Selon la norme en vigueur, quel est le calcul de puissance pour des convecteurs par rapport a une piece
Merrrci
calcul puissance convecteurs
- crazy bike
- Assidu

- Messages : 118
- Enregistré le : mer. 16 sept. 2009 12:08
- Contact :
Re: calcul puissance convecteurs
Bonjour,
Hors norme, il se calcule à la louche en fonction du volume de la pièce et de l'état de l'isolation.
Par exemple, on donne environ 34W par m3 avec une bonne isolation.
Après normativement je ne sais pas.
Cordialement,
Max
Hors norme, il se calcule à la louche en fonction du volume de la pièce et de l'état de l'isolation.
Par exemple, on donne environ 34W par m3 avec une bonne isolation.
Après normativement je ne sais pas.
Cordialement,
Max
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul puissance convecteurs
Bonjour,
Si le logement est construit conformément à une réglementation thermique (RT 2000, 2005 et bientôt 2012), on peut effectivement appliquer un ratio au m2.
Quelques renseignements ICI
Mais si la construction n'est pas conforme, ancienne, non homogène etc , il faut faire une étude de déperditions : C'est le calcul paroi par paroi, dans chaque pièce, des apports et des fuites thermiques.
Cela nécessite un certain savoir faire et une formation; le travail est facilité par un certain nombre de logiciels. Pour les constructions récentes, il faut un logiciel agréé, voir ICI.
Pour avoir une idée de ces calculs, voici des exemples et explications ICI. Attention, le logiciel dont il est question est conforme à la RT 2000, il ne peut être utilisé pour une construction neuve.
Si cela vous rebute, il reste le recours à un BE thermique.
Cordialement
Si le logement est construit conformément à une réglementation thermique (RT 2000, 2005 et bientôt 2012), on peut effectivement appliquer un ratio au m2.
Quelques renseignements ICI
Mais si la construction n'est pas conforme, ancienne, non homogène etc , il faut faire une étude de déperditions : C'est le calcul paroi par paroi, dans chaque pièce, des apports et des fuites thermiques.
Cela nécessite un certain savoir faire et une formation; le travail est facilité par un certain nombre de logiciels. Pour les constructions récentes, il faut un logiciel agréé, voir ICI.
Pour avoir une idée de ces calculs, voici des exemples et explications ICI. Attention, le logiciel dont il est question est conforme à la RT 2000, il ne peut être utilisé pour une construction neuve.
Si cela vous rebute, il reste le recours à un BE thermique.
Cordialement