bonjour,
Sur une instalation ancienne, j'ai un probleme sur l'allumage d'une minuterie, il faut rester au moins 20 secondes sur le poussoir (pourtant le contact de celui ci se fait bien, testé) avant que l'allumage des tubes neon se face bien.
Les ballast des neon jouentils un role negatif, alors que sur une autre instalation cela fonctionne bien.
je precise que l'instalation est vieille, meme si les fils sont en plastique.
merci
probleme Minuterie+Tube neon
-
Invité
Re: probleme Minuterie+Tube neon
Bonjour,
Suite a mes investiguations, je vien de voir sur le site legrand a propos des minuteries, qu'il faut compenser par condensateur parallele de 14 Microfarad pour 120VA
Existe t'il des COndo a la vente pour ce faire?
Suite a mes investiguations, je vien de voir sur le site legrand a propos des minuteries, qu'il faut compenser par condensateur parallele de 14 Microfarad pour 120VA
Existe t'il des COndo a la vente pour ce faire?
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7433
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: probleme Minuterie+Tube neon
bonjour
et pourquoi ne pas passer par un contacteur commandé par la minuterie????
@+
et pourquoi ne pas passer par un contacteur commandé par la minuterie????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: probleme Minuterie+Tube neon
réponse très compétente de RFCO
j'ai eu le même problème, et c'est ce que j'ai fait, et cela marche très bien!
j'ai eu le même problème, et c'est ce que j'ai fait, et cela marche très bien!
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
