Liaison equipotentielle SDB

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Invité

Liaison equipotentielle SDB

Message par Invité »

Voici le schema Image

Pour la liaison équipotentielle de ma salle de bain.
Alors je suis partie de mon tableau jusqu'à la sortie cuivre eau froide de mon ballon.
Puis soudure du cuivre eau froide du ballon au cuivre eau chaude du ballon
Puis soudure du cuivre eau chaude du ballon au cuivre eau froide du lavabo
Puis soudure du cuivre eau froide du lavabo au cuivre eau chaude lavabo
Puis soudure du cuivre eau chaude du lavabo au cuivre eau froide WC
Puis soudure du cuivre eau froide WC au cuivre eau froide douche.
Puis soudure du cuivre eau froide douche au cuivre eau chaude douche
puis fin.
Tous cela est réalisé en 4mm² car mon conducteur principal de terre est de 16mm²

Par contre les terre de ma prise de courant ,de mon éclairage, de mon ballon et de mon chauffage sont reliées directement au tableau de répartition
La terre de l éclairage est relié directement au tableau en 1.5mm²
La terre du ballon est relié est directement au tableau en 2.5mm²
La terre du chauffage est relié directement au tableau en 2.5mm²
La prise de courant à coté lavabo est relié directement au tableau en 2.5mm²
Voila ma porte est en bois et le sol en parquet flottant

Pouvez vous me dire svp si ma liaison équipotentielle locale est correcte.
Ma liaison est apparente et très moche. Puis je la mettre derrière le placo sous gaine icta ou dois je mettre goulotte en bas du mur
Je mets schéma pour mieux comprendre

SVp donnez moi votre avis car le consuel doit bientôt passer.
Merci
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison equipotentielle SDB

Message par RFco »

bonsoir


puisque le ballon est dans la salle d'eau

que le DB est un 30/60A

il suffit de


une LEP en 10 mm² pour eau chaude /eau froide au niveau du ballon

un 2,5mm² vert/jaune qui aille du radiateur à la prise puis à la lumière (pas forcement dans cet ordre) et ce en plus des terres de ces alimentations

Inutile de faire des liaisons entre les différents points de distribution d'eau puisque déjà interconnecté dans la pièce par les cuivres...


@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Invité

Re: Liaison equipotentielle SDB

Message par Invité »

Si l'on fait une boite de dérivation dans la salle de bain, mon schéma est bon ?

Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison equipotentielle SDB

Message par RFco »

il y a deux écoles


1)

on fait passer un 2,5mm² (sous gaine) qui aille de la lumière à la prise, au chauffage, à la baignoire, aux tuyaux, etc...)

2)

on fait arriver les terres des circuits dans une boite et on les interconnecte unifilairement aux terres qui vont aux points d'utilisation et à (la baignoire, les tuyaux, les huisseries metalliques, etc...)
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Carminas
Equipe Volta-Electricite
Equipe Volta-Electricite
Messages : 3500
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 12:34
Contact :

Re: Liaison equipotentielle SDB

Message par Carminas »

Bonsoir

Quelques schémas pour illustrer les propos de RFCO :

Ecole 1 :

Image


Ecole 2 :

Image
ou variante
Image

La solution que vous avez utilisée, reste conforme, bien que pas vraiment dans l'esprit de la norme :
Image

@+
Carminas
Invité

Re: Liaison equipotentielle SDB

Message par Invité »

MOn schema correspond au schema 3(ecole 2) de carminas.
Peut on donc considerer que mon installation est correcte et va etre validé par consuel ?
Car la LEP est deja dans la cuisine en 10mm² donc il faudrai tout que je refasse sinon
Invité

Re: Liaison equipotentielle SDB

Message par Invité »

Image
Aussi non si j ai bien compris vos idée.
puis je faire comme ceci :

donc :
J'enleve ma lep de ma cuisine et je la tire jusqua la salle de bain en 10mm².
Une lep peut elle etre dans une salle de bain en sachant que mon arrivé d eau principale est dans la cuisine?
J avais peur que le consuel trouve cela confu de mettre une lep dans une salle de bain en meme temps que ma les.

Donc je met lep dans salle de bain. Donc 10mm² de ma borne principale de terre jusqu'à arrivé en cuivre eau froide de mon ballon puis soudure de l'eau froide à eau chaude.
puis
Je garde la terre que j ai tirée en meme temps que les cables phase et neutre dans ma salle de bains donc :
Un fil de terre en 1.5mm² qui part du tableau dans la boite de connexion de mon éclairage . Au bout de ce fil de terre je met une borne de connexion rapide 3 trous type wago(donc 1 entrée et 3 sorties)
Un fil de terre en 2.5mm² qui part du tableau dans la boite de connexion de mon ballon . Au bout de ce fil de terre je met une borne de connexion rapide 3 trous
Un fil de terre en 2.5mm² qui part du tableau dans la boite de connexion de mon chauffage . Au bout de ce fil de terre je met une borne de connexion rapide 3 trous.
Un fil de terre en 2.5mm² qui part du tableau dans la boite de connexion de ma prise lavabo . Au bout de ce fils de terre je met une borne de connexion rapide 3 trous.

puis donc si jai bien compris
- sur mon wago eclairage:
*en entrée : le fil terre qui vient du tableau en 1.5mm²
*sortie 1 : fil en 2.5mm² correspondant à ma LES qui va jusqu'au wago ballon
*sortie 2 : rien car ma terre n'est pas relié sur mon appareil d'eclairage, juste la phase et le neutre sur mon eclairage de classe II
*sortie 3 : rien
- sur le wago ballon :
*en entrée: le fil terre qui vient du tableau en 2.5mm²
*sortie 1 : fil en 2.5mm² de ma LES qui vient de l eclairage
*sortie 2 : fil en 2.5mm² de ma LES qui part sur le wago chauffage
*sortie3 : rien car ballon jamais relié à la terre mais juste phase et neutre
- sur le wago chauffage:
*en entrée : le fil terre qui vient du tableau en 2.5mm²
*sortie 1 : fil en 2.5mm² de ma LES qui vient du ballon
*sortie 2 :fil en 2.5mm² de ma LES qui part sur ma prise de courant.
*sortie3 :rien car chauffage pas relié à ma terre car de classe II
-sur le wago de ma prise de courant:
*en entrée :le fil terre qui vient du tableau en 2.5mm²
*sortie 1 : fil en 2.5mm² de ma LES qui vient du chauffage
*sortie 2 : fil en 2.5mm² qui est relié à ma prise de courant
sortie3 :rien

mes raccords en wago sont ils autorisé pour consuel
Je vous remercie beaucoup de votre aide c'est rare de trouver de l entraide de nos jours.
Invité

Re: Liaison equipotentielle SDB

Message par Invité »

svp de l'aide je dois terminer mes travaux lundi
Invité

Re: Liaison equipotentielle SDB

Message par Invité »

Voila ce matin avec tous vos conseils j ai fait un nouveau schema(oui encore un) pour essayer d etre plus clair
Pouvez vous me donner votre avis
Image
Avatar du membre
RFco
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 7312
Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
Localisation : Normandie
Contact :

Re: Liaison equipotentielle SDB

Message par RFco »

bonjour


la LES n'a pas necessité d'être en 4mm² puisque sous gaine

pour l'interconnection, raccorder sur un wag 8 trous

puisque tuyaux eau en cuivre, le réseau est dans la salle de bains, donc à reprendre à un seul endroit (par exemple au ballon)

@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Répondre