alimentation poste à souder
-
Invité
alimentation poste à souder
Bonjour,
j'ai récupéré un poste à souder, un vieux coucou, mais il fonctionne en triphasé, donc pas moyen de l'utiliser tel quel. D'aprés les infos que j'ai pu glaner, il doit être alimenté par un courant tri mais restitue un courant de soudage en mono.
D'autre part il existe une autre version de ce poste que l'on peut alimenter en : 190/200 V - 200/220v - 380V alors je me dit que la conception des deux machines n'est peut-être pas si différente et qu'il y a moyen de convertir le mien en une version 220v mono...
Vous m'avez vu venir ; est ce possible ?
j'ai récupéré un poste à souder, un vieux coucou, mais il fonctionne en triphasé, donc pas moyen de l'utiliser tel quel. D'aprés les infos que j'ai pu glaner, il doit être alimenté par un courant tri mais restitue un courant de soudage en mono.
D'autre part il existe une autre version de ce poste que l'on peut alimenter en : 190/200 V - 200/220v - 380V alors je me dit que la conception des deux machines n'est peut-être pas si différente et qu'il y a moyen de convertir le mien en une version 220v mono...
Vous m'avez vu venir ; est ce possible ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: alimentation poste à souder
Bonjour,
Combien de fils possède le cable d'alimentation de votre poste ?
Ou combien de colonne possède le circuit magnétique du transfo de votre poste ?
Car beaucoup de poste sont dits triphasés alors qu'ils ne marchent que sur 2 phases en 380.
Ensuite il faut voir comment sont connéectés les enroulement et combien .
Une photo serait souhaitée :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Combien de fils possède le cable d'alimentation de votre poste ?
Ou combien de colonne possède le circuit magnétique du transfo de votre poste ?
Car beaucoup de poste sont dits triphasés alors qu'ils ne marchent que sur 2 phases en 380.
Ensuite il faut voir comment sont connéectés les enroulement et combien .
Une photo serait souhaitée :
http://www.volta-electricite.info/artic ... fr&pg=1941
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: alimentation poste à souder
Bonjour,
le cable d'alimentation possédait 4 brins. Quant au reste , étant donné mes compétences en électricite je n'ai pas tout compris mais je vais l'ouvrir cette aprés-midi et essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur avec pas mal de photos.
Merci
le cable d'alimentation possédait 4 brins. Quant au reste , étant donné mes compétences en électricite je n'ai pas tout compris mais je vais l'ouvrir cette aprés-midi et essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur avec pas mal de photos.
Merci
-
Invité
Re: alimentation poste à souder
Bonsoir
me revoila avec des photos
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... MG601..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... MG601..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
la plaque du poste
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es002..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es002..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
le bornier, les fléches indiquent les connexions ici avec les barettes pour du 220 tri.
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es004..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es004..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
l'arrière du bornier
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es007..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es007..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
l'arriére du poste à souder, en cercle connexions électrode, en bas horizontalement la masse, (j'ai la plaque avec les parametres de réglage sur la coque du poste)
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es009..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es009..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
un coté
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es011..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es011..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
l'autre coté
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es012..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es012..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
même coté en gros plan
J'espère avoir su recueuillir les infos essentielles...
me revoila avec des photos
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... MG601..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... MG601..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
la plaque du poste
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es002..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es002..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
le bornier, les fléches indiquent les connexions ici avec les barettes pour du 220 tri.
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es004..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es004..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
l'arrière du bornier
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es007..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es007..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
l'arriére du poste à souder, en cercle connexions électrode, en bas horizontalement la masse, (j'ai la plaque avec les parametres de réglage sur la coque du poste)
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es009..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es009..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
un coté
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es011..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es011..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
l'autre coté
<a href="http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... es012..jpg" border="0" target="_blank"><img src="http://photomaniak.com/upload/out.php/t ... es012..jpg" alt="image hébergée par photomaniak.com" /></a>
même coté en gros plan
J'espère avoir su recueuillir les infos essentielles...
Modifié en dernier par Max78 le dim. 6 févr. 2011 01:46, modifié 4 fois.
Raison : Sur le forum il faut utiliser les balises installées du type [img] et [/img]! La configuration du forum ne reconnait pas le codage HTML :( Étant sur mon portable, je ne peux pas modifier cela de suite mais ça sera fait demain dans la journée .. ;)
Raison : Sur le forum il faut utiliser les balises installées du type [img] et [/img]! La configuration du forum ne reconnait pas le codage HTML :( Étant sur mon portable, je ne peux pas modifier cela de suite mais ça sera fait demain dans la journée .. ;)
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: alimentation poste à souder
Bonjour,
Après avoir réussi quand même à visionner les photos, il est impossible de passer votre poste en monophasé 220v.
Après avoir réussi quand même à visionner les photos, il est impossible de passer votre poste en monophasé 220v.
Modifié en dernier par Max78 le dim. 6 févr. 2011 19:56, modifié 1 fois.
Raison : Si t'as réussi à voir les photos, je vais pas me casser la tête à tout modifier alors ;-)
Raison : Si t'as réussi à voir les photos, je vais pas me casser la tête à tout modifier alors ;-)
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
-
Invité
Re: alimentation poste à souder
Bonjour
merci tout de même d'avoir accorder de l'intéret à ma question malgré le désagrémént occasionné par les photos...
Autre chose que'est ce qui fait qu'il ne pourra jamais fonctionner en mono alors que si j'ai bien compris certains postes à souder peuvent être modifiés ?
merci tout de même d'avoir accorder de l'intéret à ma question malgré le désagrémént occasionné par les photos...
Autre chose que'est ce qui fait qu'il ne pourra jamais fonctionner en mono alors que si j'ai bien compris certains postes à souder peuvent être modifiés ?
- Labobine
- Equipe Volta-Electricite

- Messages : 3202
- Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
- Localisation : 12000 RODEZ
- Contact :
Re: alimentation poste à souder
Bonjour,
Les seuls postes que l'on peut faire marcher en 220 ou 380 sont ceux dont le transfo est en monophasé.
Les seuls postes que l'on peut faire marcher en 220 ou 380 sont ceux dont le transfo est en monophasé.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités