Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
Bonjour,
J'ai cherché sur Internet comment recréer un neutre à partir d'une installation triphasée, mais je souhaite savoir comment sur ce forum vous feriez :)
J'ai une arrivé de câble sous-terrain, dans une buanderie, en triphasé sans neutre, et je dois alimenter l'éclairage, sèche-linge, lave-linge et congélateur, donc passer de 400v en 230v. Comment feriez-vous?
Merci,
J'ai cherché sur Internet comment recréer un neutre à partir d'une installation triphasée, mais je souhaite savoir comment sur ce forum vous feriez :)
J'ai une arrivé de câble sous-terrain, dans une buanderie, en triphasé sans neutre, et je dois alimenter l'éclairage, sèche-linge, lave-linge et congélateur, donc passer de 400v en 230v. Comment feriez-vous?
Merci,
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
salut,
et la terre, elle y est??????
@+
et la terre, elle y est??????
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
Salut, nan, mais je peux mettre un piquet de terre sous la gouttière dehors, c'est pas un problème...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
Bonjour,
Cordialement
J'utiliserais un autotransfo, puissance en fonction de la puissance mono nécessaire sur la phase la plus chargée x3.calande a écrit :
J'ai cherché sur Internet comment recréer un neutre à partir d'une installation triphasée, mais je souhaite savoir comment sur ce forum vous feriez :)
J'ai une arrivé de câble sous-terrain, dans une buanderie, en triphasé sans neutre, et je dois alimenter l'éclairage, sèche-linge, lave-linge et congélateur, donc passer de 400v en 230v. Comment feriez-vous?
Cordialement
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
dites
il se peut qu'il y ai un soucis par rapport, déjà, à la distance avec d'autres circuits issus du même DB
avec de telles """""puissances"""", j'aurais supprimé une phase pour la remplacer par un neutre....
@+
il se peut qu'il y ai un soucis par rapport, déjà, à la distance avec d'autres circuits issus du même DB
avec de telles """""puissances"""", j'aurais supprimé une phase pour la remplacer par un neutre....
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
Merci de vos réponses. J'avais aussi entendu parler de l'autotransfo triphasé, mais qui coûte quelques centaines d'euros, même d'occasion... 
J'ai lu d'autres solutions:
Ne pourrais-je pas faire un montage étoile avec mes 3 phases en utilisant un récepteur quelconque (à déterminer), et y tirer un neutre? Il faut quelques dizaines d'ampères en intensité quand même quand tous les appareils marchent en même temps dans la buanderie.
J'essaie juste de faire au moins cher...Et au fait, comment est fait l'intérieur d'un autotransfo triphasé vers monophasé?
Merci d'avance,
J'ai lu d'autres solutions:
Ou bien:Une ligne triphasée se composent de 3 ou 4 câbles (= 3 phases + 1 neutre). Mais sur de longue distance on préférera utiliser seulement 3 câbles car on pourra recréer un neutre en tout point de la ligne en y couplant un récepteur triphasé équilibré (= 3 mêmes impédances), dans la distribution par exemple
Comment fait ERDF exactement quand ils reçoivent les 3 phases au poteau EDF et nous fournissent 3 phases + un neutre au tableau ?Solution tirée par les cheveux mais réalisable et couteuse : un transfo tri 3*400V couplage triangle au primaire (arrivée) et au secondaire couplage étoile 3*400V, sur la barrette étoile vous récupérez le neutre et vous disposez d'un réseau tri+neutre.
c'est ainsi que fait EDF, à part qu'au primaire il y a de la haute ou moyenne tension (votre remarque avec les 3 fils).
Ne pourrais-je pas faire un montage étoile avec mes 3 phases en utilisant un récepteur quelconque (à déterminer), et y tirer un neutre? Il faut quelques dizaines d'ampères en intensité quand même quand tous les appareils marchent en même temps dans la buanderie.
J'essaie juste de faire au moins cher...Et au fait, comment est fait l'intérieur d'un autotransfo triphasé vers monophasé?
Merci d'avance,
Re: Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
bonsoir a tous
erdf transporte 3 phase sans neutre en haute tension puis le transforme en 3 phase + neutre basse tension au transformateur de votre quartier ( le transfo a un primaire en couplage étoile ou triangle et surtout un secondaire en étoile , au centre de cette étoile se trouve le point neutre )
en sortie de ce transfo ( qui peu être a plusieurs centaines de mètre de chez vous ) on a donc 3 phase + un neutre qui son transporté du transfo jusqu'à chez vous .
concernant votre problème, moi je transformerai le câble 3 phase en 1 phase 1 neutre 1 terre dans la mesure ou la section et la longueur de ce câble sont compatible a la puissance demandée . dans le cas contraire... je remplacerai ce câble ... probablement par 1 câble 5 fils ( 3pase + neutre + terre ) afin de repartir la charge sur les 3 phases. je comprend bien que ne connaissant pas la situation chez vous il m'est difficile de juger des difficulté a remplacer ce câble . ce n'est la qu'1 premier avis ... a froid
cordialement
erdf transporte 3 phase sans neutre en haute tension puis le transforme en 3 phase + neutre basse tension au transformateur de votre quartier ( le transfo a un primaire en couplage étoile ou triangle et surtout un secondaire en étoile , au centre de cette étoile se trouve le point neutre )
en sortie de ce transfo ( qui peu être a plusieurs centaines de mètre de chez vous ) on a donc 3 phase + un neutre qui son transporté du transfo jusqu'à chez vous .
concernant votre problème, moi je transformerai le câble 3 phase en 1 phase 1 neutre 1 terre dans la mesure ou la section et la longueur de ce câble sont compatible a la puissance demandée . dans le cas contraire... je remplacerai ce câble ... probablement par 1 câble 5 fils ( 3pase + neutre + terre ) afin de repartir la charge sur les 3 phases. je comprend bien que ne connaissant pas la situation chez vous il m'est difficile de juger des difficulté a remplacer ce câble . ce n'est la qu'1 premier avis ... a froid
cordialement
Re: Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
Ok, merci. Je suis surpris! Mon prof d'électricité m'avait dit que les lignes électriques aériennes d'EDF qui arrivaient à la maison étaient en triphasées 400v, pas de la haute tension. Bon à savoir :)
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7312
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
calande a écrit :Ok, merci. Je suis surpris! Mon prof d'électricité m'avait dit que les lignes électriques aériennes d'EDF qui arrivaient à la maison étaient en triphasées 400v, pas de la haute tension. Bon à savoir :)
bonjour Calande
Relisez bien ce qui a été dit, vous avez raté quelquechose.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Recréer un neutre à partir d'une arrivée triphasée
Bonjour,
Vous pouvez évidemment brancher des récepteurs triphasés en étoile (par exemple les résistances d'un chauffe-eau), à condition que les trois branches soient équilibrées (absolument impératif dans ce cas). Mais cette "manip" ne permet pas de récupérer un neutre utilisable pour un autre circuit mono, car les résistances n'ont pas la "merveilleuse" propriété d'une bobine de transfo de délivrer l'intensité (variable) demandée tout en conservant une tension quasiment constante.
Votre montage reviendrait à mettre les résistances tri en série avec celle en mono. Aucun des appareils ne fonctionnerait correctement et vous risquez de les endommager s'ils comportent des bobinages.
Un auto-transfo est un transfo ne comportant pas de bobinage secondaire; il est presque toujours couplé en étoile. Si l'on a besoin d'abaisser la tension, il suffit de prévoir des prises intermédiaires sur chaque bobine.
Il est donc moins cher, moins lourd qu'un transfo. Il ne réalise pas de séparation amont-aval, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient, selon ce que l'on recherche.
Autres solutions : J'ai répondu à votre question , qui concernait la création d'un neutre.
L'usage d'un transfo permet de mieux équilibrer les charges côté primaire, c'est pourquoi Edf l'emploie, mais c'est plus cher. L'auto-transfo ne réalise par lui-même aucune répartition de charge...
Bien entendu, si vous pouvez l'envisager, la solution de Fab (transformer le câble tri en mono) est la moins coûteuse, mais la section des conducteurs sera-t-elle suffisante? Et le DB supportera-t-il cette forte charge mono?
Bien évidemment, si le passage du câble en 5G est envisageable, ce sera la meilleure solution.
Cordialement
calande a écrit : Ne pourrais-je pas faire un montage étoile avec mes 3 phases en utilisant un récepteur quelconque (à déterminer), et y tirer un neutre? Il faut quelques dizaines d'ampères en intensité quand même quand tous les appareils marchent en même temps dans la buanderie.
J'essaie juste de faire au moins cher...Et au fait, comment est fait l'intérieur d'un autotransfo triphasé vers monophasé?
Vous pouvez évidemment brancher des récepteurs triphasés en étoile (par exemple les résistances d'un chauffe-eau), à condition que les trois branches soient équilibrées (absolument impératif dans ce cas). Mais cette "manip" ne permet pas de récupérer un neutre utilisable pour un autre circuit mono, car les résistances n'ont pas la "merveilleuse" propriété d'une bobine de transfo de délivrer l'intensité (variable) demandée tout en conservant une tension quasiment constante.
Votre montage reviendrait à mettre les résistances tri en série avec celle en mono. Aucun des appareils ne fonctionnerait correctement et vous risquez de les endommager s'ils comportent des bobinages.
Un auto-transfo est un transfo ne comportant pas de bobinage secondaire; il est presque toujours couplé en étoile. Si l'on a besoin d'abaisser la tension, il suffit de prévoir des prises intermédiaires sur chaque bobine.
Il est donc moins cher, moins lourd qu'un transfo. Il ne réalise pas de séparation amont-aval, ce qui peut être un avantage ou un inconvénient, selon ce que l'on recherche.
Autres solutions : J'ai répondu à votre question , qui concernait la création d'un neutre.
L'usage d'un transfo permet de mieux équilibrer les charges côté primaire, c'est pourquoi Edf l'emploie, mais c'est plus cher. L'auto-transfo ne réalise par lui-même aucune répartition de charge...
Bien entendu, si vous pouvez l'envisager, la solution de Fab (transformer le câble tri en mono) est la moins coûteuse, mais la section des conducteurs sera-t-elle suffisante? Et le DB supportera-t-il cette forte charge mono?
Bien évidemment, si le passage du câble en 5G est envisageable, ce sera la meilleure solution.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 7 invités

