Prob de tension point de centre
-
Invité
Prob de tension point de centre
Bonjour,
Voila j'ai un petit souci dont je n'arrive pas a trouver le pourquoi!!!
J'ai fais une install electrique complete et sur certains point lumineux je trouve 110v avec l'inter coupé, une fois actionner je trouve bien 220v. Mais je sais pas si c'est un vrai 110v car j'ai mis une ampoule, et rien elle ne s'allume pas, et ensuite j'ai toucher avec un tournevis et ensuite la main. Par contre il y a plusieur lampe qui sont sur la meme commande et quand je met une ampoule(eteinte), plus de 110v c'est bien a zero.
Pareil pour les inter a voyant quand j'enleve l'ampoule avec l'inter coupé, l'inter a voyant a toujour un petit peu allumer et quand je remet l'ampoule meme eteint plus rien.
Voila si quelqu'un peu m'aider et m'expliquer.
merci
Voila j'ai un petit souci dont je n'arrive pas a trouver le pourquoi!!!
J'ai fais une install electrique complete et sur certains point lumineux je trouve 110v avec l'inter coupé, une fois actionner je trouve bien 220v. Mais je sais pas si c'est un vrai 110v car j'ai mis une ampoule, et rien elle ne s'allume pas, et ensuite j'ai toucher avec un tournevis et ensuite la main. Par contre il y a plusieur lampe qui sont sur la meme commande et quand je met une ampoule(eteinte), plus de 110v c'est bien a zero.
Pareil pour les inter a voyant quand j'enleve l'ampoule avec l'inter coupé, l'inter a voyant a toujour un petit peu allumer et quand je remet l'ampoule meme eteint plus rien.
Voila si quelqu'un peu m'aider et m'expliquer.
merci
-
Invité
Re: Prob de tension point de centre
Bonjour
cela remblerait a des lampes branchées en série !!! et non en paralelle.
cela remblerait a des lampes branchées en série !!! et non en paralelle.
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Prob de tension point de centre
bonjour ,
il est très probable que vous ayez la phase qui arrive en directe a la douille et que vous coupiez le neutre
par l'interrupteur .
ça devrait être l'inverse ...
A+
il est très probable que vous ayez la phase qui arrive en directe a la douille et que vous coupiez le neutre
par l'interrupteur .
ça devrait être l'inverse ...
A+
Modifié en dernier par Max78 le sam. 19 févr. 2011 19:06, modifié 1 fois.
Raison : J'ai supprimé le doublons, je suppose qu'il s'agit d'une mauvaise manipulation ;)
Raison : J'ai supprimé le doublons, je suppose qu'il s'agit d'une mauvaise manipulation ;)
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prob de tension point de centre
salut
C'est bien un problème de phase directe et de neutre coupé par l'inter...
@+
C'est bien un problème de phase directe et de neutre coupé par l'inter...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Prob de tension point de centre
Merci pour vos reponse.
Je verifirai mon install demain, mais je pense pas avoir inverser!!! D'autant plus que j'ai déja entendu parler de ca sur d'autre chantier.
Apres on ma parlé de courant résiduel???
merci
Je verifirai mon install demain, mais je pense pas avoir inverser!!! D'autant plus que j'ai déja entendu parler de ca sur d'autre chantier.
Apres on ma parlé de courant résiduel???
merci
- lignedirecteband
- Assidu

- Messages : 350
- Enregistré le : dim. 16 août 2009 12:13
- Contact :
Re: Prob de tension point de centre
re,
justement ,c'est cette valeur de tension induite qui fait penser à une inversion phase neutre .
admettons que vous ne vous soyez pas trompé :
au niveau des interrupteurs concernés ,ces interrupteurs sont ils équipés de voyant lumineux raccordés en parallèle
des inters ??
si c'est le cas votre mesure de tension serait faite en série sur le circuit ...
on ne fait jamais de mesure de tension en série ,les valeurs sont faussées par la résistance du multimètre .
puis en mettant votre ampoule votre voltmètre serait automatiquement
en parallèle sur les bornes de la lampe . et là votre tension est bien de 0V ...
A+
édit : désolé max pour le doublon au dessus ( comme vous disiez : fausse manip )
justement ,c'est cette valeur de tension induite qui fait penser à une inversion phase neutre .
admettons que vous ne vous soyez pas trompé :
au niveau des interrupteurs concernés ,ces interrupteurs sont ils équipés de voyant lumineux raccordés en parallèle
des inters ??
si c'est le cas votre mesure de tension serait faite en série sur le circuit ...
on ne fait jamais de mesure de tension en série ,les valeurs sont faussées par la résistance du multimètre .
puis en mettant votre ampoule votre voltmètre serait automatiquement
en parallèle sur les bornes de la lampe . et là votre tension est bien de 0V ...
A+
édit : désolé max pour le doublon au dessus ( comme vous disiez : fausse manip )
-
Invité
Re: Prob de tension point de centre
Salut a vous.
Donc j'ai vérifié l'install et tout et correctement installer, pas d'inversion, pas de serie(lol).
Je trouve sur le point de centre 110v quand l'inter et coupé et bien 220v quand il et actionner.
J'ai regardé chez moi et ca fait pareil, mon pote a regardé chez lui et ca fait pareil aussi.
Donc apparement tout et normal, par contre je comprend pas d'ou vient ce (faux 110v), je me suis renseigner un peu sur les forums et on parle d'impedance sur le voltmetre numérique qui est trop haut ou trop bas. j'ai pas bien compris.
Si quelqu'un pouvais m'expliquer
merci pour votre suivi.
Donc j'ai vérifié l'install et tout et correctement installer, pas d'inversion, pas de serie(lol).
Je trouve sur le point de centre 110v quand l'inter et coupé et bien 220v quand il et actionner.
J'ai regardé chez moi et ca fait pareil, mon pote a regardé chez lui et ca fait pareil aussi.
Donc apparement tout et normal, par contre je comprend pas d'ou vient ce (faux 110v), je me suis renseigner un peu sur les forums et on parle d'impedance sur le voltmetre numérique qui est trop haut ou trop bas. j'ai pas bien compris.
Si quelqu'un pouvais m'expliquer
merci pour votre suivi.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Prob de tension point de centre
bonjour
et quelle est la valeur de la mesure au niveau du luminaire et au niveau du tableau de protections
:
phase/neutre
neutre/terre
phase/terre
@+
et quelle est la valeur de la mesure au niveau du luminaire et au niveau du tableau de protections
:
phase/neutre
neutre/terre
phase/terre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Prob de tension point de centre
Bonjour,
Si vous mesurez avec un voltmètre 10 M
, le courant traversant ce voltmètre sera de 110/10 000 000 = 11µA soit 1,21mW : il est fort possible que vous obteniez cette puissance.
Mais si vous mesurez avec un appareil 3000
(fonction LowZ), cela fait 37 mA et 4W : votre "transfo élémentaire" est alors en court-circuit et la tension n'est plus mesurable.
Si vous n'avez pas de fonction "LowZ", vous pouvez utiliser une ampoule de la plus faible puissance possible, 10 ou 15 w selon ce que vous trouverez en 230V. Une ampoule 15 W/230V fait 3530
si elle s'allume...et peut-être dans les 2600 si elle reste éteinte.Elle permet donc de faire un "test" rapide. Pour être certain que c'est bien une tension "Fantôme" (elle disparaît quant on veut la regarder
), il faut mesurer la tension (avec votre appareil classique) quand elle est branchée.
Cordialement
S'il s'agit d'une tension induite, votre fil est en pratique le secondaire d'un transfo de très, très faible puissance.orca a écrit : Donc apparement tout et normal, par contre je comprend pas d'ou vient ce (faux 110v), je me suis renseigner un peu sur les forums et on parle d'impedance sur le voltmetre numérique qui est trop haut ou trop bas. j'ai pas bien compris.
Si vous mesurez avec un voltmètre 10 M
Mais si vous mesurez avec un appareil 3000
Si vous n'avez pas de fonction "LowZ", vous pouvez utiliser une ampoule de la plus faible puissance possible, 10 ou 15 w selon ce que vous trouverez en 230V. Une ampoule 15 W/230V fait 3530
Cordialement
-
Invité
Re: Prob de tension point de centre
Bonjour,
Voila j'ai trouver le problème grace a votre aide.
Il y avait effectivement une inversion entre phase et neutre.
J'ai verifié la tension sur mon tableau comme me la demandé RFco et j'ai trouvé entre:
ph et N 230v
ph et T 0v
N et T 230v
alors a partir de ca, je me suis dit y'a un ptit prob, et ce prob etait au niveau du compteur.
Edf arrive bien sur le compteur avec ph et N cablé dans le bonne ordre, par contre c'etait inverser en sortie pour arriver sur le DB.
Maintenant je trouve bien zero sur mes points de centre(quand inter coupé), et mes inters a voyant sont bien eteint également.
Encore merci pour votre aide, vraiment sympas.
cordialement.
Voila j'ai trouver le problème grace a votre aide.
Il y avait effectivement une inversion entre phase et neutre.
J'ai verifié la tension sur mon tableau comme me la demandé RFco et j'ai trouvé entre:
ph et N 230v
ph et T 0v
N et T 230v
alors a partir de ca, je me suis dit y'a un ptit prob, et ce prob etait au niveau du compteur.
Edf arrive bien sur le compteur avec ph et N cablé dans le bonne ordre, par contre c'etait inverser en sortie pour arriver sur le DB.
Maintenant je trouve bien zero sur mes points de centre(quand inter coupé), et mes inters a voyant sont bien eteint également.
Encore merci pour votre aide, vraiment sympas.
cordialement.