limite de surcharge
limite de surcharge
Bonjour
je suis éxposer a un cas de surcharge cable ,et j'aimerais savoir la limite de surcharge autorisé pour les cables d'arrivées en Bt ,pour éviter d'accélérer le viellissement des isolant.(je veux dire une surcharge de l'ordre de 20% ,pour une des durées de pointes.
Salutations
je suis éxposer a un cas de surcharge cable ,et j'aimerais savoir la limite de surcharge autorisé pour les cables d'arrivées en Bt ,pour éviter d'accélérer le viellissement des isolant.(je veux dire une surcharge de l'ordre de 20% ,pour une des durées de pointes.
Salutations
Re: limite de surcharge
Bonjour,
C'est trop vague pour répondre ! Quelle tension, quel câble, quelle intensité, temps de la surcharge etc ...
Cordialement,
Max
C'est trop vague pour répondre ! Quelle tension, quel câble, quelle intensité, temps de la surcharge etc ...
Cordialement,
Max
Re: limite de surcharge
bonsoir,
je rajouterais quel section et cuivre ou alu ?
je rajouterais quel section et cuivre ou alu ?
Re: limite de surcharge
bonsoir
il s'agit d'un raccordement entre canalisation préfabriqué de 1250A est une armoire de distribution,pour une enorme construction DATA CENTER,
l'armoire sert a alimenter un onduleur de 330KVA,est le systeme de climatisation constitué par des GROUPES de FROID ,et PAC,pompage etc ,des équipements de secours
le probléme s'accentue en été lorsque les groupes vfroid fonctionne en plein puissance,on pompe aux environs de 900 Apar phase.
on a " cable RO2V 3X240mm par PHASE et 2X240 pour le neutre,la surcharge n'est permannante soit 3h par jour durant les périodes éstivale,(a cause de la mauvaise température de condensation condenseur Groupe Eau Glacée)
l'echauffement des cables est constaté en été,(effet de joule)
Salutations
il s'agit d'un raccordement entre canalisation préfabriqué de 1250A est une armoire de distribution,pour une enorme construction DATA CENTER,
l'armoire sert a alimenter un onduleur de 330KVA,est le systeme de climatisation constitué par des GROUPES de FROID ,et PAC,pompage etc ,des équipements de secours
le probléme s'accentue en été lorsque les groupes vfroid fonctionne en plein puissance,on pompe aux environs de 900 Apar phase.
on a " cable RO2V 3X240mm par PHASE et 2X240 pour le neutre,la surcharge n'est permannante soit 3h par jour durant les périodes éstivale,(a cause de la mauvaise température de condensation condenseur Groupe Eau Glacée)
l'echauffement des cables est constaté en été,(effet de joule)
Salutations
Re: limite de surcharge
bonsoir
c'est ,2X 240mm par phase ,en cuivre RO2V ,longeur de liaisons entre le CANALIS préfabriqué est armoire 12m,
c'est a dire un prolongement en cable ,
le cos phi affiché durant les moment de surcharge=0,9,heuresement on a une génératrice synchronne ,qui améliore le COS PHI,
Cordialement
c'est ,2X 240mm par phase ,en cuivre RO2V ,longeur de liaisons entre le CANALIS préfabriqué est armoire 12m,
c'est a dire un prolongement en cable ,
le cos phi affiché durant les moment de surcharge=0,9,heuresement on a une génératrice synchronne ,qui améliore le COS PHI,
Cordialement
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: limite de surcharge
Bonjour,
la norme n'apporte pas vraiment de réponse...
-Attention, une surcharge de 20% en intensité, c'est + 44 % de calories
-peut-être faudrait-il vérifier la température atteinte (sur âme, c'est 90 °C maxi permanents) en posant quelques thermomètres autocollants à cristaux liquides
-avec des câbles en //, on peut avoir de grosses surprises en répartition si la pose n'est pas bien symétrique (constaté lors d'une expertise)...et faire une pose bien symétrique partout avec du 240, ce n'est pas du gâteau!
-les câbliers doivent bien avoir une idée...
Voilà quelques réflexions
Cordialement
la norme n'apporte pas vraiment de réponse...
-Attention, une surcharge de 20% en intensité, c'est + 44 % de calories
-peut-être faudrait-il vérifier la température atteinte (sur âme, c'est 90 °C maxi permanents) en posant quelques thermomètres autocollants à cristaux liquides
-avec des câbles en //, on peut avoir de grosses surprises en répartition si la pose n'est pas bien symétrique (constaté lors d'une expertise)...et faire une pose bien symétrique partout avec du 240, ce n'est pas du gâteau!
-les câbliers doivent bien avoir une idée...
Voilà quelques réflexions
Cordialement
Re: limite de surcharge
Bonjour
merci Mr : CANDEL ,oui c'est vrai ,les cables passent par le bas interieur de l'armoire,c'est a dire 3m (espece de caniveau conféctionné),plus il s'achemeine
par le coté latéral en interieur de l'armoire . pour rejoindre un interrupteur général,groupement par pose jointif ,il n'ya pas
pas d'espacement ,conclusion un dégagement permanant de chaleur a l' interieur de l'armoirs,l'armoire dispose de petites
aerations basse et haute insuffisantes ,l'installateur a voulu maintenir un niveau IP sataisfaisant,
avec un effet pervers de dégagement de chaleur,j'aurai préféré une alimentation .
Cordialement
merci Mr : CANDEL ,oui c'est vrai ,les cables passent par le bas interieur de l'armoire,c'est a dire 3m (espece de caniveau conféctionné),plus il s'achemeine
par le coté latéral en interieur de l'armoire . pour rejoindre un interrupteur général,groupement par pose jointif ,il n'ya pas
pas d'espacement ,conclusion un dégagement permanant de chaleur a l' interieur de l'armoirs,l'armoire dispose de petites
aerations basse et haute insuffisantes ,l'installateur a voulu maintenir un niveau IP sataisfaisant,
avec un effet pervers de dégagement de chaleur,j'aurai préféré une alimentation .
Cordialement
Re: limite de surcharge
rebonjour
Normalement ,la norme préconise un espacement de 2 diamètres lorsqu'il s'agit d'un circuit composé de câbles unipolaires.
monoconducteur.
salutations
Normalement ,la norme préconise un espacement de 2 diamètres lorsqu'il s'agit d'un circuit composé de câbles unipolaires.
monoconducteur.
salutations
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

