bonjour,
J'avais un probleme avec un disjoncteur qui ne s'enclenchait pas ns250 on m'a dit que ca venais de la bobine qui n'etait pas alimlneter.
Mais je ne vois pas d'alim bobine sur mon disjoncteur???
Ou est ce que c'est l'alim general qui alimente egalement la bobine???
Merci de m'aidee
bobine MN
Re: bobine MN
Boujour
Une bobine MN sert a faire une coupure a distance de votre disjoncteur .
Elle fonctionne a l'inverse d'une bobine MX , si elle n'est pas alimenté elle
fait déclancher le disjoncteur .
Si elle n'est pas utile il faut a démonter .
@+ yam
Une bobine MN sert a faire une coupure a distance de votre disjoncteur .
Elle fonctionne a l'inverse d'une bobine MX , si elle n'est pas alimenté elle
fait déclancher le disjoncteur .
Si elle n'est pas utile il faut a démonter .
@+ yam
Re: bobine MN
Bonjour
il faut deviser le cache devant le NS est la bobine est derrière
@+ yam
il faut deviser le cache devant le NS est la bobine est derrière
@+ yam
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 4 invités
