bonjour
je suis nouveau sur ce site, je vous salue tous.
voici mon petit probleme, je voudrais alimenter un tableau électrique dans un local secondaire a proximité de ma maison
entre le disjoncteur principal dans la maison et le tableau secondaire il a + ou - 25 m en extérieur, 22 le long du mur et 2 en aérien
ce qui m oblige a utilisé du 10 mm2
mes 2 questions sont :
1 je voudrais utiliser des tubes irl le long du mur sur 23 mètre pour faire plus propre et bien maintenir le cable et il y a 2 metre en aerien suspendu a un cable pour la rigidité.
pour acheminer l alimentation, dans le tube irl puis je utiliser simplement 3 fils ( vert bleu rouge ) en 10 mm2 , ou alors suis obligé d utiliser un cable et non des fils
2 si obligation d utiliser un cable dois je obligatoirement utiliser un cable de 3g10mm2 ou puis je utiliser un cable 2g10 mm2 et un fil de terre en plus
que dis la règlementation
merci pour vos reponses
cablage en exterieur et aerien
- pansonic
- Assidu

- Messages : 267
- Enregistré le : dim. 23 mars 2008 19:49
- Localisation : Sud de la France
- Contact :
Re: cablage en exterieur et aerien
Bonjour,
J'utiliserai un cable R2V en 3G10, mais vous ne précisez pas la puissance utilisée.
Quelle va être la destination du local secondaire ?
Cordialement
J'utiliserai un cable R2V en 3G10, mais vous ne précisez pas la puissance utilisée.
Quelle va être la destination du local secondaire ?
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 7 invités