Calcul d'intensité.

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Calcul d'intensité.

Message par Invité »

Bonjour,
Merci de vos conseils pour le calcul de l'intensité dans le branchement suivant :
J'ai 4 résistances de 2500 W à brancher sur un réseau tri 400V.
Je vais donc en brancher 3 en triangle Ph 1 - 2 -3 , et une entre Ph 1 - 2 . Je veux protéger chacune de ces résistances par 4 fusibles.
Comment calibrer les fusibles ?
Merci de vos réponses
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Calcul d'intensité.

Message par Didier62 »

bonjour,
vos résistances sont prévues pour étres alimentées sous le 400v ?
@+
Invité

Re: Calcul d'intensité.

Message par Invité »

Oui .
En réalité , je pense que que l'intensité qui traverse les résistances est d'environ 6A .
Par contre , celle des lignes est différentes, 6* racine de 3 = 10A pour (L3) et 16 ampères 6*Racine de 3 + 6 A pour (L1) et (L2) .
Suis je dans le vrai ?
Merci
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Calcul d'intensité.

Message par pericles »

Bonjour à tous,

Comme l’indique didier62, il faut pour un montage en triangle, vérifier que les résistances soient marquées 400V

Pour le montage triangle le courant en ligne est 10.8A donc fusible de 16A
Pour le montage entre phase le courant en ligne est 6.25A donc fusible de 10A

+ d’informations voir le mémo http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... airare.pdf

edit 15:08 modifié section
cordialement
Modifié en dernier par pericles le lun. 6 déc. 2010 16:10, modifié 1 fois.
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Calcul d'intensité.

Message par GAS »

Bonjour,
Excusez mon intrusion mais si j'ai bien compris, le montage consiste en 3 résistances en triangle plus une en parallèle sur l'une des 3.
Soit une puissance totale de 10 Kw et nous sommes en présence d'un système asymétrique. :-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: Calcul d'intensité.

Message par Invité »

Merci ... de la qualité de la réponse.
En fait , je vais aller plus loin dans mon explication.
J'ai 5 racks de 4 resistances de 2500 ohm à alimenter en 400V. j'ai donc 5 départs de 4x2.5
Ces 5 départs regroupés et pilotés par des relais statiques 80A. et protégés par des fusibles adéquates.
Mon soucis : sécuriser les statiques en cas de court circuit d'une résistance, avec ou sans mise à la terre.
Les statiques détestent les court circuit. Je voudrais donc protéger les résistances, et utiliser des fusibles ultra rapides "protistor". je préfèrerais des disjoncteurs mais fortement déconseillé.
Merci de vos conseils.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Calcul d'intensité.

Message par Didier62 »

re bonjour,
GAS a écrit :Excusez mon intrusion mais si j'ai bien compris, le montage consiste en 3 résistances en triangle plus une en parallèle sur l'une des 3.
Soit une puissance totale de 10 Kw et nous sommes en présence d'un système asymétrique.
le montage consiste à mettre 4 résistances sur 3 phases.
mon premier doute était dans la tension aux bornes des résistances,d'où ma question.
dans ce cas précis,ne pourrait on pas installer 4 fusibles de 6A ?(1 fusible en série avec chaques résistances).
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: Calcul d'intensité.

Message par Didier62 »

votre nouveau message a croisé le mien :-D
Geairare a écrit :J'ai 4 résistances de 2500 W
Geairare a écrit : 4 resistances de 2500 ohm
???? quelle est la bonne valeur
Invité

Re: Calcul d'intensité.

Message par Invité »

Oui, nous sommes bien dans un système asymétrique. Mais en 400 V , je pense que ce n'est pas très important.
Je répond au message de GAZ ... désolé , pas encore trop d'expérience de forum ...

Cordialement

honte à moi ... 4 résistance de 2500 W
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: Calcul d'intensité.

Message par GAS »

Re,
Geairare a écrit :Mon soucis : sécuriser les statiques en cas de court circuit d'une résistance, avec ou sans mise à la terre.
Court-circuit ou claquage de la résistance, vous voulez sans doute évoquer le cas école du triangle en déséquilibre avec déphasage des courants / aux tensions donc risque de cos. φ différent de 1.
Si je vous ai bien compris, vos lignes sont protégées en amont de chaque relais et votre soucis est de la compléter par une protection individuelle associée à une action de coupure du relais sur chacune des résistances. [thinking]
Cordialement
GAS
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 8 invités