bonsoir a tous.
Une petite question concernant le passage du Consuel.
Dans une villa neuve, est il obligatoire de poser la douille dans la boite DCL encastrée, ou seulement la boite de raccordement suffit.
Je parle bien sur pour avoir l'attestation de conformité Consuel.
Merci d'avance pour vos réponses.
Douilles DCL
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Douilles DCL
salut
selon la norme :
771.314.2.3 Eclairage
Chaque point d’éclairage équipé d'un socle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire)
destiné à alimenter un luminaire suivant l’article 559.1.1 doit être pourvu soit d’une douille
DCL munie d’une fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d’un luminaire, soit
d’un luminaire équipé d’une fiche DCL.
@+
selon la norme :
771.314.2.3 Eclairage
Chaque point d’éclairage équipé d'un socle DCL (Dispositif de Connexion pour Luminaire)
destiné à alimenter un luminaire suivant l’article 559.1.1 doit être pourvu soit d’une douille
DCL munie d’une fiche récupérable 2P+T pour la connexion ultérieure d’un luminaire, soit
d’un luminaire équipé d’une fiche DCL.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Majestic-12 [Bot] et 4 invités