Section et nature du cable entre...

Message par michel_eh »

Bonjour à tous,

Voilà je dois réaliser une installation dans un garage et j'ai un petit probleme:

j'aimerai savoir la nom (puis je utitiser un U1000 R02V?) et la section du câble que je dois utiliser entre le disjoncteur de branchement EDF (réglé à 15 A) et le tableau modulaire (distance entre les 2 environ 40 metres) ???

Merci d'avance pour vos réponses.
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7441
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Section et nature du cable entre...

Message par RFco »

Bonjour,


Dans tous les cas, on ne prend pas en compte la puissance souscrite pour dimensionner l'alimentation mais le calibre maximal du disjoncteur EDF, dans votre cas 45A.

Donc un câble RO2V 2x16mm² cuivre sera un minimum à mettre en oeuvre...


@+