Bonjour,
mA QUESTION concerne le relevement de cos phi ( compensation d'energie reactive ).
Je connais la methode mais voilà ma question concerne plus le moyen de connaitre le cos phi de mon installation actuelle que le moyen de dimensionner les batteries de condensateur .
Une fois le cos phi connu il me suffira d'appliquer la formule qc=p(tg phi av _tg phi apres )/3V²W
Je ne possede pas d'analyseur de reseau (qui me permettrai de connaitre le dephasage ).
Quelqu'un connait il la methode à partir de le lecture "facture edf ".
Ou alors en lisant le compteur d'energie situé au niveau du tableau edf.
Personnellement , je ne sais pas comme,nt m'y prendre avec les heures creuses hiver , heures pleine hiver , idem pour l'ete.......
Il s'agit d'un tarif jaune .
Merci pour vos reponses .
Cordialement.
RELEVEMENT D EPUISSANCE
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: RELEVEMENT D EPUISSANCE
Bonjour,
Q=P(tg phi initiale - tg phi désirée)
Attention aux particularités du tarif jaune: la puissance souscrite est en kVA, le
cible doit être proche de 1, ce qui procure un gain important sur la prime fixe.
De ce fait, le calcul selon le nombre d'heures travaillées n'est pas pertinent, car s'il y a de grosses variations de puissance et de
, ce calcul "moyenné" conduira à une puissance réactive non compensée lors de pointes, et au paiement de pénalités fort coûteuses sur la prime fixe.
Et la facture ne mentionne ni le kVA consommés, ni la tg phi...
Il est préférable de dimensionner la batterie sur la puissance maxi atteinte, et faire des mesures au moment où se produit cette pointe.
Les condensateurs seront "surpuissants", mais le gain est tel qu'ils seront vite amortis.
Attention, cette "surpuissance" et le
proche de 1 imposent l'usage d'une batterie automatique, sans quoi vous risquez de passer en
"avant" donc capacitif lors de périodes de faible consommation. Vous risquez là aussi un dépassement de puissance et une élévation de la tension (qui se répercutera sur les autres abonnés) si le transfo Erdf est peu puissant.
Renseignez-vous, pendant longtemps les vendeurs de condensateurs faisaient les mesures ou prêtaient des enregistreurs gratuitement (je l'ai fait, nous avions un appareil ad hoc en agence). Peut-être est-ce toujours possible?
Sinon:
-louer un analyseur (loxam, kiloutou, confrère....)
-s'il n'y a pas trop de variations, noter le nombre de tour du compteur sur une période courte (1 à 3 min), ainsi que la tension et l'intensité.
= P/S.
Cordialement
Les condensateurs étant vendus "au kVAr", il vaut mieux utiliser:lob a écrit :
Une fois le cos phi connu il me suffira d'appliquer la formule qc=p(tg phi av _tg phi apres )/3V²W
Q=P(tg phi initiale - tg phi désirée)
Max78 vous a orienté vers des sites bien documentés.lob a écrit :
Il s'agit d'un tarif jaune .
Attention aux particularités du tarif jaune: la puissance souscrite est en kVA, le
De ce fait, le calcul selon le nombre d'heures travaillées n'est pas pertinent, car s'il y a de grosses variations de puissance et de
Et la facture ne mentionne ni le kVA consommés, ni la tg phi...
Il est préférable de dimensionner la batterie sur la puissance maxi atteinte, et faire des mesures au moment où se produit cette pointe.
Les condensateurs seront "surpuissants", mais le gain est tel qu'ils seront vite amortis.
Attention, cette "surpuissance" et le
Renseignez-vous, pendant longtemps les vendeurs de condensateurs faisaient les mesures ou prêtaient des enregistreurs gratuitement (je l'ai fait, nous avions un appareil ad hoc en agence). Peut-être est-ce toujours possible?
Sinon:
-louer un analyseur (loxam, kiloutou, confrère....)
-s'il n'y a pas trop de variations, noter le nombre de tour du compteur sur une période courte (1 à 3 min), ainsi que la tension et l'intensité.
Cordialement
Re: RELEVEMENT D EPUISSANCE
MERCI beaucoup pour la reponse ainsi qu pour la documentation .
Cela est tres instructif et va m'etre bien utile.
Cordialement.
Cela est tres instructif et va m'etre bien utile.
Cordialement.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités

