Bonjour a tous, je vous dresse le tableau, je suis nouveau sur ce forum et je n'y connais pas grand chose en groupe electrogène. Mon soucis, je viens d'acquérir un groupe de 30kwa, il démarre, produit et sur le tableau electronique, il affiche 52.5 hertz, ceci sans aucune charge ou consommation de la production, ma question est la suivante, est ce normale, puis je le brancher pour mes consommations, y a t'il un risque pour les matériels avec electroniques, si non quel est votre diagnostique (pour info, c'est un sdmo jm30)
bonne journée
groupe produit 52.5 hertz
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: groupe produit 52.5 hertz
Bonjour,
C'est tout à fait normal d'avoir plus de 50 Hz à vide, c'est du au statisme qui est normalement de 3 à 4 % sur ce genre de groupe. La vitesse décroît proportionnellement à la charge de sorte qu'on obtienne 50 Hz à la charge maxi.
Seuls des groupes beaucoup plus onéreux peuvent avoir une régulation "isochrone" qui n'a pas cet inconvénient.
Cela dit, 52,5 Hz, cela fait 5%, ce qui paraît un peu élevé..
Si c'est la plage entière qui est décalée (dans ce cas, avec 52.5Hz à vide, vous auriez par exemple 50,5 Hz à pleine charge), le réglage est assez simple. Ne le faites vous-même que si c'est expressément prévu dans la notice. Sinon et dans les autres cas, c'est beaucoup plus délicat, pas toujours possible : consultez le SAV de la marque.
Toutefois, cette fréquence un peu élevée n'a pas de conséquences pour l'électronique, qui de toutes façons est alimentée en continu par des redresseurs. Si vous avez des moteurs, ils tourneront un peu plus vite...Le plus gênant serait que vous ayez des systèmes synchronisés sur le réseau Edf, comme des horloges ou tout autre système synchrone.
Donc, avant de tenter quoi que ce soit, essayez d'abord et voyez s'il est absolument nécessaire de gagner...au mieux 1 Hz! Vous pourrez sans doute obtenir 50Hz pour la charge qui vous convient, mais en aucun cas sur toute la plage.
Cordialement
C'est tout à fait normal d'avoir plus de 50 Hz à vide, c'est du au statisme qui est normalement de 3 à 4 % sur ce genre de groupe. La vitesse décroît proportionnellement à la charge de sorte qu'on obtienne 50 Hz à la charge maxi.
Seuls des groupes beaucoup plus onéreux peuvent avoir une régulation "isochrone" qui n'a pas cet inconvénient.
Cela dit, 52,5 Hz, cela fait 5%, ce qui paraît un peu élevé..
Si c'est la plage entière qui est décalée (dans ce cas, avec 52.5Hz à vide, vous auriez par exemple 50,5 Hz à pleine charge), le réglage est assez simple. Ne le faites vous-même que si c'est expressément prévu dans la notice. Sinon et dans les autres cas, c'est beaucoup plus délicat, pas toujours possible : consultez le SAV de la marque.
Toutefois, cette fréquence un peu élevée n'a pas de conséquences pour l'électronique, qui de toutes façons est alimentée en continu par des redresseurs. Si vous avez des moteurs, ils tourneront un peu plus vite...Le plus gênant serait que vous ayez des systèmes synchronisés sur le réseau Edf, comme des horloges ou tout autre système synchrone.
Donc, avant de tenter quoi que ce soit, essayez d'abord et voyez s'il est absolument nécessaire de gagner...au mieux 1 Hz! Vous pourrez sans doute obtenir 50Hz pour la charge qui vous convient, mais en aucun cas sur toute la plage.
Cordialement
-
Invité
Re: groupe produit 52.5 hertz
bonjour à tous
Je reviens sur mon sujet de hertz trop elevé, n'ayant pas la notice du groupe, je me suis déplacé chez le revendeur de la région, je dois préciser qu'ils sont trés aimable, le responsable d'atelier a ouvert les capots constaté qu'effectivement la fréquence a vide était trop elevé (52hertz), ainsi que le régime nominal de l'alternateur (1530tr/mn) il a prit une clé de 8, et a tout simplement resseré la vis de regime maxi du moteur afin d'obtenir les bonnes valeurs, cela lui a demandé 2 mn de travail. Il m'a conseillé de controler ceci a charge et l'intervention était terminée.
Je les remercie
tonton
Je reviens sur mon sujet de hertz trop elevé, n'ayant pas la notice du groupe, je me suis déplacé chez le revendeur de la région, je dois préciser qu'ils sont trés aimable, le responsable d'atelier a ouvert les capots constaté qu'effectivement la fréquence a vide était trop elevé (52hertz), ainsi que le régime nominal de l'alternateur (1530tr/mn) il a prit une clé de 8, et a tout simplement resseré la vis de regime maxi du moteur afin d'obtenir les bonnes valeurs, cela lui a demandé 2 mn de travail. Il m'a conseillé de controler ceci a charge et l'intervention était terminée.
Je les remercie
tonton