mon avis des règles de l'art.
Il y a un fossé entre normes et règles de l'art en voilà une belle illustration ;-)

Cordialement,
Max
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Alim volets roulants

Message par GAS »

Re,
Max78 a écrit :Il y a un fossé entre normes et règles de l'art en voilà une belle illustration
C'est hélas trop souvent le cas à mon avis au vu de ce que l'on peut lire ou observer.
Les règles de l'art sont à mon goût trop souvent bafouées et quelquefois au mépris de l'usager mais encore faut-il vouloir et les apprendre et les appliquer.... mais là est un autre débat. ;-) ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Alim volets roulants

Message par Invité »

Bonsoir,

16A pour une alimentation de volets roulants, c'est pas un peu trop ??
Invité

Re: Alim volets roulants

Message par Invité »

bonsoir 10A suffise largement,d'ailleur le consuel n'ira pas faire de trou dans vos mur ni plafond pour voir si vous avez tout respecter,il est regarde principalement la mise a la terre,il arrive meme d'ailleur pour les grandes societe de passer une fois sur dix,bonjour le serieux!
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: Alim volets roulants

Message par ror »

bonjour,

il n'y a pas que pour les grandes sociétés que les visites sont aléatoires, c'est pour tous les professionnels !
ou du moins ceux qui font bien leur job. en effet si tu as plusieurs controles sans observation de suite, après tu est controlé 1 fois sur X, au hasard.
Invité

Re: Alim volets roulants

Message par Invité »

bonsoir,
Il nous arrive souvent aussi de passer d'un volet à une autre sous un même départ, même parfois cinq à six volets. Certes, plus il y a de départs, mieux c'est mais à quel coût ? Idem, faut-il séparer au max les circuits lumière, PC et autre ???
Perso, les règles de l'art sont respectées quand la norme l'est ainsi que la sécurité du client..
Je les mets également sous 10A
Avatar du membre
Ludovic
De passage
De passage
Messages : 91
Enregistré le : dim. 6 juil. 2008 07:22
Contact :

Re: Alim volets roulants

Message par Ludovic »

Bonjour,

Je vais donner aussi mon avis sur le sujet :-) Pour le cas de volets roulants à commande radio ou CPL, il n'est pas intéressant de passer "d'un volet à un autre sous un même départ". Une subdivision bien pensée des circuits avec la possibilité d'alimenter un à un les volets est souvent nécessaire pour effectuer des réglages type domotique ;-) Le cas contraire, suivant les montages, ça peut vite être galère :-D

Ludovic
Répondre