Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
pericles
Expert
Expert
Messages : 1263
Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
Localisation : ile de france
Contact :

Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations

Message par pericles »

je connais pas en détail la procédure ERDF de répartition de la distribution pour vous renseigner précisément,
peut-être que l’ami fab peut vous donner plus de détail car il a une casquette ERDF (si j’ai bien compris)

toutefois convenez d’un rendez avec eux pour exposer de vive voix votre projet accompagné des documents

cordialement
Avatar du membre
fab
Expert
Expert
Messages : 685
Enregistré le : jeu. 7 août 2008 23:54
Contact :

Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations

Message par fab »

bonjour

tu a reconnu ma casquette .... et je la porte réellement tous les jour :-D

concernant le REMBT il est fréquemment utilisé en effacement de réseau pour alimenter généralement plusieurs maisons et je l'ai personnellement utilisé pour raccordé plusieurs logements locatifs indépendants

je ne suis pas préparateur de chantier ( je me contente de les réaliser sur les instructions des préparateurs ) je ne suis donc pas au courant de toutes les subtilités de la c14-100 . mais ca ne me choquerai pas de réaliser 2 branchements collectifs distincts ( 1x2 logement et 1x4 logement ) comme je l'ai décrit plus haut et comme semble proposer pericles ( que je croyais être de casquette vaguement erdf aussi d'ailleurs )

donc un REMBT 4+1lien proposé par pericles au nord pour la maison et le logement 1 et un coffret CIBE double départ code edf 6980803 sur ce document pour les logements 2 et 3

c'est toi qui paye tu est donc maitre de la solution technique du moment qu'elle est pas contraire aux normes. tu doit pouvoir leur proposer ta solution technique et a eux de faire une estimation du prix ( ou des prix si ils te font plusieurs devis en fonctions des diverses solutions)

concernant la solution qui consistait a tout réunir en un seul point . a ma connaissance une liaison "b" ( celle qui va du coffret limite de propriété au compteur ) ne peut pas faire plus de 30m. cette règle t'imposerai de poser les compteurs des logements à + de 30m en limite de propriété ( branchement type 2 ) soit a plus de 80m des dit logements . ceci dit il y a peut être une subtilité a ce niveau concernant les branchements collectifs ...

cordialement
fab
Avatar du membre
MAYEUTE
De passage
De passage
Messages : 37
Enregistré le : mer. 23 sept. 2009 13:39
Contact :

Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations

Message par MAYEUTE »

Un grand merci pour la précision de toutes ces réponses. J'ai soumis à erdf ce matin par mail la proposition (rembt en haut) et coffrets cibe en bas. Ca me semble en effet le meilleur compromis. Je suis passé tout à l'heure voir le terrain et il y'a des lignes edf aériennes en haut et en bas du terrain avec des poteaux qui sont à quelques mètres de la parcelle. Ca semble une situation idéale de descendre un cable de ces poteaux et partir en souterrain jusqu'à ces coffrets.

Je vous tiens au courant de la réponse d'erdf.
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités