bonsoir a tous ,
Je suis en train de réaliser l'électricité dans un maison neuve, et j'aimerais savoir si quelqu'un a une solution pour mon problème :
A cette maison , il y a une allée pour accéder au garage , avec en amont un portail électrique .je vais installée des spots basse tension tout le long de cette allée, mais a la demande du proprio , il aimerai que ses spots s'allument :
- manuellement avec un inter mais avec une minuterie ( exemple 5 min )
- mais aussi, lorsque son portail s'ouvre , que les spots s'allument et s'éteignent sur la tempo . ( et surement mettre une horloge ou un capteur de luminosité pour qu'ils ne s'éclairent que la nuit )
Alors j'ai pensait a un détecteur de présence, mais le truc c'est que si un chat ou n'importe quoi passe, ca va s'allumer sans arrêt .
Merci par avance de m'aider !!
maison neuve, éclairage d'allée
Re: maison neuve, éclairage d'allée
Bonjour,
Je ne sais pas quelle est la carte électronique qui gère votre portail mais vous avez surement une sortie sur celle-ci pour allumer un feu orange lorsque le portail est en mouvement, c'est obligatoire. Vous pouvez toujours récupérer ce contact et mettre en parallèle l'interrupteur le tout en série avec un inter crépusculaire ainsi, votre rampe de spots ne s'allumera que la nuit et lorsque vous appuyez sur l'interrupteur ou que le portail manoeuvre pour s'ouvrir ou se fermer.
Si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire
Cordialement,
Max
Je ne sais pas quelle est la carte électronique qui gère votre portail mais vous avez surement une sortie sur celle-ci pour allumer un feu orange lorsque le portail est en mouvement, c'est obligatoire. Vous pouvez toujours récupérer ce contact et mettre en parallèle l'interrupteur le tout en série avec un inter crépusculaire ainsi, votre rampe de spots ne s'allumera que la nuit et lorsque vous appuyez sur l'interrupteur ou que le portail manoeuvre pour s'ouvrir ou se fermer.
Si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire
Cordialement,
Max
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: maison neuve, éclairage d'allée
Max78 a écrit :Bonjour,
Je ne sais pas quelle est la carte électronique qui gère votre portail mais vous avez surement une sortie sur celle-ci pour allumer un feu orange lorsque le portail est en mouvement, c'est obligatoire. Vous pouvez toujours, récupérer ce contact et mettre en parallèle l'interrupteur le tout en série avec un inter crépusculaire ainsi, votre rampe de spots ne s'allumera que la nuit et lorsque vous appuyer sur l'interrupteur ou que le portail manoeuvre pour s'ouvrir ou se fermer.
Si je n'ai pas été assez clair, n'hésitez pas à me le dire![]()
Cordialement,
Max
Salutatous
en effet, c'est la solution, peut aussi proposer la commande à distance par l'intermédiaire de la commande portail
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Invité
Re: maison neuve, éclairage d'allée
Déja merci a vous !
Ben j'avais pas pensé au contact du portail, c vrai que déjà je peux oublier mon fin de course que je voulais rajouter !! ensuite j'ai juste a rajouter un inter crépusculaire , et que je rajoute une minuterie a tout ca !! merci beaucoup

Ben j'avais pas pensé au contact du portail, c vrai que déjà je peux oublier mon fin de course que je voulais rajouter !! ensuite j'ai juste a rajouter un inter crépusculaire , et que je rajoute une minuterie a tout ca !! merci beaucoup