Habilitation pour consignation
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Habilitation pour consignation
bonjour tout le monde,
Place aux "experts" en la matière pour me donner quelques informations ou pour confirmer mes idées.....
Parlons de l'habilitation 2011
Quel titre possédera une personnes réalisant des consignations pour trawaux d'ordre non électrique ?
Cordialement
Place aux "experts" en la matière pour me donner quelques informations ou pour confirmer mes idées.....
Parlons de l'habilitation 2011
Quel titre possédera une personnes réalisant des consignations pour trawaux d'ordre non électrique ?
Cordialement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Habilitation pour consignation
Salut,
Comme tu le sais je suis loin d'etre expert en la matière mais le bon sens me fait dire que des qu'il y a consignation électrique que se soit pour des travaux électrique ou non électrique la consignation touche a l'électricité. C'est en cela que je dirais BC en BT.
@+
Max
Comme tu le sais je suis loin d'etre expert en la matière mais le bon sens me fait dire que des qu'il y a consignation électrique que se soit pour des travaux électrique ou non électrique la consignation touche a l'électricité. C'est en cela que je dirais BC en BT.
@+
Max
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Habilitation pour consignation
Max78 a écrit :Salut,
Comme tu le sais je suis loin d'etre expert en la matière mais le bon sens me fait dire que des qu'il y a consignation électrique que se soit pour des travaux électrique ou non électrique la consignation touche a l'électricité. C'est en cela que je dirais BC en BT.
@+
Max
Salut Max,
Merci de ta première réponse, mais les personnes n'ont aucune notion en électricité, mécanicien, ou opérateur par exemple. Je ne peux pas le mettre BC, car cela implique une connaissance des règles de consignation électrique, notamment MALT + CC et VAT chose que je me verrais très mal expliquer à un non électricien...
Dans l'ancienne règlementation, on pouvait habiliter une personne B1V autorisé à ........ ; mais dans la nouvelle c'est impossible
@+
![Clin d’oeil ;-)](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Habilitation pour consignation
Bonjour
Je confirme que pour réaliser une consignation il faut étre BC en basse tension et HC en HTA, il est évident que le technicien doit avoir reçu la formation néccessaire .
attention aussi aux restrictions que peut comporter le titre d'habilitation (ex: BC pour son propre compte, il ne pourra donc pas délivrer d'attestation de consignation a un tiers).
Quels type de travaux d'ordre non electrique devez vous effectuer?
Il serait peut étre plus simple de mettre l'installation en sécurité (aucun potentiel visible, isolation de toutes les peices nue sous tension etc...)
Je confirme que pour réaliser une consignation il faut étre BC en basse tension et HC en HTA, il est évident que le technicien doit avoir reçu la formation néccessaire .
attention aussi aux restrictions que peut comporter le titre d'habilitation (ex: BC pour son propre compte, il ne pourra donc pas délivrer d'attestation de consignation a un tiers).
Quels type de travaux d'ordre non electrique devez vous effectuer?
Il serait peut étre plus simple de mettre l'installation en sécurité (aucun potentiel visible, isolation de toutes les peices nue sous tension etc...)
Re: Habilitation pour consignation
Re
J'oubliais que la personne qui doit reçevoir une attestation de consignation doit elle aussi avoir une habilitation a minima V0 pour des trx d'ordre non elec, ou B2 a minima pour des trx hors tension.
J'éspere avoir en partie répondu a votre question, n'hesitez pas a me demander pour plus d'infos.
J'oubliais que la personne qui doit reçevoir une attestation de consignation doit elle aussi avoir une habilitation a minima V0 pour des trx d'ordre non elec, ou B2 a minima pour des trx hors tension.
J'éspere avoir en partie répondu a votre question, n'hesitez pas a me demander pour plus d'infos.
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Habilitation pour consignation
rebonjour,
hé non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, car un BC doit avoir suivi une habilitation pour électricien, avoir des connaissances techniques déjà confirmées et savoir faire une VAT + MALT, donc je ne peux pas donner un titre BC (cela lui donnerait en plus trop de responsabilité)...
Je prends l'exemple d'un mécanicien, devant faire une consignation mécanique mais également condamner un appareil de séparation électrique (inter/sectionneur par exemple) pour changer une courroie (c'est un exemple)
Quel serait le titre d'habilitation d'après la nouvelle norme NFC 18-510 que vous délivrerez ?
Salutations
hé non, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous, car un BC doit avoir suivi une habilitation pour électricien, avoir des connaissances techniques déjà confirmées et savoir faire une VAT + MALT, donc je ne peux pas donner un titre BC (cela lui donnerait en plus trop de responsabilité)...
Je prends l'exemple d'un mécanicien, devant faire une consignation mécanique mais également condamner un appareil de séparation électrique (inter/sectionneur par exemple) pour changer une courroie (c'est un exemple)
Quel serait le titre d'habilitation d'après la nouvelle norme NFC 18-510 que vous délivrerez ?
Salutations
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
-
- Modérateur & Admin
- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Habilitation pour consignation
Bonjour,
Voici mon interprétation (je précise que j'ai longuement essayé de lire les textes, mais ce sont les textes de loi sur LégiFrance, donc très décousu et pénible à lire et à chercher):
La consignation d'une partie d'installation électrique est une opération d'ordre électrique
D'après les nouveaux textes, elle ne peut être confiée qu'à des électriciens.
Je dirais donc : Electricien habilité BC
Cordialement
Voici mon interprétation (je précise que j'ai longuement essayé de lire les textes, mais ce sont les textes de loi sur LégiFrance, donc très décousu et pénible à lire et à chercher):
La consignation d'une partie d'installation électrique est une opération d'ordre électrique
D'après les nouveaux textes, elle ne peut être confiée qu'à des électriciens.
Je dirais donc : Electricien habilité BC
Cordialement
- pinss67
- Passionné
- Messages : 712
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
- Localisation : Bas-Rhin
- Contact :
Re: Habilitation pour consignation
Candela a écrit : D'après les nouveaux textes, elle ne peut être confiée qu'à des électriciens.
Je dirais donc : Electricien habilité BC
Cordialement
Re,
C'est bien ça qui est inquiétant, imaginez l'organisation nécessaire
![Surprise :-o](./images/smilies/icon_e_surprised.gif)
Dernière solution à laquelle je pense pour la nouvelle version:
B1X, autorisé à réaliser des consignations pour entretien mécanique
Pas évident, pas de solution précise "noir sur blanc"
Qui aurait un autre avis ?
Cordialement
-----------: Equipe Volta Electricité :-----------
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
=>Limite de responsabilité / Utilisation du forum
=>Les règles du forum
=>Questions fréquentes d'utilisation
Re: Habilitation pour consignation
Je ne peut pas vous renseigner au niveau des consignations d' ouvrages mécaniques, car ce n'est pas du tout mon domaine.
Par contre un chargé de consignation elec est une personne désignée par l'exploitant (chef d'entreprise, chargé d'exploitation ou toute personne désignée par l'employeur comme exploitant)
La notion d'éléctricien n'est pas évoquée mais bien entendu aucun chargé d'exploit ne désignera une personne non compétente pour réaliser des consignations.
Je confirme donc que pour délivrer une attestation de consignation sur ouvrages elec il faut étre a minima BC ou HC.
Par contre un chargé de consignation elec est une personne désignée par l'exploitant (chef d'entreprise, chargé d'exploitation ou toute personne désignée par l'employeur comme exploitant)
La notion d'éléctricien n'est pas évoquée mais bien entendu aucun chargé d'exploit ne désignera une personne non compétente pour réaliser des consignations.
Je confirme donc que pour délivrer une attestation de consignation sur ouvrages elec il faut étre a minima BC ou HC.
Re: Habilitation pour consignation
Pour info les differentes phases d'une consignation elec:
Identification de l'ouvrage,
Séparation électrique en amont et aval (ouverture de sectionneur, inter ou autre)
Vérification d'absence de tension
Mise a la terre et en court circuit
Condamnation (par cadenas perso, serrure, ou macaron nominatif posé sur l'organe de séparation)
Remise en main propre avec signature de l'attestation de consignation au chargé de trx.
Identification de l'ouvrage,
Séparation électrique en amont et aval (ouverture de sectionneur, inter ou autre)
Vérification d'absence de tension
Mise a la terre et en court circuit
Condamnation (par cadenas perso, serrure, ou macaron nominatif posé sur l'organe de séparation)
Remise en main propre avec signature de l'attestation de consignation au chargé de trx.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 0 invité