arret d'urgence

Les intensités de CC, le pouvoir de coupure, les protections…
Répondre
Invité

arret d'urgence

Message par Invité »

Bonjour,

Quel est l'article de la norme qui impose dans un poste privé un arret d'urgence
coupant l'amont (au niveau de la cellule de distribution) et l'aval (au niveau du disjoncteur general)
du transformateur.
d'avance merci.
Avatar du membre
pinss67
Passionné
Passionné
Messages : 712
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 18:21
Localisation : Bas-Rhin
Contact :

Re: arret d'urgence

Message par pinss67 »

bonjour,

Je pense que vous confondez "arrêt d'urgence" et "coupure d"urgence"
La "coupure d'urgence" est obligatoire conformément à l'article 10 du décret du 14/11/88

Cordialement
Invité

Re: arret d'urgence

Message par Invité »

Bonjour,
Effectivement le terme coupure d'urgence est à employer surtout si cela est dans un local réservé à du personnel habilité élec. Toutefois à la description de la protection vous parler du système permettant de ne pas réalimenter un TR en pleine charge. La coupure d'urgence doit permettre la mise hors tension de tous les équipement du local. Il n'y a donc aucune imposition sur une double coupure. Toutefois, cette double coupure permet de ne pas renvoyer le jus sur le transformateur en pleine charge pour ne pas cumuler le courant de démarrage du transformateur (lié à la charge à alimenter) et le courant magnétisant transformateur à la mise sous tension (lié au bobinage).
J'espère être clair.
Bien cordialement.
Répondre