securite incendie

Réalisation de petites installations ou extensions, les volumes de protection, normes, Consuel…
Répondre
Invité

securite incendie

Message par Invité »

Bonjour,

j'aimerai avoir une confirmation a savoir est ce que l'article EL11 m'impose comme je crois le comprendre, d'alimenter mon alarme incendie en amont de ma coupure general (pour eviter l'arret d'urgence).
Ce qui me semble bizzare est que j'ai vu beaucoup d'instalation ou l'alarme incendie est en aval.
d'avance merci.
Avatar du membre
ror
Assidu
Assidu
Messages : 132
Enregistré le : jeu. 14 janv. 2010 08:03
Contact :

Re: securite incendie

Message par ror »

bonjour,

veuillez apporter des précisions sur le type de local;;
en règle générale l'arrêt d'urgence ne coupe que la force motrice
GAS
Modérateur & Admin
Modérateur & Admin
Messages : 2092
Enregistré le : mar. 25 mars 2008 10:45
Localisation : Roussillon
Contact :

Re: securite incendie

Message par GAS »

Bonjour,
Cet article précise que dans les installations de sécurité, " ...Les produits tels que les blocs
autonomes d'éclairage de sécurité (BAES) et les blocs autonomes d'alarme sonore (BAAS) de types Sa ou Ma ne sont pas concernés par cette disposition."
, donc par la non coupure lors de la la mise hors tension. ;-)
Cordialement
GAS
Invité

Re: securite incendie

Message par Invité »

Merci pour ta reponse.
l'alimentation de l'alarme au meme titre que les moteurs de desenfumage ne doivent pas etre coupé
Répondre

Retourner vers « Réalisation d’installation bâtiment et tertiaire »

Qui est en ligne

Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 6 invités