Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
Bonjour,
Je dois réaliser pour un projet immobilier un schéma erdf d'implantation des coffrets.
Il s'agit d'un terrain sur lequel il y'a actuellement une maison qui va être divisée verticalement en 3 logements (pas de parties communes, accès par un escalier extérieur. Je souhaite par la suite construire 3 petites maisons sur le terrain.
J'ai fait une demande à erdf de devis de raccordement, et ils me demandent un plan des vrd et des canalisations collectives.
Je ne sais pas quel est la solution la plus simple, je pense qu'erdf prévoit en bas de la parcelle un coffret (ccpc je pense) et après je ne sais pas ce qui est le plus simple comme branchement, ni les termes techniques exact.
coffret ccpc en bas en limite de propriété
- distributeur (?) au niveau de la maison et je remonte une colonne à chaque étage avec les compteurs.
- pour les futures maisons, je mets un coffret sur chaque parcelle. Est ce qu'il faut raccorder un cable de chaque coffret jusqu'en bas? Est ce qu'il faut se reprendre sur le distributeur en haut?
Voici un plan de masse qui permet sans doute de mieux comprendre la topologie du projet:
http://cjoint.com/data/0lzoJZZBqcN.htm
Vous remerciant de vos conseils...
Je dois réaliser pour un projet immobilier un schéma erdf d'implantation des coffrets.
Il s'agit d'un terrain sur lequel il y'a actuellement une maison qui va être divisée verticalement en 3 logements (pas de parties communes, accès par un escalier extérieur. Je souhaite par la suite construire 3 petites maisons sur le terrain.
J'ai fait une demande à erdf de devis de raccordement, et ils me demandent un plan des vrd et des canalisations collectives.
Je ne sais pas quel est la solution la plus simple, je pense qu'erdf prévoit en bas de la parcelle un coffret (ccpc je pense) et après je ne sais pas ce qui est le plus simple comme branchement, ni les termes techniques exact.
coffret ccpc en bas en limite de propriété
- distributeur (?) au niveau de la maison et je remonte une colonne à chaque étage avec les compteurs.
- pour les futures maisons, je mets un coffret sur chaque parcelle. Est ce qu'il faut raccorder un cable de chaque coffret jusqu'en bas? Est ce qu'il faut se reprendre sur le distributeur en haut?
Voici un plan de masse qui permet sans doute de mieux comprendre la topologie du projet:
http://cjoint.com/data/0lzoJZZBqcN.htm
Vous remerciant de vos conseils...
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
Bonjour,
Concernant l’alimentation des petits immeubles collectif ≤ à 6 dérivations, les constructeurs proposent un coffret qui regroupe en un seul point le CCPC et les CCPI des 6 clients
Voir les liens ci-après
Petit collectif REMMO (REMBT= remontée émergent modulaire basse tension )
Petit collectif REMMO –REMBT
http://www.groupe-cahors.com/IMG/pdf/Pe ... _REMBT.pdf
http://www.groupe-cahors.com/marche-fra ... ctif-rembt
Coffret d'alimentation petits collectifs
http://www.michaud.fr/reference-produit ... ectifs.htm
schéma de principe d’un petit immeuble alimenté par un REMBT (voir folio 4 )
schéma des colonnes électriques_principe de calcul des chutes de tensions_MICHAUD
http://www.michaud.fr/tempfiles/2009110 ... olonne.pdf
accueil du site aide au raccordement elec
http://raccordementelec.olympe-network. ... ccueil.php
cordialement
Concernant l’alimentation des petits immeubles collectif ≤ à 6 dérivations, les constructeurs proposent un coffret qui regroupe en un seul point le CCPC et les CCPI des 6 clients
Voir les liens ci-après
Petit collectif REMMO (REMBT= remontée émergent modulaire basse tension )
Petit collectif REMMO –REMBT
http://www.groupe-cahors.com/IMG/pdf/Pe ... _REMBT.pdf
http://www.groupe-cahors.com/marche-fra ... ctif-rembt
Coffret d'alimentation petits collectifs
http://www.michaud.fr/reference-produit ... ectifs.htm
schéma de principe d’un petit immeuble alimenté par un REMBT (voir folio 4 )
schéma des colonnes électriques_principe de calcul des chutes de tensions_MICHAUD
http://www.michaud.fr/tempfiles/2009110 ... olonne.pdf
accueil du site aide au raccordement elec
http://raccordementelec.olympe-network. ... ccueil.php
cordialement
Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
Bonsoir,
Merci pour votre réponse, j'ai étudié les documents. J'avais déjà envisagé le coffret RemBT, le truc c'est que la limite de propriété est en bas de la parcelle, et le point à raccorder avec 3 logements à 82mètres de distance.
Ce que je ne sais pas, c'est s'il faut mieux
- mettre un rembt et partir en étoile avec tous les cables (donc 3 cables de 82 mètres pour alimenter l'immeuble + 3 cables pour aller alimenter chaque pavillon),
- ou alors il est plus judicieux de prévoir un coffret en limite de propriété, un gros cable de 82mètres et un coffret à l'arrivée qui répartit en 3 raccordements.
- ou un autre mode de branchement ???
Précision, je fais moi même l'installation en partie privative (fourreaux, passage du cable, ...)
Merci pour votre réponse, j'ai étudié les documents. J'avais déjà envisagé le coffret RemBT, le truc c'est que la limite de propriété est en bas de la parcelle, et le point à raccorder avec 3 logements à 82mètres de distance.
Ce que je ne sais pas, c'est s'il faut mieux
- mettre un rembt et partir en étoile avec tous les cables (donc 3 cables de 82 mètres pour alimenter l'immeuble + 3 cables pour aller alimenter chaque pavillon),
- ou alors il est plus judicieux de prévoir un coffret en limite de propriété, un gros cable de 82mètres et un coffret à l'arrivée qui répartit en 3 raccordements.
- ou un autre mode de branchement ???
Précision, je fais moi même l'installation en partie privative (fourreaux, passage du cable, ...)
Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
salut
c'est peut être une bêtise mais n'est il pas plus facile de passer par le chemin rural au nord de la propriété ?
il serai alors possible de raccorder les 3 appartement + le terrain n°1 dans un rembt au niveau de la maison et faire un 2eme branchement ( avec un coffret cibe double départ par exemple ) pour alimenter les terrain n°2 et 3 au niveau du branchement actuel .
cela permettrai de réduire les longueur de câble de liaison "b" surtout pour les 3 appartement
quand dite vous ?
si c'est une bêtise ne pas hésiter a le dire ( je suis ouvert )
c'est peut être une bêtise mais n'est il pas plus facile de passer par le chemin rural au nord de la propriété ?
il serai alors possible de raccorder les 3 appartement + le terrain n°1 dans un rembt au niveau de la maison et faire un 2eme branchement ( avec un coffret cibe double départ par exemple ) pour alimenter les terrain n°2 et 3 au niveau du branchement actuel .
cela permettrai de réduire les longueur de câble de liaison "b" surtout pour les 3 appartement
quand dite vous ?
si c'est une bêtise ne pas hésiter a le dire ( je suis ouvert )
Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
C'était aussi mon idée de départ. Le truc c'est que la personne qui étudie mon dossier chez erdf "préfère" tout mettre en bas.
Peut etre parceque la route du haut est goudronnée et qu'en bas c'est un accotement empiérré et s'y trouve un transfo à quelques dizaines de mètres...
je me rends compte que ma demande est assez "batarde" car c'est un mélange de raccordements individuels et d'une maison qui n'a pas de parties communes (donc pas de colonnes montantes, ...)
Le hic c'est que le gars d'erdf au téléphone (très pro par ailleurs) n'a évidement aucune idée de l'impact financier de chaque scénario (et comme au final c'est moi qui paie, pas sur que l'optimisation financière les intéresse...)...
le fait de demander les différentes possibilités ici m'aide aussi à mieux comprendre le matériel adapté.
Peut etre parceque la route du haut est goudronnée et qu'en bas c'est un accotement empiérré et s'y trouve un transfo à quelques dizaines de mètres...
je me rends compte que ma demande est assez "batarde" car c'est un mélange de raccordements individuels et d'une maison qui n'a pas de parties communes (donc pas de colonnes montantes, ...)
Le hic c'est que le gars d'erdf au téléphone (très pro par ailleurs) n'a évidement aucune idée de l'impact financier de chaque scénario (et comme au final c'est moi qui paie, pas sur que l'optimisation financière les intéresse...)...
le fait de demander les différentes possibilités ici m'aide aussi à mieux comprendre le matériel adapté.
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
bonsoir à tous
je pense plutôt la première proposition === un câble par logement,
car les coupe-circuits principaux individuel (CCPI) sont dans le coffret
voir avec ERDF s’il est possible de prévoir
un coffret pour l’immeuble
un coffret pour la maison (repère A) au plus près (coté chemin rural sur le plan)
un coffret pour la maison (repère B coté garenne sur le plan)
et le coffret existant pour la maison (repère C coté garenne sur le plan)
votre plan surchargé http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... AYEUTE.pdf
pour info : raccordement type 1 et type 2 pour logement individuel
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... stique.pdf
cordialement
ps : je viens juste de lire les derniers post (j'avais le nez dans le guidon !!!
je pense plutôt la première proposition === un câble par logement,
car les coupe-circuits principaux individuel (CCPI) sont dans le coffret
voir avec ERDF s’il est possible de prévoir
un coffret pour l’immeuble
un coffret pour la maison (repère A) au plus près (coté chemin rural sur le plan)
un coffret pour la maison (repère B coté garenne sur le plan)
et le coffret existant pour la maison (repère C coté garenne sur le plan)
votre plan surchargé http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... AYEUTE.pdf
pour info : raccordement type 1 et type 2 pour logement individuel
http://photomaniak.com/upload/out.php/i ... stique.pdf
cordialement
ps : je viens juste de lire les derniers post (j'avais le nez dans le guidon !!!
Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
Le rembt permet d'alimenter uniquement un seul batiment ou on peut alimenter le batiment et 3 logements + 1 maison ?
Merci de vos réponses, j'ai envoyé un mail à erdf en leur proposant ce scénario (raccord haut+bas).
Merci de vos réponses, j'ai envoyé un mail à erdf en leur proposant ce scénario (raccord haut+bas).
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
le rembt petit immeuble est prévu normalement pour 4 départs logements et 1 départ service généraux (partie commune éclairage intérieur et extérieur, sonnerie…..)
en parlant d’éclairage extérieur voir avec le consuel s’il y a obligation d’éclairer l’escalier extérieur ? je pense qu’il le faut suivant la NF C15 100:
« 771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs
Afin d’assurer les besoins normaux des usagers, une installation électrique doit présenter un nombre minimal de points d’utilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir :
- un point d’éclairage par entrée principale ou de service ;
Ce point d’éclairage peut être alimenté depuis un circuit d’éclairage intérieur. »
cordialement
en parlant d’éclairage extérieur voir avec le consuel s’il y a obligation d’éclairer l’escalier extérieur ? je pense qu’il le faut suivant la NF C15 100:
« 771.314.2.4 Points d’utilisation extérieurs
Afin d’assurer les besoins normaux des usagers, une installation électrique doit présenter un nombre minimal de points d’utilisation dans le domaine privatif extérieur attenants au bâtiment, à savoir :
- un point d’éclairage par entrée principale ou de service ;
Ce point d’éclairage peut être alimenté depuis un circuit d’éclairage intérieur. »
cordialement
Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
[quote="pericles"]le rembt petit immeuble est prévu normalement pour 4 départs logements et 1 départ service généraux (partie commune éclairage intérieur et extérieur, sonnerie…..)
Oui, mais les 4 logements peuvent-ils être deux bâtiments distinct ou c'est uniquement un seul bâtiment?
en parlant d’éclairage extérieur voir avec le consuel s’il y a obligation d’éclairer l’escalier extérieur ? je pense qu’il le faut suivant la NF C15 100:
Oui j'ai prévu de le faire. En fait comme l'escalier est non fermé, c'est considéré comme des parties privatives, et donc ce n'est pas un logement de type collectif mais 3 logements individuels. Donc je vais tout alimenter par les logements (sonettes, ...).
Oui, mais les 4 logements peuvent-ils être deux bâtiments distinct ou c'est uniquement un seul bâtiment?
en parlant d’éclairage extérieur voir avec le consuel s’il y a obligation d’éclairer l’escalier extérieur ? je pense qu’il le faut suivant la NF C15 100:
Oui j'ai prévu de le faire. En fait comme l'escalier est non fermé, c'est considéré comme des parties privatives, et donc ce n'est pas un logement de type collectif mais 3 logements individuels. Donc je vais tout alimenter par les logements (sonettes, ...).
-
pericles
- Expert

- Messages : 1263
- Enregistré le : jeu. 19 juin 2008 12:41
- Localisation : ile de france
- Contact :
Re: Besoin d'aide raccordement ERDF plusieurs habitations
je connais pas en détail la procédure ERDF de répartition de la distribution pour vous renseigner précisément,
peut-être que l’ami fab peut vous donner plus de détail car il a une casquette ERDF (si j’ai bien compris)
toutefois convenez d’un rendez avec eux pour exposer de vive voix votre projet accompagné des documents
cordialement
peut-être que l’ami fab peut vous donner plus de détail car il a une casquette ERDF (si j’ai bien compris)
toutefois convenez d’un rendez avec eux pour exposer de vive voix votre projet accompagné des documents
cordialement