Défaut phase /terre
bonjour,
Hier, j'ai installé plusieurs prises de courant et tout allait bien, cet après-midi, je me suis apercu qu'en faisant un test entre
pase et terre cela faisait disjoncter le 30mA. Avez-vous une petite idée sur cette anomalie
Par avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.
Hier, j'ai installé plusieurs prises de courant et tout allait bien, cet après-midi, je me suis apercu qu'en faisant un test entre
pase et terre cela faisait disjoncter le 30mA. Avez-vous une petite idée sur cette anomalie
Par avance merci pour votre aide.
Bien cordialement.
- Rob1desbois
- Assidu

- Messages : 171
- Enregistré le : dim. 14 févr. 2010 13:09
- Contact :
Re: Défaut phase /terre
Bonjour degégé
Quelle genre de test ????
Avec un voltmètre ou en branchant une ampoule ?
Quelle genre de test ????
Avec un voltmètre ou en branchant une ampoule ?
Re: Défaut phase /terre
Bonsoir,
Avec un voltmètre je fais sauter le différentiel 30mA
A vous et merci.
Avec un voltmètre je fais sauter le différentiel 30mA
A vous et merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Défaut phase /terre
degégé a écrit :Bonsoir,
Avec un voltmètre je fais sauter le différentiel 30mA
A vous et merci.
salut,
ca arrive avec certains appareils
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Défaut phase /terre
bonjour,
mais la veille je n'avais pas ce problème.
Qu'est-ce qui peut créer un défaut entre phase et terre?
Merci et bonne journée.
mais la veille je n'avais pas ce problème.
Qu'est-ce qui peut créer un défaut entre phase et terre?
Merci et bonne journée.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Défaut phase /terre
bonjour
c'est quoi comme multimetre???
@+
c'est quoi comme multimetre???
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Défaut phase /terre
Bonjour,
un multimètre KEWTECH kt 200 et j'ai essayé avec un autre FLUKE t100 et le problème est toujours là.
A vous merci.
un multimètre KEWTECH kt 200 et j'ai essayé avec un autre FLUKE t100 et le problème est toujours là.
A vous merci.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Défaut phase /terre
degégé a écrit :Bonjour,
un multimètre KEWTECH kt 200 et j'ai essayé avec un autre FLUKE t100 et le problème est toujours là.
A vous merci.
si c'est le T100 à leds (je l'ai), c'est normal, pour l'éviter, il faut faire un test phase neutre quelques secondes puis passer de suite à phase terre, sinon, si on fait direct un phase terre, le diff saute
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Défaut phase /terre
Très bien merci je vais tester cela
A plus tard
A plus tard
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Défaut phase /terre
voir page 9 : http://assets.fluke.com/manuals/T100____umfre0000.pdf
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...