Mesure d'isolement Cable BT
Mesure d'isolement Cable BT
Bonsoir
j'aimerais bien m'assurer si la mesure d'isolement pour des cables BT sous 1000V est convenable , aussi est ce que la longueur peut influer sur le resultat ?
Cordialement
j'aimerais bien m'assurer si la mesure d'isolement pour des cables BT sous 1000V est convenable , aussi est ce que la longueur peut influer sur le resultat ?
Cordialement
Re: Mesure d'isolement Cable BT
Bonsoir à tous;
Pour compléter le post de GAS:
Les mesures d’isolement des câbles sortis tout droit du touret pour l’usage que l’on en fera, ont une valeur de résistance ou d’impédance (c’est selon la source de courant utilisée) valant plusieurs centaines de mégohms via l’infini. En aucun cas la longueur n’affecte cette mesure.
Toute mesure doit être faite par rapport à la terre, puis entre les conducteurs.
Cette longueur devra être prise en compte avec la section des conducteurs pour établir les protections de départ. La réaction de la protection devra être identique sur un défaut se constituant au début de ligne comme sur la fin de celle-ci.
D’autres câbles bt en papier imprégné (il y en à encore des Kms) perdent leur diélectrique par manque d’huile (ils deviennent cassant et l’eau s’infiltre par le plomb perçé, vu que la protection feuillard n’existe plus ou est endommagée ) le risque d’avoir des isolements en dessous de 100 kohms n’est pas à exclure.
J’ai eu le cas plusieurs fois, pour s’assurer, on à injecter 1000 volts à la terre pendant 1 minute sur les 3 conducteurs de phase séparément, tout c’est bien passé. A la remise sous tension, aucun incident à signaler.
Ces câbles sont prévus pour tenir des tensions d’essai de 1000 Volts sans problème et au-delà, en cas d’épreuve aux ondes de chocs.
Pour compléter l’examen du câble, il y a les mesures de continuité , qui peuvent révélées des ruptures de toute sorte (raccords défectueux , ruptures isolées).
En conclusion, ce qui fragilise un câble, c’est les coups répétés provoqués par les intensités de court circuit et des conditions de pose laissant à désirer (rayon de courbure, mauvais remblai).
J'espére avoir répondu à vos attentes
Cordialement
Pour compléter le post de GAS:
Les mesures d’isolement des câbles sortis tout droit du touret pour l’usage que l’on en fera, ont une valeur de résistance ou d’impédance (c’est selon la source de courant utilisée) valant plusieurs centaines de mégohms via l’infini. En aucun cas la longueur n’affecte cette mesure.
Toute mesure doit être faite par rapport à la terre, puis entre les conducteurs.
Cette longueur devra être prise en compte avec la section des conducteurs pour établir les protections de départ. La réaction de la protection devra être identique sur un défaut se constituant au début de ligne comme sur la fin de celle-ci.
D’autres câbles bt en papier imprégné (il y en à encore des Kms) perdent leur diélectrique par manque d’huile (ils deviennent cassant et l’eau s’infiltre par le plomb perçé, vu que la protection feuillard n’existe plus ou est endommagée ) le risque d’avoir des isolements en dessous de 100 kohms n’est pas à exclure.
J’ai eu le cas plusieurs fois, pour s’assurer, on à injecter 1000 volts à la terre pendant 1 minute sur les 3 conducteurs de phase séparément, tout c’est bien passé. A la remise sous tension, aucun incident à signaler.
Ces câbles sont prévus pour tenir des tensions d’essai de 1000 Volts sans problème et au-delà, en cas d’épreuve aux ondes de chocs.
Pour compléter l’examen du câble, il y a les mesures de continuité , qui peuvent révélées des ruptures de toute sorte (raccords défectueux , ruptures isolées).
En conclusion, ce qui fragilise un câble, c’est les coups répétés provoqués par les intensités de court circuit et des conditions de pose laissant à désirer (rayon de courbure, mauvais remblai).
J'espére avoir répondu à vos attentes
Cordialement
Re: Mesure d'isolement Cable BT
bonjour,
il vaut mieux laisser le cable sur son touret et attendre le dégel que de prendre le risque de dérouler et provoquer des dégats invisibles à l'oeil.
Cordialement.
J'ajouterais qu'également le déroulage du cable par grand froid,surtout pour les petites sections.Kirchhoff a écrit :En conclusion, ce qui fragilise un câble, c’est les coups répétés provoqués par les intensités de court circuit et des conditions de pose laissant à désirer (rayon de courbure, mauvais remblai).
il vaut mieux laisser le cable sur son touret et attendre le dégel que de prendre le risque de dérouler et provoquer des dégats invisibles à l'oeil.
Cordialement.
Re: Mesure d'isolement Cable BT
Bonjour à tous,
Bojour Didier62,
Effectivement, j'ai connu une époque, pour le déroulage de câble (20Kv ou BT), on installais une tente au dessus du touret avec des chauffages radians ( Bouteilles de gaz propane+chaffage) pour le rendre plus souple et surtout moins cassant. Le tirage de câble n'était pas une mince affaire.
Cordialement.
Bojour Didier62,
Effectivement, j'ai connu une époque, pour le déroulage de câble (20Kv ou BT), on installais une tente au dessus du touret avec des chauffages radians ( Bouteilles de gaz propane+chaffage) pour le rendre plus souple et surtout moins cassant. Le tirage de câble n'était pas une mince affaire.
Cordialement.
Re: Mesure d'isolement Cable BT
Bonsoir
Même chose pour la chaleur intense ( je dérive de la BT vers la MT mais c'est juste une réplique à ce qui est dis à propos du déroulage de câble en temps froid)
Il faut éviter de dérouler le câble en plein soleil (température > à 40°C ) pour éviter le décollage du semi-conducteur du câble selon la norme S23, même chose pour la S26 je présume (corriger moi si je me trompe...Merci)
Marocainement votre
Même chose pour la chaleur intense ( je dérive de la BT vers la MT mais c'est juste une réplique à ce qui est dis à propos du déroulage de câble en temps froid)
Il faut éviter de dérouler le câble en plein soleil (température > à 40°C ) pour éviter le décollage du semi-conducteur du câble selon la norme S23, même chose pour la S26 je présume (corriger moi si je me trompe...Merci)
Marocainement votre
"Midasiosement" votre
Re: Mesure d'isolement Cable BT
bonsoir
,est ce que ce fluide sert a l'isolation ?
Merci
oui,j'ai vu des vieux cables entérés ,avec un fluide huileD’autres câbles bt en papier imprégné (il y en à encore des Kms) perdent leur diélectrique par manque d’huile (ils deviennent cassant et l’eau s’infiltre par le plomb perçé, vu que la protection feuillard n’existe plus ou est endommagée ) le risque d’avoir des isolements en dessous de 100 kohms n’est pas à exclure.
Merci
-
Candela
- Modérateur & Admin

- Messages : 4428
- Enregistré le : jeu. 4 sept. 2008 09:09
- Localisation : Dijon (21000)
- Contact :
Re: Mesure d'isolement Cable BT
Bonjour,
Le problème classique est que l'huile a tendance à migrer vers les points bas; si c'est une extrémité, elle s'écoule et le point haut a une isolation défectueuse.
Cette technique est toujours utilisée dans les transfos, dans lesquels on ne redoute pas cet écoulement
, bien au contraire.
L'isolation est assurée par papier+huile (entre couches pour la HT qui est en fil émaillé et entre bande métal pour la BT), carton +huile pour les points singuliers et l'huile sert aussi à évacuer les calories.
Cordialement
Oui, l'huile sert à l'isolation, mais pour éviter les inconvénients d'un isolant liquide, on utilise en fait du papier imprégné d'huile, le papier servant à maintenir une distance correcte. La technique la plus récente (mais plus utilisée depuis la généralisation de l'isolation synthétique) consistait à "stabiliser" l'huile avec un adjuvant (epaississant? gélifiant?) pour éviter qu'elle ne coule.mercure a écrit : oui,j'ai vu des vieux cables entérés ,avec un fluide huile,est ce que ce fluide sert a l'isolation ?
Le problème classique est que l'huile a tendance à migrer vers les points bas; si c'est une extrémité, elle s'écoule et le point haut a une isolation défectueuse.
Cette technique est toujours utilisée dans les transfos, dans lesquels on ne redoute pas cet écoulement
L'isolation est assurée par papier+huile (entre couches pour la HT qui est en fil émaillé et entre bande métal pour la BT), carton +huile pour les points singuliers et l'huile sert aussi à évacuer les calories.
Cordialement
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités

