passer moteur 380 220try en 220mono

Vos problèmes concernant les mesures, les pannes des moteurs et alternateurs en général.
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: passer moteur 380 220try en 220mono

Message par Labobine »

Bonjour,
De toute évidence, le 70µf me semble un peu trop "jeune" car 7,1*14=99 donc il faut au moins un 100µf mais à cette puissance on n'a pas beaucoup de résultat satisfaisnt avec ce montage quoique avec un Leroy-somer on a plus de chance qu'avec une autre marque.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: passer moteur 380 220try en 220mono

Message par Invité »

bonjour
je viens de récupérer des condensateur 2 de 12.5 uf et 2 de 16 uf

j ai mis mis un condensateur de 12.5 et un 16 sur le moteur prat et il fonctionne .
alors d un cotes du moteur il y a une poulie avec un genre de palette qui tourne en continu qui se met en route de suite .
quant je tire sur la chainette j ai de l autre coter du moteur une polie pour la courroie qui se met en route selon la pression que je fais.
est ce que si je met en 30 uf comme vos m avez conseillé il tournera un peut plus vite.?
j ai branche ce moteur sur une multiprise sur laqu elle j ai mis une lampe quant je coupe le courant la lampe eClaire plus fort avant de s éteindre est ce normal.
pour le moteur avec domino j ai mis les mêmes condensateur 12.5+16uf et sa fonctionne avec moins de force avec 20 uf serait il un peut plus rapide

je suis très content de les voir fonctionner je vous en remercie encore

en ce qui concerne le moteur sommers j ai mis le condensateur de 70uf+12.5uf +16 uf= 98.5 le moteur saccade mais il ne part pas est ce que je met un condo de 12.5 .
je vais récupérer un 30uf dans la semaine que je pourrais mettre avec le 70 uf pour avoir 100uf.

il y a quelques anne ( 30 ans)je voulais acheter cette machine elle etait monter en 380 v et comme j avais aussi du220 v mono le vendeur m en a fait demarer une avec une modification qu il avait fait et elle tourner bien.
faudrait il que j ajoute un condo de demarage .si c et le cas de quelle puissance ?


pour demarer ce moteur j ai pris du fil electrique de 0.5mlm et bien entendu il chauffer qu el diamètre me conseillez vous?

je vous remercie encore de l attention que vous portez a mes demandes
bob 66
Invité

Re: passer moteur 380 220try en 220mono

Message par Invité »

BONJOUR
J AI MIS 70 UF ET 30UF SUR LE MOTEUR SOMMER EN LE POUSSANT UN PEUT IL TOURNE DOUCEMENT AU BOUT DE 30 SECONDE LE COMPTEUR EDF SAUTE.


C ET UN VIEUX COMPTEUR NOIR DE 15 AMPAIRE ET IL ASSEZ PUISSANT? COMBIENT D AMPERE ME FAUDRAIT IL
EST CE QUE JE DOIS METTRE UN CONDENSATEUR DE DÉMARRAGE SI OUI DE QUELLE PUISSANCE

MERCI POUR LES CONSEILS QUE VOUS VOUDREZ BIEN ME DONNER


AMICALEMENT BOB 66
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: passer moteur 380 220try en 220mono

Message par Labobine »

Bonjour,
Il est inutile de continuer à martyriser votre moteur (et même avec un condensateur de démarrage) il ne démarrera jamais car il a un très mauvais couple de démarrage car en plus il y a quelques années j'ai eu le même type et je n'y suis pas arrivé non plus.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: passer moteur 380 220try en 220mono

Message par Invité »

je vous remercie pour vos l conseils et le temps que vous avez bien voulu m accorder votre site est super
merci pour votre patience

amicalement bob 66
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: passer moteur 380 220try en 220mono

Message par Labobine »

re,
C'est plutôt moi qui devrait m'excuser de n'avoir pas répondu l'autre jour plus tôt mais "Labobine" était parti prendre un bol d'air. Quand à la patience,j'en ai pris l'habitude car il m'en faisait déjà beaucoup manuellement pour certains travaux attentifs, elle a changé simplement de forme et a du s'adapter au clavier.

Excusez moi d'avoir été un peu court tout à l'heure, mais simplement pour vous dire qu'une fois que l'on a atteint les 14µf par ampères si le moteur ne démarre pas mieux, (c'est à dire qu'il ne part pas tout seul), il est inutile de mettre plus fort ou d'ajouter un condensateur de démarrage, il fait partie du pourcentage de moteurs qui ont un mauvais couple de démarrage et qui ne marchent pas avec ce couplage à condensateur.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Invité

Re: passer moteur 380 220try en 220mono

Message par Invité »

bonjour
je n avais pas lu votre dernier post. Ne vous excuser pas c'est formidable pour moi d'avoir des conseils pour resoudre mes petits problemes.

Les moteurs des machine a coudre fonctionnent impeccable.
En ce qui concerne la cardeuse a laine je l'ai amené chez un ami qui a du 45 ampère et la j'ai fait tourner le moteur a la main j' ai mis le courant tout doucement il a pris de la vitesse petit a petit, puis il s'est emballé impeccable, j ai coupe puis remis le courant et il est reparti de suite a la même vitesse
Trois jour plus tard je remonte la machine et la probleme j ai du serrer un disque trop fort j'ai senti une odeur de brulé et le moteur ne tourne plus.
que me conseillez vous .?
faire rebobiner le moteur et est-ce possible de le mettre en 220 mono?
acheter un moteur neuf ?
quel serait l'équivalant en 220 de mon ancien moteur.

est-ce que vous pourriez me donner une fourchette de prix pour ces deux opérations
sur mon ancien moteur l'axe sort de 10 cm de chaque cotés pour adapter dessus un ventilateur et de l autre un disque

merci bob 66
Avatar du membre
Labobine
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3202
Enregistré le : mer. 30 avr. 2008 22:57
Localisation : 12000 RODEZ
Contact :

Re: passer moteur 380 220try en 220mono

Message par Labobine »

Bonsoir,
Moi je ne vous conseilles pas du tout de faire rebobiner le moteur, surtout qu'il a peu de chances qu'il soit refaisable en monophasé.
Donc la solution la plus valable est de le remplacer par un monophasé de même puissance(neuf ou occasion).
Quand aux prix je ne suis plus du tout dans le circuit, regardez sur Leboncoin ou agriaffaire il y a parfois de bonnes affaires.
Amicalement.
Labobine
Une question bien formulée apporte une réponse bien précisée
Répondre

Retourner vers « Machines tournantes : moteurs, alternateurs... »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 2 invités