bouilloire qui fait disjoncter
-
Invité
bouilloire qui fait disjoncter
Bonsoir, voila mon problème, dans ma cuisine mon ancienne bouilloire faisait disjoncter mon DB, j'achète une autre bouilloire, pareil, le DB saute. Première interrogation, pourquoi le DB saute alors que le disjoncteur ou l'interdifférentiel en aval ne le font pas? Et la deuxième, quel peut être le probléme ? (les autres appareils ménager ne me font pas ça)
Merci
Merci
-
Invité
Re: bouilloire qui fait disjoncter
bonsoir
regarde ci tu a pas un courju ou allor il et trop faible
regarde ci tu a pas un courju ou allor il et trop faible
-
Invité
Re: bouilloire qui fait disjoncter
Bonsoir
je pense aussi a un probléme d'intensité, car si il y avait une perte de courant ou default le diff en aval tomberait aussi.
je pense aussi a un probléme d'intensité, car si il y avait une perte de courant ou default le diff en aval tomberait aussi.
-
Invité
Re: bouilloire qui fait disjoncter
re,
Ce n'est pas sur, parfois il sont hs et on le voit pas
Ce n'est pas sur, parfois il sont hs et on le voit pas
-
Invité
Re: bouilloire qui fait disjoncter
re,
Pour en être sûr, il faut le faire contrôler avec un testeur de différentiel ou alors il faut le faire avec le bouton test
"Par respect pour celles et ceux qui vous lisent, faites l'effort SVP de corriger votre orthographe..Merci"
Pour en être sûr, il faut le faire contrôler avec un testeur de différentiel ou alors il faut le faire avec le bouton test
Modifié en dernier par GAS le mer. 9 févr. 2011 22:35, modifié 1 fois.
Raison : Attention à l'orthographe! Merci....
Raison : Attention à l'orthographe! Merci....
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: bouilloire qui fait disjoncter
Bonsoir,
Pour nous permettre de mieux cibler nos réponses, pouvez vous nous indiquer :
-votre puissance souscrite (réglage du DB),
-votre type d'alimentation (mono ou triphasé),
-votre type de chauffage et celui de votre production d'eau chaude,
-le nombre de pièces de votre habitation.
Pour nous permettre de mieux cibler nos réponses, pouvez vous nous indiquer :
-votre puissance souscrite (réglage du DB),
-votre type d'alimentation (mono ou triphasé),
-votre type de chauffage et celui de votre production d'eau chaude,
-le nombre de pièces de votre habitation.
Cordialement
GAS
GAS
-
Invité
Re: bouilloire qui fait disjoncter
Bonjour,
le test de l'interdifferentiel marche
la puissance est de 30A en triphasé,18 kw
il y a 15 pièces ( c'est un gîte )
le chauffage est électrique
l'eau chaude au gaz
le test de l'interdifferentiel marche
la puissance est de 30A en triphasé,18 kw
il y a 15 pièces ( c'est un gîte )
le chauffage est électrique
l'eau chaude au gaz
-
Invité
Re: bouilloire qui fait disjoncter
Bonsoir
15 piéces en chauffage élec avec un 18kva tri (30a par phase) cela me semble un peu juste.
Un coup d'ampéremetre en sortie de disjoncteur général serait judicieux.
15 piéces en chauffage élec avec un 18kva tri (30a par phase) cela me semble un peu juste.
Un coup d'ampéremetre en sortie de disjoncteur général serait judicieux.
-
Invité
Re: bouilloire qui fait disjoncter
C'est trop juste, c'est sur, mais il est fermé l'hiver. 
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 13 invités