contrat EDF
-
Invité
contrat EDF
bonjour à tous
je renove une habitation et je souhaite installer le chauffage electrique d'une puissance totale de 16 kw ,une plaque induction 7kw,un four,3,6 kw et un seche linge de3,6KW .je vais atteindre les 30 KW ce qui me donne en intensité 136 Ampères
Pouvez vous me renseigner sur le calibre à demander à EDF (disjoncteur abonné) s'l m'est necessaire de metre un delesteur sachant que mes radiateurs sont équipés de fils pilote
merci
je renove une habitation et je souhaite installer le chauffage electrique d'une puissance totale de 16 kw ,une plaque induction 7kw,un four,3,6 kw et un seche linge de3,6KW .je vais atteindre les 30 KW ce qui me donne en intensité 136 Ampères
Pouvez vous me renseigner sur le calibre à demander à EDF (disjoncteur abonné) s'l m'est necessaire de metre un delesteur sachant que mes radiateurs sont équipés de fils pilote
merci
-
GAS
- Modérateur & Admin

- Messages : 2092
- Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
- Localisation : Roussillon
- Contact :
Re: contrat EDF
Bonjour,
La réponse à votre question relève plutôt du distributeur qui tiendra compte de ces capacités à pouvoir accéder à vos attentes.
L'emploi de délesteurs implique une certaine "rigueur" de l'exploitant dans l'usage et le fonctionnement de son installation.
La réponse à votre question relève plutôt du distributeur qui tiendra compte de ces capacités à pouvoir accéder à vos attentes.
L'emploi de délesteurs implique une certaine "rigueur" de l'exploitant dans l'usage et le fonctionnement de son installation.
Cordialement
GAS
GAS
Re: contrat EDF
Bonjour
ERDF ne délivre pas plus de 12kVA en mono.
Si vous voulez plus il faudra passer en triphasé.
Il vous faudra un délesteur, mais le problème c'est que rien qu'avec 16kW de chauffage vous risquez de dépasser par moment un abonnement 12kVA, même si statistiquement ils ne sont pas tous en route en même temps.
A vous de voir l'usage prévu, peut être que certains radiateurs prévu sont de l'appoint allumés de manière exceptionnelle, si par exemple vous avez un poele à bois en complément.
Mais réfléchissez bien, le choix tri/mono est structurant.
Pour en revenir au délesteur, ce n'est pas un problème de couper ponctuellement de manière tournante certains radiateurs lorsque vous mettez en marche un gros appareils électroménager. C'est en revanche un problème si structurellement votre installation déleste en permanence.
Vous ne pouvez pas non plus additionner automatiquement toutes les puissances. Tout n'est jamais en route en même temps et un appareil n'est pas toujours à sa puissance maxi (vous allumez rarement les 4 feux d'une plaque, un lave-linge est à sa puissance maxi pendant qu'il chauffe l'eau, le reste du temps il ne consomme pas grand chose).
@+
ERDF ne délivre pas plus de 12kVA en mono.
Si vous voulez plus il faudra passer en triphasé.
Il vous faudra un délesteur, mais le problème c'est que rien qu'avec 16kW de chauffage vous risquez de dépasser par moment un abonnement 12kVA, même si statistiquement ils ne sont pas tous en route en même temps.
A vous de voir l'usage prévu, peut être que certains radiateurs prévu sont de l'appoint allumés de manière exceptionnelle, si par exemple vous avez un poele à bois en complément.
Mais réfléchissez bien, le choix tri/mono est structurant.
Pour en revenir au délesteur, ce n'est pas un problème de couper ponctuellement de manière tournante certains radiateurs lorsque vous mettez en marche un gros appareils électroménager. C'est en revanche un problème si structurellement votre installation déleste en permanence.
Vous ne pouvez pas non plus additionner automatiquement toutes les puissances. Tout n'est jamais en route en même temps et un appareil n'est pas toujours à sa puissance maxi (vous allumez rarement les 4 feux d'une plaque, un lave-linge est à sa puissance maxi pendant qu'il chauffe l'eau, le reste du temps il ne consomme pas grand chose).
@+
Carminas
-
Invité
Re: contrat EDF
Merci Carminas pour les détails.Je pense donc prendre l'abonement 12Kw et installer un gestionnaire d'energie avec delesteur incorporé ,exemple le STARBOX F02 de DELTA DORE qui va gerer les trois zones et delester automatiquement.
En effet il y aura un poele au RDC mais aux 2 étages ce sera le chauffage electrique Je pense avoir bien déterminé la puissance dES radiateurs en appliquant la formule suivante :volume de la pièce x27 degrés x par coeff 1,162 ,est ce bien ça ?
N'importe comment je ne peux pas avoir au dessus de 12KW en monophasé ?
soit du 60A .iL SERAIT JUDICIEUX AUSSI DE DEMANDER LE TARIF TEMPO ?
j'attends donc de savoir si mes calculs de puissances ont bien était fait .
merci pour votre réponse
En effet il y aura un poele au RDC mais aux 2 étages ce sera le chauffage electrique Je pense avoir bien déterminé la puissance dES radiateurs en appliquant la formule suivante :volume de la pièce x27 degrés x par coeff 1,162 ,est ce bien ça ?
N'importe comment je ne peux pas avoir au dessus de 12KW en monophasé ?
soit du 60A .iL SERAIT JUDICIEUX AUSSI DE DEMANDER LE TARIF TEMPO ?
j'attends donc de savoir si mes calculs de puissances ont bien était fait .
merci pour votre réponse
Re: contrat EDF
Bonsoir
Pour la puissance je ne connais pas cette formule (mais elle est peut être bonne)
Voicie d'autres manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :

- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.innovatherm.fr/calcul.php
http://www.radiateurfonte.com/conseils- ... uffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-clima ... rmique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
Cela permettra de recouper vos calculs.
Vous pouvez toujours tenter de demander à votre distributeur d'énergie d'avoir 15 ou 18kVA en mono comme cela se faisait auparavant.
Sinon il faudra bien faire vos calculs pour savoir si vous prenez 12kVA mono avec délesteur ou 15 ou 18kVA en tri.
Pour le gestionnaire, vous avez également chez Deltadore, le Calybox plus simple et moins cher que le Starbox. Etudiez bien les fonctions de chacun avant de faire votre choix.
Le Starbox à l'avantage d'offrir jusqu'à 8 zones de délestage, donc une fonction plus fine du délestage (je ne sais plus si c'est le modèle 02 ou le modèle 03). A vous de voir si vous en avez besoin.
N'oubliez pas dans tous les cas de passer un cable téléinfo depuis le compteur électronique pour piloter votre gestionnaire.
@+
Pour la puissance je ne connais pas cette formule (mais elle est peut être bonne)
Voicie d'autres manières pour estimer la puissance du chauffage pour une pièce :
- La plus basique : 100W au m² avec un plafond standard.
- Un tableau plus précis qui tient compte de l'isolation et de la région :

- Des simulateurs sur internet :
http://www.acova.fr/puissance-radiateur.htm
http://hepplombier.l2l1.com/calcrad.htm
http://www.innovatherm.fr/calcul.php
http://www.radiateurfonte.com/conseils- ... uffage.php
http://www.domotelec.fr/chauffage-clima ... rmique.php
http://ichauffage.chez.com/estim_puissance.htm
Cela permettra de recouper vos calculs.
Vous pouvez toujours tenter de demander à votre distributeur d'énergie d'avoir 15 ou 18kVA en mono comme cela se faisait auparavant.
Sinon il faudra bien faire vos calculs pour savoir si vous prenez 12kVA mono avec délesteur ou 15 ou 18kVA en tri.
Pour le gestionnaire, vous avez également chez Deltadore, le Calybox plus simple et moins cher que le Starbox. Etudiez bien les fonctions de chacun avant de faire votre choix.
Le Starbox à l'avantage d'offrir jusqu'à 8 zones de délestage, donc une fonction plus fine du délestage (je ne sais plus si c'est le modèle 02 ou le modèle 03). A vous de voir si vous en avez besoin.
N'oubliez pas dans tous les cas de passer un cable téléinfo depuis le compteur électronique pour piloter votre gestionnaire.
@+
Carminas
-
Invité
Re: contrat EDF
En effet ,le calcul de la puissance est bonne et correspond bien à la mienne .J'ai pris contact avec EDF et il me propose un abonnement mono 18 KVA 90A .Avec celà et en installant effectivement le starbox f02 ,ça devrait passer car comme vous dites tout ne fontionne pas en même temps.le gestionnaire qui fait egalement office de delesteur va reguler l'énergie.
Dans le cas ou je conserve le triphasé,quelle précaution faut il prendre lors de l'installation du tableau de répartition et du gestionnaire 3 zones.comment bien répartir les phases et l'ampérage de chacune des zones?
je pense avoir 50A par phase.
cordialement
Dans le cas ou je conserve le triphasé,quelle précaution faut il prendre lors de l'installation du tableau de répartition et du gestionnaire 3 zones.comment bien répartir les phases et l'ampérage de chacune des zones?
je pense avoir 50A par phase.
cordialement
Re: contrat EDF
Si on vous propose 18kVA en mono prenez sans hésitation par rapport au tri
(pour rapprel 18kVA c'est 20,7 kW en 230V).
Avec une fonction de délestage je pense qu'il n'y aura aucun problème.
Le seul point qui pourrait poser problème est l'éventuelle distance entre le disjoncteur de branchement ERDF et le tableau de répartition principal.
Si vous conservez le triphasé, il faudra faire une répartition homogène des gros consomamteurs sur les différentes phases et brancher en tri ce qui peut l'être : plaque, chauffe-eau...
Voir exemple :

50A par phase, c'est 30kVA c'est beaucoup.
@+
(pour rapprel 18kVA c'est 20,7 kW en 230V).
Avec une fonction de délestage je pense qu'il n'y aura aucun problème.
Le seul point qui pourrait poser problème est l'éventuelle distance entre le disjoncteur de branchement ERDF et le tableau de répartition principal.
Si vous conservez le triphasé, il faudra faire une répartition homogène des gros consomamteurs sur les différentes phases et brancher en tri ce qui peut l'être : plaque, chauffe-eau...
Voir exemple :

50A par phase, c'est 30kVA c'est beaucoup.
@+
Carminas
-
Invité
Re: contrat EDF
merci encore caminas pour toutes ces infos.Il est évident que si je conserve le tri il va y avoir au moin 20à 25 mètres entre le compteur et le tableau est e un problème ?
aussi faut il obligatoirement que le consuel passe à chacune des intervention de EDF sur le compteur ?
cordialement
alain
aussi faut il obligatoirement que le consuel passe à chacune des intervention de EDF sur le compteur ?
cordialement
alain
Re: contrat EDF
Bonsoir
Le problème de la longueur est plus en mono mais avec 25m cela ne pose pas de problème.
En mono avec un DB 60/90A il faudra du 2x25²
En tri avec un DB 30/60A il faudra du 4x16².
Si vous avez déjà un branchement en place, pas besoin de consuel lors des interventions ERDF.
@+
Le problème de la longueur est plus en mono mais avec 25m cela ne pose pas de problème.
En mono avec un DB 60/90A il faudra du 2x25²
En tri avec un DB 30/60A il faudra du 4x16².
Si vous avez déjà un branchement en place, pas besoin de consuel lors des interventions ERDF.
@+
Carminas
-
Invité
Re: contrat EDF
et quelle est la formule pour determiner la section en fonction de la longueur ,de l'ampérage ,puissance et tension ?
merci beaucoup
merci beaucoup