Bonjour,
Comment mesurer la masse dans un bâtiment tretiaire? quelle est l'échelle de mesure en "OHM" je suppose! merci pour votre aide.
Bien cordialement.
mesure de masse
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: mesure de masse
Bonjour,
Si c'est le cas, elle se mesure de la même manière que celle d'une installation domestique et sa valeur doit répondre aux prescriptions du tableau 54A de la NFC 15-100.
Ce tableau fait référence au s/§ 411.5.3 de la norme qui stipule pour un schéma TT:
"En courant alternatif, la condition suivante doit être satisfaite :
RA x IΔn ≤ 50 V
où
RA est la résistance de la prise de terre des masses
IΔn est le courant différentiel-résiduel assigné du dispositif de protection
NOTE - Si une sélectivité entre dispositifs différentiels est nécessaire, voir 539.3.
Lorsque plusieurs dispositifs différentiels sont mis en oeuvre pour protéger des masses reliées à la même prise de terre, la valeur de IΔn à prendre en considération est le plus grand courant différentiel résiduel des dispositifs intéressés."
Vous voulez sans doute parler de la valeur de la prise de terre?degégé a écrit :Comment mesurer la masse dans un bâtiment tretiaire?
Si c'est le cas, elle se mesure de la même manière que celle d'une installation domestique et sa valeur doit répondre aux prescriptions du tableau 54A de la NFC 15-100.
Ce tableau fait référence au s/§ 411.5.3 de la norme qui stipule pour un schéma TT:
"En courant alternatif, la condition suivante doit être satisfaite :
RA x IΔn ≤ 50 V
où
RA est la résistance de la prise de terre des masses
IΔn est le courant différentiel-résiduel assigné du dispositif de protection
NOTE - Si une sélectivité entre dispositifs différentiels est nécessaire, voir 539.3.
Lorsque plusieurs dispositifs différentiels sont mis en oeuvre pour protéger des masses reliées à la même prise de terre, la valeur de IΔn à prendre en considération est le plus grand courant différentiel résiduel des dispositifs intéressés."
Cordialement
GAS
GAS
Re: mesure de masse
Bonsoir,
Et cette valeur doit être de combien?
Merci à bientôt
Et cette valeur doit être de combien?
Merci à bientôt
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: mesure de masse
Bonsoir,
De la formule RA x IΔn ≤ 50 V vous pouvez en déduire que RA=50V/IΔn(A)
Si votre DB est un 500 mA (0,5A), RA = 50/0,5 = 100
(maximum)
De la formule RA x IΔn ≤ 50 V vous pouvez en déduire que RA=50V/IΔn(A)
Si votre DB est un 500 mA (0,5A), RA = 50/0,5 = 100
Cordialement
GAS
GAS
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
