liaison terre fenetre
-
Invité
liaison terre fenetre
bonjour ,
je voudrais savoir s'il faut mettre la terre sur les fenetres et baies vitrés qui sont en aluminium ?
il s'agit d'un bureau commercial .
dois je implanter aussi des prises a 1metre30 dans chaque bureau ?
dans une maison en rénovation aussi , dois je implanter des prises a 1m30 aussi ?
merci .
je voudrais savoir s'il faut mettre la terre sur les fenetres et baies vitrés qui sont en aluminium ?
il s'agit d'un bureau commercial .
dois je implanter aussi des prises a 1metre30 dans chaque bureau ?
dans une maison en rénovation aussi , dois je implanter des prises a 1m30 aussi ?
merci .
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: liaison terre fenetre
bonjour,
Il n'y a pas lieu de relier au conducteur de protection des huisseries métalliques des fenêtres dans votre bureau commercial , sauf si présence d'une salle de bains ou si implantation d'appareillage électrique sur l'huisserie métallique
Concernant l'implantation de prises de courant à 1m30, aucune obligation dans des locaux soumis au code du travail.
Pour une maison en rénovation: si c'est pour de la location et que vous effectuez une rénovation complète, il faudra installer des prises de courants à 1,3m.
Cordialement
Il n'y a pas lieu de relier au conducteur de protection des huisseries métalliques des fenêtres dans votre bureau commercial , sauf si présence d'une salle de bains ou si implantation d'appareillage électrique sur l'huisserie métallique
Concernant l'implantation de prises de courant à 1m30, aucune obligation dans des locaux soumis au code du travail.
Pour une maison en rénovation: si c'est pour de la location et que vous effectuez une rénovation complète, il faudra installer des prises de courants à 1,3m.
Cordialement
-
Invité
Re: liaison terre fenetre
les prises de courant a 1.30m doiventre etre installé dans quelles pieces ?
merci .
merci .
- philippe68
- Assidu

- Messages : 293
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 21:55
- Contact :
Re: liaison terre fenetre
Bonsoir,
pour les Prises de courant à 1,3m il en faut une minimum par pièces de vie (chambre, séjour, salon, cuisine, sanitaire et salle de bains)
Cordialement
pour les Prises de courant à 1,3m il en faut une minimum par pièces de vie (chambre, séjour, salon, cuisine, sanitaire et salle de bains)
Cordialement
-
Invité
Re: liaison terre fenetre
si les chambres sont au 2eme étage aussi .
la 15-100 dit que pas necessaire si au 2eme étage . ???
la 15-100 dit que pas necessaire si au 2eme étage . ???
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: liaison terre fenetre
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: liaison terre fenetre
Bonsoir à tous,
Ce que dit la norme (merci RFco)
« Dans le cas d’une maison individuelle réalisée sur plusieurs niveaux, l’unité de vie située au niveau d’accès du logement est constituée des pièces suivantes :
- la cuisine,
- le séjour
- et cabinet d’aisances (W.C.) comportant un lavabo. »
Donc en effet, aucune obligation de prise de courant spécifique pour l’accessibilité aux handicapés à l’étage
Malgré tout je pense que
s’il s’agit d’une rénovation d’un logement pour être loué, qu’il est préférable d’équiper toutes les pièces de vie (Rez de chaussée et étage) d’une prise de courant spécifique pour l’accessibilité aux handicapés, car le handicap ne concerne pas que la mobilité (chariot roulant) mais la vue, l’ouie et les troubles mentaux.
Pour informations, la norme pour logement domestique par pièce et par fonction (août 2010) soit :
• Accès au e-book , vous téléchargez la page qui vous intéresse
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
• soit le document complet (9 143 Ko) au format pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 15-100.pdf
cordialement
Ce que dit la norme (merci RFco)
« Dans le cas d’une maison individuelle réalisée sur plusieurs niveaux, l’unité de vie située au niveau d’accès du logement est constituée des pièces suivantes :
- la cuisine,
- le séjour
- et cabinet d’aisances (W.C.) comportant un lavabo. »
Donc en effet, aucune obligation de prise de courant spécifique pour l’accessibilité aux handicapés à l’étage
Malgré tout je pense que
s’il s’agit d’une rénovation d’un logement pour être loué, qu’il est préférable d’équiper toutes les pièces de vie (Rez de chaussée et étage) d’une prise de courant spécifique pour l’accessibilité aux handicapés, car le handicap ne concerne pas que la mobilité (chariot roulant) mais la vue, l’ouie et les troubles mentaux.
Pour informations, la norme pour logement domestique par pièce et par fonction (août 2010) soit :
• Accès au e-book , vous téléchargez la page qui vous intéresse
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... /index.htm
• soit le document complet (9 143 Ko) au format pdf
http://www.e-catalogue.schneider-electr ... 15-100.pdf
cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités