prise salle de bain

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

prise salle de bain

Message par Invité »

bonjour ,
quel est la distance que doit respecter une prise 16A de la douche ?
du lavabo ?

merci .
Invité

Re: prise salle de bain

Message par Invité »

Bonjour,

Pour la douche, la prise doit être nécessairement dans le volume 3 : 1m20 (Volume 1) + 0m60 (Volume 2) soit 1m80 de l'origine du flexible (+ ID 30 mA).

Pour le Lavabo, je ne sais pas...
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: prise salle de bain

Message par RFco »

salut


en effet, plus de 180 cm de l'axe du flexible

pour le lavabo, pas audessus de la vasque, rien de plus (mais volume 3 tout de meme)


@+