alimentation pour SPA

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Avatar du membre
degégé
Assidu
Assidu
Messages : 247
Enregistré le : ven. 28 août 2009 08:15
Contact :

alimentation pour SPA

Message par degégé »

Bonjour,
D'après vous pour l'installation d'un SPA on me demande de passer un cable pour une puissance de 7KW est-ce qu'un cable de 6² avec une protection par disjoncteur différentiel 40A est la bonne solution ?
Par avance merci bien cordialement.
Avatar du membre
Didier62
Expert
Expert
Messages : 1155
Enregistré le : mar. 5 mai 2009 13:27
Contact :

Re: alimentation pour SPA

Message par Didier62 »

salut,
oui ca me semble correct.
@+
Invité

Re: alimentation pour SPA

Message par Invité »

Pour du 6² c'est 32A
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités