J'aimerais connaitre la différence entre ces disjoncteurs :
les d'clic
les dt40
les c60
Merci par avance je débute en formation de bureau d'etude
Caractéristiques des disjoncteurs modulaires
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Caractéristiques des disjoncteurs modulaires
bonjour les differences sont les suivantes
d'clic: usage habitation / domestique en tarif bleu sont pouvoir de coupure et de 3000A max soit 3ka
dt40: il et plus régulièrement utilisé en dehors du domestique et son pouvoir de coupure et de 6ka et 10ka pour les DT40N mais il y a aussi le dt60
c60: il est bi-polaire soit le pôle neutre et lui aussi en magneto-thermique pas sur les deux autres et sont pouvoir et de 10ka
mais il y a d'autre caractéristiques qui rentre en compte comme la courbe ect... voir le site merlin gérin pour cela
voila je pense avoir pas tout a fait tort
d'clic: usage habitation / domestique en tarif bleu sont pouvoir de coupure et de 3000A max soit 3ka
dt40: il et plus régulièrement utilisé en dehors du domestique et son pouvoir de coupure et de 6ka et 10ka pour les DT40N mais il y a aussi le dt60
c60: il est bi-polaire soit le pôle neutre et lui aussi en magneto-thermique pas sur les deux autres et sont pouvoir et de 10ka
mais il y a d'autre caractéristiques qui rentre en compte comme la courbe ect... voir le site merlin gérin pour cela
voila je pense avoir pas tout a fait tort
Modifié en dernier par inspecteur le ven. 28 mars 2008 22:16, modifié 1 fois.
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Re: Caractéristiques des disjoncteurs modulaires
slt inspecteur et merci,
Tu parle de pouvoir de coupure, as tu des liens ou des explication en ce qui concerne la filiation et le pouvoir de coupure.
Merci en tout cas pour tes reponses qui sont tres clairs
Tu parle de pouvoir de coupure, as tu des liens ou des explication en ce qui concerne la filiation et le pouvoir de coupure.
Merci en tout cas pour tes reponses qui sont tres clairs
- inspecteur
- Assidu

- Messages : 233
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:47
- Localisation : proche de ma femme
- Contact :
Re: Caractéristiques des disjoncteurs modulaires
vous trouverez tous ici ----> cliquer la >>merlin e-catalogue<<
Hébergeur pour forum, blog, site, etc... paiement au mois par micro-paiement audiotel/sms ou paypal Facile-hebergement.com La solution clés en main pour les novices.
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Mon défaut les fautes d'orthographe alors pardon mais je me soigne
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités