Colonne montante courant faible

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
Molinden
Nouveau
Nouveau
Messages : 12
Enregistré le : mar. 7 juil. 2009 18:22
Contact :

Colonne montante courant faible

Message par Molinden »

Bonjour,


Une petite question concernant les colonnes montantes des logements collectifs. Je cherche à savoir si il faut absolument une colonne pour les courants faibles indépendantes ou si on peut faire une colonne courant faible + services généraux. Et je voulais aussi savoir si comme les colonnes EDF il y avait une réglementation concernant la taille des placards.


J'en profite pour poser une question très [Interdit] concernant des montages télérupteurs. J'ai pour habitude de dédier un télérupteur et son circuit d'éclairage à un disjoncteur mais j'ai un cas où j'ai une dizaine de télérupteurs commandant à chaque fois juste un point d'éclairage et je me vois mal utiliser une dizaine de disjoncteur pour à chaque fois juste un luminaire par circuit. Je cherche donc simplement à savoir combien on pouvait mettre de circuits avec télérupteur sous un disjoncteur éclairage.


Je vous remercie d'avance.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7337
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Colonne montante courant faible

Message par RFco »

salut


quelquesoit le mode de commande (simple allumage, va et vient, télérupteur, détecteur de présence,...) la limite ne change pas, c'est toujours 8 points par protection


oui, il faut une gaine technique courant faibles

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Colonne montante courant faible

Message par GAS »

Bonjour,
Rien à rajouter aux propos de RFco.
Molinden a écrit :Et je voulais aussi savoir si comme les colonnes EDF il y avait une réglementation concernant la taille des placards.
Vous devez appliquer les dispositions de la NF C 14-100 " Février 2008 ",homologuée par l’AFNOR le 9 janvier 2008.
Cette norme fut applicable à compter du 9 février 2008, en remplacement de la version antérieure de Septembre 1996 et tous ses documents associés.
Son application est rendue obligatoire depuis le 31 juillet 2008.
Rappelons que la NF C 14-100 traite de la conception et de la réalisation des installations de branchements à basse tension comprises entre le point de raccordement au réseau et le point de livraison aux utilisateurs. Elle s'applique aux branchements individuels et aux branchements collectifs (branchements comportant plusieurs points de livraison). Elle permet de concevoir des installations de branchement jusqu’à 400 A. ;-)
Cordialement
GAS
pericles
Expert
Expert
Messages : 1268
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Colonne montante courant faible

Message par pericles »

Bonjour à tous,

Concernant la colonne de distribution énergie suivant NF C14 100
Sont admis dans les gaines de colonnes :
• les canalisations collectives de terre de l'immeuble
les canalisations électriques desservant les services généraux de l'immeuble :
• éclairage,
• alimentation des ascenseurs,
• sonnerie, minuterie et commande de porte,
• canalisations de chauffage électrique
toute adjonction de telles canalisations après la réalisation de la colonne DOIT ETRE SOUMISE A L'ACCORD PREALABLE DU GESTIONNAIRE DU RESEAU DE DISTRIBUTION PUBLIQUE D'ELECTRICITE

ne sont pas admis :
• télécommunications,
• antennes collectives télévision,
• réseaux vidéos,
• descente de paratonnerre,
• gaz, eau, air
• chauffage central.
• Appareils de commande, de protection, d’utilisation
ces canalisations DOIVENT ETRE POSES DANS UNE GAINE APPROPRIEE conformément aux règles en vigueur (*).
(*) article R111-14 du code de la construction et de l'habitation


Voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... ations.pdf

cordialement
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités