calcul de la puissance nominale
-
Invité
calcul de la puissance nominale
BONJOUR EXCUSEZ MOI? J'ai besoin d'aide.je voudrais savoir comment calculer la puissance nominale d'un PC.SUR la plaque signalétique, il n'existe aucune information précise de la puissance nominale.par contre, j'ai les informations suivantes:U=240~ 50HZ avec un courant In=1.5A .je suis tenté d'appliquer la formule P=U.I mais dans cette condition elle me donne une puissance apparente (P=U.I (VA)) )alors que je suis en alternatif,donc je considère qu'il me manque la valeur du COSphi qui n'est pas elle aussi donnée. A moins que je la considère égale à 1 OU qu'il existe un COSphi sensé être admis par convention pour les PC ou encore dois je considérer que pour les PC il n'y a pas de déphasage courant-tension et donc dans ce cas, la puissance nominale est la même que la puissance apparente? dans le cas contraire il devrait exister une formule pour ce genre de dimensionnement. je vous serais très reconnaissant de m'aider.merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul de la puissance nominale
Bonjour,
Depuis le 1er janvier 2001, toutes les alimentations vendues doivent être "PFC", ce qui implique un facteur de puissance très proche de 1.
La valeur indiquée sur la plaque est une valeur théorique, la valeur réelle variant en permanence en fonction des tâches effectuées par le PC. Quand on alimente un ensemble de PC, il est raisonnable de prendre un coëfficient de foisonnement, par exemple pour dimensionner un onduleur.
Cordialement
Depuis le 1er janvier 2001, toutes les alimentations vendues doivent être "PFC", ce qui implique un facteur de puissance très proche de 1.
La valeur indiquée sur la plaque est une valeur théorique, la valeur réelle variant en permanence en fonction des tâches effectuées par le PC. Quand on alimente un ensemble de PC, il est raisonnable de prendre un coëfficient de foisonnement, par exemple pour dimensionner un onduleur.
Cordialement
-
Invité
Re: calcul de la puissance nominale
Bonjour canada
excusez moi , pouvez vous me donner la valeur du coefficient de foisonnement que je pourrais utiliser pour le calcul s'il vous plaît.Merci
excusez moi , pouvez vous me donner la valeur du coefficient de foisonnement que je pourrais utiliser pour le calcul s'il vous plaît.Merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul de la puissance nominale
Bonjour,
Les plus gourmands sont les PC "gamers", particulièrement s'ils ont un duo de cartes graphique et en règle générale tous ceux qui font du traitement d'image.
Mais en dehors de ces usages gourmands les pc appellent surtout des pointes pendant quelques secondes lors du démarrage, du lancement d'applications etc.
Je pense que dès qu'il y a au moins 3 pc, ces pointes n'étant jamais simultanées, il n'y a aucun risque à prendre un K de O,5. Mais pour dimensionner un onduleur par exemple, rien ne vaut une mesure réelle qui tiendra compte à la fois des caractéristiques des pc et de leur usage. Il faut ensuite ajouter un K de sécurité d'autant plus faible qu'il y a d'appareils. (par ex 30% avec 3 appareils, 10 à 15 avec 10).
J'ai fait des mesures avec une prise wattmètre sur mon PC perso (Alim 480W, 1 CG, Train simulator) et je n'ai jamais pu dépasser 170W....
Cordialement
Il est bien difficile de donner un coëfficient "standard" tant les PC sont différents dans leur constitution et leur usage.lilian a écrit : pouvez vous me donner la valeur du coefficient de foisonnement que je pourrais utiliser pour le calcul s'il vous plaît.
Les plus gourmands sont les PC "gamers", particulièrement s'ils ont un duo de cartes graphique et en règle générale tous ceux qui font du traitement d'image.
Mais en dehors de ces usages gourmands les pc appellent surtout des pointes pendant quelques secondes lors du démarrage, du lancement d'applications etc.
Je pense que dès qu'il y a au moins 3 pc, ces pointes n'étant jamais simultanées, il n'y a aucun risque à prendre un K de O,5. Mais pour dimensionner un onduleur par exemple, rien ne vaut une mesure réelle qui tiendra compte à la fois des caractéristiques des pc et de leur usage. Il faut ensuite ajouter un K de sécurité d'autant plus faible qu'il y a d'appareils. (par ex 30% avec 3 appareils, 10 à 15 avec 10).
J'ai fait des mesures avec une prise wattmètre sur mon PC perso (Alim 480W, 1 CG, Train simulator) et je n'ai jamais pu dépasser 170W....
Cordialement
-
Invité
Re: calcul de la puissance nominale
Merci à vous canada.Vos orientations m'ont beaucoup aidé et je vous en suis très reconnaissant.j'ai plutôt pris un coeffiscient de foisonnement de 0,4 pour des puissances apparentes inférieures à 500VA et 0,6 pour des puissances supérieures ou égales à 500VA.ainsi , je me retrouve avec une puissance active de 300w pour les PC portables et 500w pour les ordinateurs de bureau (UC + écran).j'espère que ce n'est pas trop exagéré? sinon que me conseillez vous? à moins que je recommence mes calculs avec un coefficient de 0,5 pour être dans les normes si vous préférez? cordiallement.
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: calcul de la puissance nominale
Bonjour,
Vous parlez de normes, mais il n'y en a pas dans ce domaine!
J'aurais plutôt tendance à vous dire 0,6 pour des puissances de moins de 300W et moins pour les fortes puissances; comme je vous le disais, les alims puissantes sont destinées à des applications graphiques appelant de fortes pointes, donc plus fluctuantes que la "bureautique".
Pour les écrans, il n'y a pas de foisonnement, il semble raisonnable de prendre 100w pour les CRT et 70 pour les LCD (en attendant ceux à Leds, encore peu répandus en informatique).
Quand aux portables, ils sont plus dans les 80W, et encore, en situation de recharge, peut-être 100 pour les plus performants.
Encore une fois, si vous voulez des valeurs précises, rien de tel que de faire une mesure sur le parc(et pas sur chaque appareil) en fonctionnement.
Cordialement
Vous parlez de normes, mais il n'y en a pas dans ce domaine!
J'aurais plutôt tendance à vous dire 0,6 pour des puissances de moins de 300W et moins pour les fortes puissances; comme je vous le disais, les alims puissantes sont destinées à des applications graphiques appelant de fortes pointes, donc plus fluctuantes que la "bureautique".
Pour les écrans, il n'y a pas de foisonnement, il semble raisonnable de prendre 100w pour les CRT et 70 pour les LCD (en attendant ceux à Leds, encore peu répandus en informatique).
Quand aux portables, ils sont plus dans les 80W, et encore, en situation de recharge, peut-être 100 pour les plus performants.
Encore une fois, si vous voulez des valeurs précises, rien de tel que de faire une mesure sur le parc(et pas sur chaque appareil) en fonctionnement.
Cordialement
Re: calcul de la puissance nominale
Bonjour,
Et bien, si ce sont des PC standard (comprenez non "gamers" et/ou de retouche vidéo ou à multi-processeur) il consomme en moyenne entre 300 et 450 W pour un PC de bureau. Vous rajoutez l'écran plat aux alentours de 100W et vous avez votre compte ..
Pour les PC "gamers" comptez plus dans les 800W voir 900W. Pour les multi-processeurs là c'est 1500 voir 2000W mais on est bien loin de l'usage domestique
En ce qui concerne les PC portable, j'en ai vraiment aucune idée.
Comme le signalait si justement Candela, tout dépend de l'activité de votre processeur et surtout de votre carte graphique. Si vous avez un pc de "gamers" et consulté vos mails vous consommerez jamais 800W donc à voir selon l'utilisation; pas de règles précises si ce n'est l'echantillonage comme le proposait Candela.
Cordialement,
Max
Et bien, si ce sont des PC standard (comprenez non "gamers" et/ou de retouche vidéo ou à multi-processeur) il consomme en moyenne entre 300 et 450 W pour un PC de bureau. Vous rajoutez l'écran plat aux alentours de 100W et vous avez votre compte ..
Pour les PC "gamers" comptez plus dans les 800W voir 900W. Pour les multi-processeurs là c'est 1500 voir 2000W mais on est bien loin de l'usage domestique
En ce qui concerne les PC portable, j'en ai vraiment aucune idée.
Comme le signalait si justement Candela, tout dépend de l'activité de votre processeur et surtout de votre carte graphique. Si vous avez un pc de "gamers" et consulté vos mails vous consommerez jamais 800W donc à voir selon l'utilisation; pas de règles précises si ce n'est l'echantillonage comme le proposait Candela.
Cordialement,
Max
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
