Cablage d'un va et vient
-
Invité
Cablage d'un va et vient
Bonjour,je suis en train de faire les schémas d'implatation de l'installation éléctrique de mon habitation ( construction neuve ).
Ma question concerne le cablage d'un va et vient.
Est-il possible (conforme aux normes) d'utiliser le pot de centre comme une dérivation et de faire une distribution ( en pieuvre) vers les deux va et vient?
Explications:J'arrive dans mon pot de centre avec 3 fils( phase + neutre +terre) puis je repars: vers le premier va et vient avec 3 fils ( 2 navette + phase) et vers le deuxième avec 3 fils ( 2 navette+ fil retour).
Marci cordialement.
Ma question concerne le cablage d'un va et vient.
Est-il possible (conforme aux normes) d'utiliser le pot de centre comme une dérivation et de faire une distribution ( en pieuvre) vers les deux va et vient?
Explications:J'arrive dans mon pot de centre avec 3 fils( phase + neutre +terre) puis je repars: vers le premier va et vient avec 3 fils ( 2 navette + phase) et vers le deuxième avec 3 fils ( 2 navette+ fil retour).
Marci cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage d'un va et vient
salut
ce n'est pas interdit, mais bon, ne le faites pas, car ce sera très dur de tout caser dans le boitier, déjà qu'il y a le DCL...
@+
ce n'est pas interdit, mais bon, ne le faites pas, car ce sera très dur de tout caser dans le boitier, déjà qu'il y a le DCL...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Cablage d'un va et vient
Ok, merci pour la réponse.
Donc il faut mieux passer dans l'ordre 1er V.V - 2éme V.V puis pot de centre.
Mais une question: les fils du neutre et de la terre sont-ils coupés et raccordés dans chacunes des boîtes des V.V.
Cordialement
Donc il faut mieux passer dans l'ordre 1er V.V - 2éme V.V puis pot de centre.
Mais une question: les fils du neutre et de la terre sont-ils coupés et raccordés dans chacunes des boîtes des V.V.
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage d'un va et vient
on peut utiliser des boites de dérivation
sinon, on peut faire
tableau vers 1er VV
1er VV vers 2eme VV
1er VV vers pot de centre
@+
sinon, on peut faire
tableau vers 1er VV
1er VV vers 2eme VV
1er VV vers pot de centre
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- fabrice57200
- Assidu

- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
- Contact :
Re: Cablage d'un va et vient
Salut, pour câbler tes luminaires, je te conseille d'utiliser les boites de dérivation. Utiliser une boite par circuit (ou plus si ton circuit posséde beaucoup d'appareillage).
Chaque gaine correspondra à un appareillage. Cela signifie que pour ton VV avec un point lumineux, tu aura trois gaines qui arriverons à ta boite et chaqu'une partira vers chaqu'un des appareils. Les connections se feront directement dans la boite.
Cette mise en oeuvre te permettra de trouver beaucoup plus facilement un problème électrique et de ne pas avoir le problème de fils qui passe dans une boite d'appareillage ou de connections "bâtarde" sur un autre appareillage.
Chaque gaine correspondra à un appareillage. Cela signifie que pour ton VV avec un point lumineux, tu aura trois gaines qui arriverons à ta boite et chaqu'une partira vers chaqu'un des appareils. Les connections se feront directement dans la boite.
Cette mise en oeuvre te permettra de trouver beaucoup plus facilement un problème électrique et de ne pas avoir le problème de fils qui passe dans une boite d'appareillage ou de connections "bâtarde" sur un autre appareillage.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage d'un va et vient
fabrice57200 a écrit :Salut, pour câbler tes luminaires, je te conseille d'utiliser les boites de dérivation. Utiliser une boite par circuit (ou plus si ton circuit posséde beaucoup d'appareillage).
Chaque gaine correspondra à un appareillage. Cela signifie que pour ton VV avec un point lumineux, tu aura trois gaines qui arriverons à ta boite et chaqu'une partira vers chaqu'un des appareils. Les connections se feront directement dans la boite.
Cette mise en oeuvre te permettra de trouver beaucoup plus facilement un problème électrique et de ne pas avoir le problème de fils qui passe dans une boite d'appareillage ou de connections "bâtarde" sur un autre appareillage.
Bonsoir Fabrice
Ce conseil n'est pas mauvais, certes, mais pas appliqué par les pros
Soit on fait dans l'idée que j'ai énoncé, soit on a une ou deux grosses boites de dérivation, mais certainement pas plusieurs comme vous le suggérez...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
- fabrice57200
- Assidu

- Messages : 117
- Enregistré le : dim. 23 août 2009 06:35
- Contact :
Re: Cablage d'un va et vient
Salut,
Il s'agit d'une méthode qui est donnée dans les cours dans les formations en électricité du bâtiment dans une organisme conventionné.
Il s'agit d'une méthode qui est donnée dans les cours dans les formations en électricité du bâtiment dans une organisme conventionné.
-
Invité
Re: Cablage d'un va et vient
Bonjour,
Qu'entendez-vous par "plot de centre" ? Le boitier d'encastrement destiné à recevoir le DCL ?
Cordialement.
Qu'entendez-vous par "plot de centre" ? Le boitier d'encastrement destiné à recevoir le DCL ?
Cordialement.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Cablage d'un va et vient
Bonjour,
Oui, le pot de centre est le boitier DCL
Bizarre cet "organisme", aucun des formateurs n'a du travailler sur les chantiers actuels.......
@+
Oui, le pot de centre est le boitier DCL
Bizarre cet "organisme", aucun des formateurs n'a du travailler sur les chantiers actuels.......
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: Cablage d'un va et vient
Bonjour.J'ai fais une simulation entre le montage préconisé par "RFco" et ma solution ( pot de centre).
Avantages de ma solution de cablâge:
Gainde de 3.6 m de longueur (totalité des fils). Les gaines sont toutes en 16 ( 3 fils max) - une seule gaine par VV et les fils de terre et du neutre arrivent directement du tableau vers la lampe sans coupure.
Inconvénients: Effectivement comme l'a fait remarquer RFco, la place est limitée dans le pot de centre avec l'emplacement de la DCL.
Donc conclusion:
Je refais une mise à niveau depuis ma formation initiale(+20ans) et je prépare l'installation électrique de mon habitation prévue avec des murs en brique type monomur ( éviter les nombreuses saignées) et des dalles bétons.
Pour l'instant sur le papier et en conformité avec les normes, je pencherais pour une distribution du haut vers le bas, du pot de centre vers les VV. A voir sur le terrain avec le cablage du pot de centre.
Merci à tous les intervenants.
A suivre
Avantages de ma solution de cablâge:
Gainde de 3.6 m de longueur (totalité des fils). Les gaines sont toutes en 16 ( 3 fils max) - une seule gaine par VV et les fils de terre et du neutre arrivent directement du tableau vers la lampe sans coupure.
Inconvénients: Effectivement comme l'a fait remarquer RFco, la place est limitée dans le pot de centre avec l'emplacement de la DCL.
Donc conclusion:
Je refais une mise à niveau depuis ma formation initiale(+20ans) et je prépare l'installation électrique de mon habitation prévue avec des murs en brique type monomur ( éviter les nombreuses saignées) et des dalles bétons.
Pour l'instant sur le papier et en conformité avec les normes, je pencherais pour une distribution du haut vers le bas, du pot de centre vers les VV. A voir sur le terrain avec le cablage du pot de centre.
Merci à tous les intervenants.
A suivre
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 10 invités