Bonjour,
soient 2 groupes électrogènes identiques, couplables entre eux, disposant chacun d'un disjoncteur magnéto-thermique calibré en fonction de leur puissance, dois je impérativement, sur le jeux de barre commun (là ou l'on raccorde l'utilisation), placer une protection calibré pour la puissance totale de la centrale des 2 groupes? si oui quelle type de protection? quelle norme ou texte l'impose?
Beaucoups de questions, j'en suis conscient, mais cela me semble tout de même assez important afin de pouvoir continuer...
Merci encore, à bientot.
Couplage entre groupes électrogènes
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Couplage entre groupes électrogènes
Bonjour,
Cela n'aurait aucune utilité, et il n'y a aucune obligation.
La seule protection utile est celle qui contrôle la charge active des groupes (donc celle des moteurs thermiques); elle est normalement assurée par le répartiteur de charge et par le délesteur si l'on veut une continuité de service en cas de défaut d'un groupe.
Côté électrique, les disjoncteurs assurent une protection en intensité (donc en puissance apparente) exactement comme les disjoncteurs généraux des transfos.
Cordialement
Cela n'aurait aucune utilité, et il n'y a aucune obligation.
La seule protection utile est celle qui contrôle la charge active des groupes (donc celle des moteurs thermiques); elle est normalement assurée par le répartiteur de charge et par le délesteur si l'on veut une continuité de service en cas de défaut d'un groupe.
Côté électrique, les disjoncteurs assurent une protection en intensité (donc en puissance apparente) exactement comme les disjoncteurs généraux des transfos.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités