Bonsoir à tous,
peut-on brancher la teleinformation d'un compteur erdf sur un gestionnaire d'W ( qui n'a pas de sortie pour la commande de cumulus ) et se servir AUSSI du contact C1 et C2 pour commander le cumulus ?
Merci.
Teleinfo et contact C1-C2 sur compteur erdf !!
- RFco
- Modérateur & Admin

- Messages : 7317
- Enregistré le : sam. 22 mars 2008 19:13
- Localisation : Normandie
- Contact :
Re: Teleinfo et contact C1-C2 sur compteur erdf !!
bonsoir
je suppose qu'un gestionnaire d'W est un gestionnaire d'énergie. (merci d'éviter ce genre d'abréviation inhabituelle)
Si c'est bien le cas, la réponse est OUI, mais il ne pourra délester le ballon si le besoin s'en ferait sentir.
@+
je suppose qu'un gestionnaire d'W est un gestionnaire d'énergie. (merci d'éviter ce genre d'abréviation inhabituelle)
Si c'est bien le cas, la réponse est OUI, mais il ne pourra délester le ballon si le besoin s'en ferait sentir.
@+
Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, alors, n'hésitez pas sur les détails...
Re: Teleinfo et contact C1-C2 sur compteur erdf !!
Bonsoir à toutes et à tous,
vous pouvez effectivement brancher la commande du relais ballon d'eau chaude sur le contact sec du CBE (compteur bleu électronique) C1 et C2 le bornier est libre d'accès au Client.
Exploitation de la sortie téléinfo située à côté du contact C1/C2 ou C3/C4 sur les anciens CBE, gravure des bornes à utiliser: Téleinfo Client ou I1 et I2 il faut que votre matériel de gestion soit labellisé Téléinformation-client ou comporte une gravure avec un T en dessous une flêche et encore un C sous la flêche. Il faut que votre gestionnaire d'énergie parle la même langue (trames informatiques).
Amitiés de Marcel.
vous pouvez effectivement brancher la commande du relais ballon d'eau chaude sur le contact sec du CBE (compteur bleu électronique) C1 et C2 le bornier est libre d'accès au Client.
Exploitation de la sortie téléinfo située à côté du contact C1/C2 ou C3/C4 sur les anciens CBE, gravure des bornes à utiliser: Téleinfo Client ou I1 et I2 il faut que votre matériel de gestion soit labellisé Téléinformation-client ou comporte une gravure avec un T en dessous une flêche et encore un C sous la flêche. Il faut que votre gestionnaire d'énergie parle la même langue (trames informatiques).
Amitiés de Marcel.
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
