Bonjour.
Dans le cadre d'un chantier de rénov' ayant pour objectif la mise en sécurité de l'installation, je m'interroge sur ce que je devrais faire du DB.
Le DB date de matuzalem et est monté sur une platine en bois avec 3 gros plomb au dessus de la porte d'entrée (inaccessible sans escabeau).
Nous allons mettre un tableau à hauteur d'homme sur une GTL à coté de la porte, mais comment traiter la question du DB ?
- Déjà avons-nous le droit de le déplacer et donc de faire des raccords sur l'alimentation en amont ? Si oui comment procéder en toute sécurité ?
- Si interdiction d'y toucher, peut-on changer la platine ?
- Quid de la fonction coupure d'urgence si il reste inaccessible ?
Merci et Noyeux Joël !
DB en rénov.
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: DB en rénov.
salut
la coupure d'urgence, un classique
le général tableau en fait office...
@+
la coupure d'urgence, un classique
le général tableau en fait office...
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: DB en rénov.
Bonsoir
Mais vous avez accès aux bornes aval, pour remplacer les fils à destination de votre tableau de répartition.
ou demandez à ERDF un déplacement de cette platine, mais ce sera à vos frais.
@+
Non c'est propriété d'ERDF, vous n'avez pas le droit de le déplacer.zolive a écrit :Déjà avons-nous le droit de le déplacer et donc de faire des raccords sur l'alimentation en amont ? Si oui comment procéder en toute sécurité ?
Mais vous avez accès aux bornes aval, pour remplacer les fils à destination de votre tableau de répartition.
Non plus seul ERDF peut le fairezolive a écrit :Si interdiction d'y toucher, peut-on changer la platine ?
Mettre un interrupteur sectionneur en tête du tableau à hauteur réglementaire.zolive a écrit :Quid de la fonction coupure d'urgence si il reste inaccessible ?
ou demandez à ERDF un déplacement de cette platine, mais ce sera à vos frais.
@+
Carminas